No ten idealizovaný případ s trojnásobkem, který je na konci videa,
je prostě idealizovaný, aby bylo jasně vidět jak se samotná 3.
harmonická chová. Trojnásobek vyjít musí, na tom není nic k
věření:-)<br>
<br>
Druhá věc je, zda by takový spotřebič šlo vyrobit a třetí jestli by
mohl odebírat činný výkon.<br>
<br>
Triviálně by mohl vypadat třeba tak, že by měl na vstupu LC filtr na
150 Hz dostatečného řádu a za ním pak třeba usměrňovač. Dále by už
pokračoval normální spínanej zdroj.<br>
<br>
Netriviálně by to byl třeba čtyřkvadrantovej zesilovač třídy D, z
DAC živenej sinusovkou 150 Hz, možná synchronizovanou se vstupním U,
možná by se fází signálo ladilo dosažení požadovaného vstupního
proudu, nebo, při požadavku praktické užitečnosti dosažení
výstupního výkonu.<br>
<br>
Prostě něco jako se v rámci "ekologie" vymýšlí aktivní odsávání
zlého CO2 z atmosféry, tak tohle by byl přístroj na aktivní odsávání
zlé 3. harmonické:-)<br>
<br>
PH<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 30.11.2022 v 9:26 Lubor Otta
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:20221130092603.C4516A66@centrum.cz">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">Konečně jsem shlédnul
i video, ten učitel to zbytečně dramatizuje. Tomu 3 násobnému
proudu nevěřím, a v dnešní době kdy všechny zdroje (u serveru
určitě) mají aktivní PFC už takový problém (vetší proud v N)
vůbec nenaměříte.</p>
<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">A pokud si hypoteticky
představím náhradní model zářivku jako zdroj superponující
napětí 3-tí harmonické, tak se ten střed hvězdy vychýlí právě o
tu třetí harmonickou, a žádný proud odpovídající té harmonické
nikde v té soustavě nepoteče.</p>
<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">Ještě jednou
polopaticky, pokud budu v tom rozpojeném středu měřit filtrem na
50Hz bude tam 0, jen na 3-tí harmoncké bude napětí stejné jaké
generuje jeho zdroj v zářivce na prázdno.</p>
<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">Ještě jinak co se bude
dít, rozpojený nulák zafunguje jako kdybych pomocí filtru na
každé zářivce znemožnil odebírat/dodávat proud na té 3-tí
harmonické.</p>
<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">Lubor</p>
<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">PS trošku jinak to s
rozpojeným nulákem nastane u RLC kombinace kterou jsem původně
předpokládal já. Tam dojde k rezonanci a napětí nuláku trošku
vystoupá.</p>
<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;"> </p>
<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;"> </p>
<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">______________________________________________________________</p>
<div dir="ltr">
<div class="gmail_quote"><br>
<div>Kam se bude posouvat? Na tom fázorovém diagramu máte při
symetrii všechna napětí symetrická, tzn. 400V/230V. Když
máte zátěž 3 stejné odpory, N-kem teče přesně 0A a je
vlastně jedno, jestli tam je nebo ne. Když máte každý odpor
jiný, N-kem teče vyrovnávací proud, tzn. když odpojíte N,
změní se napěťové poměry --> na každém odporu bude jiné
napětí.</div>
<div>A když máte 3 stejné zářivky, zapojíte je do hvězdy, ale
nepřipojíte N - co bude na tom umělém středu?</div>
<div><a
href="https://elektrika.cz/terminolog/eterminologitem.2005-04-24.8817475175"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">https://elektrika.cz/terminolog/eterminologitem.2005-04-24.8817475175</a></div>
</div>