<div dir="ltr"><div dir="ltr">út 29. 11. 2022 v 20:15 odesílatel d.petr <<a href="mailto:d.petr@post.cz">d.petr@post.cz</a>> napsal:<br></div><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">> Uvažoval bych jen symetrickou zátěž, ale tu ne-odporovou, tzn. zářivky nebo servery, jako v tom videu. Pořád mi to hlava nebere, aby po N tekl nějaký proud, musí tam být rozdíl napětí.<br>
> <br>
> (Když to bude v různých fázích namíchané zářivky / odpory, bude to posouvat ten umělý střed a budou tam i jiná napětí než 230V.)<br>
<br>
Ale podle mě se právě bude posouvat ten umělý střed i v případě, že budou ve všech fázích zářivky.<br>
PM<br></blockquote><div><br></div><div>Kam se bude posouvat? Na tom fázorovém diagramu máte při symetrii všechna napětí symetrická, tzn. 400V/230V. Když máte zátěž 3 stejné odpory, N-kem teče přesně 0A a je vlastně jedno, jestli tam je nebo ne. Když máte každý odpor jiný, N-kem teče vyrovnávací proud, tzn. když odpojíte N, změní se napěťové poměry --> na každém odporu bude jiné napětí.</div><div><br></div><div>A když máte 3 stejné zářivky, zapojíte je do hvězdy, ale nepřipojíte N - co bude na tom umělém středu?</div><div><br></div><div><a href="https://elektrika.cz/terminolog/eterminologitem.2005-04-24.8817475175">https://elektrika.cz/terminolog/eterminologitem.2005-04-24.8817475175</a><br></div><div><br></div><div>P.K.</div></div></div>