Hned mi pro to topení naskočilo označení "materiál dvojího užití".<br>
<br>
Šetření surovinami na (zde) zbytečný kabel je dobrý krok k
udržitelnosti.<br>
Klepající-se obraz je malá cena za příspěvek k záchraně planety.<br>
<br>
PL<br>
<br>
**********************<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 30.11.2022 v 17:04 Lubor Otta
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:20221130170420.606E6105@centrum.cz">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">Také vám povím
rozvoďáckou perličku.</p>
<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">Kdysi jsem pracoval ve
firmě, ještě za dob CRT monitorů, kde v jedné kanceláři byly
problémy s monitorem. Špatně ukazoval barvy, klepal se na něm
obraz.</p>
<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">A příčina byla v tom,
že trubkou topení která šla hned vedle teklo přes 100A. Měřeno
klešťákem.</p>
<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">Topení bylo společné
pro projektové kanceláře i pro dílnu.</p>
<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">Dílna ovšem měla
vlastní elektroměr a byla připojená na síť z jiné ulice.</p>
<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">A přes to topení se
vyrovnával N potenciál obou sítí. Nulák možná také smrděl, ale
nikdo si toho nevšiml.</p>