<div dir="ltr"><div>Kam to napětí nuláku vystoupá? Představte si dva fázorové diagramy, jeden na zdroji, tzn. na třífázovém trafu s vinutími do hvězdy a se středem a druhý na spotřebiči, tzn. tři stejné odpory se středem. Pokud měříte mezi středem trafa a středem odporů, naměříte 0V napětí a při propojení N-vodičem naměříte proud 0A. Oba ty diagramy budou mít i svůj geometrický střed, jako je to tady na tom obrázku:</div><div><br></div><div><a href="https://elektrika.cz/obr/trif050425_1.gif">https://elektrika.cz/obr/trif050425_1.gif</a><br></div><div><br></div><div>Pokud ty odpory nebudou stejné, tak zatímco na trafu máte symetrický diagram = střed je geometrický střed, tak na té hvězdě z odporů bude střed mimo geometrický střed --> máte tu rozdíl napětí a ten právě způsobí nějaký tekoucí proud, pokud tam připojíte N vodič.</div><div><br></div><div>A teď to udělejte se zářivkami --> máte 3 stejné zářivky. Jak bude vypadat fázorový diagram, když nebudete mít N-vodič?</div><div><br></div><div>P.K.</div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">st 30. 11. 2022 v 9:26 odesílatel Lubor Otta <<a href="mailto:butan@centrum.cz">butan@centrum.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><p style="padding:0px;margin:0px">Konečně jsem shlédnul i video, ten učitel to zbytečně dramatizuje. Tomu 3 násobnému proudu nevěřím, a v dnešní době kdy všechny zdroje (u serveru určitě) mají aktivní PFC už takový problém (vetší proud v N) vůbec nenaměříte.</p>
<p style="padding:0px;margin:0px">A pokud si hypoteticky představím náhradní model zářivku jako zdroj superponující napětí 3-tí harmonické, tak se ten střed hvězdy vychýlí právě o tu třetí harmonickou, a žádný proud odpovídající té harmonické nikde v té soustavě nepoteče.</p>
<p style="padding:0px;margin:0px">Ještě jednou polopaticky, pokud budu v tom rozpojeném středu měřit filtrem na 50Hz bude tam 0, jen na 3-tí harmoncké bude napětí stejné jaké generuje jeho zdroj v zářivce na prázdno.</p>
<p style="padding:0px;margin:0px">Ještě jinak co se bude dít, rozpojený nulák zafunguje jako kdybych pomocí filtru na každé zářivce znemožnil odebírat/dodávat proud na té 3-tí harmonické.</p>
<p style="padding:0px;margin:0px">Lubor</p>
<p style="padding:0px;margin:0px">PS trošku jinak to s rozpojeným nulákem nastane u RLC kombinace kterou jsem původně předpokládal já. Tam dojde k rezonanci a napětí nuláku trošku vystoupá.</p>
<p style="padding:0px;margin:0px"> </p>
<p style="padding:0px;margin:0px"> </p>
<p style="padding:0px;margin:0px">______________________________________________________________</p>
<div dir="ltr">
<div class="gmail_quote"><br>
<div>Kam se bude posouvat? Na tom fázorovém diagramu máte při symetrii všechna napětí symetrická, tzn. 400V/230V. Když máte zátěž 3 stejné odpory, N-kem teče přesně 0A a je vlastně jedno, jestli tam je nebo ne. Když máte každý odpor jiný, N-kem teče vyrovnávací proud, tzn. když odpojíte N, změní se napěťové poměry --> na každém odporu bude jiné napětí.</div>
<div>A když máte 3 stejné zářivky, zapojíte je do hvězdy, ale nepřipojíte N - co bude na tom umělém středu?</div>
<div><a href="https://elektrika.cz/terminolog/eterminologitem.2005-04-24.8817475175" target="_blank">https://elektrika.cz/terminolog/eterminologitem.2005-04-24.8817475175</a></div>
<div>P.K.</div></div></div>
</blockquote></div></div>