Dobrý den,
<br>
<br>
Je tam obojí. Původní expanzka v kotli prý kdysi odešla, asi
praskla membrána, takže servisák přidělal externí expanzku.
Naštěstí ji přidělal tak, že dal na trubku ventil, T s kohoutem na
vypouštění a teprve expanzku. Takže to nebude problém zavřít a
vypustit.<br>
Manometr mám v práci takže to večer vypustím a dofouknu.<br>
<br>
S pozdravem,<br>
<pre class="moz-signature" cols="72">--
Aleš Filip
Kutná Hora
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://xanadu.khnet.info">http://xanadu.khnet.info</a></pre>
<div id="quoteDIV"> </div>
</div>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 28.11.2022 v 22:36 Petr Labaj
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:d44d17b7-5000-7a50-b028-9f345dc3e450@volny.cz">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
Pokud nemáte manometr, tak bych tam klidně fouknul aspoň něco na
blind (než si ho seženete).<br>
Jinak ventil na vstupu je málo. Potřebujete tu vodu nějak
vypustit. Takže ještě vypouštěcí ventil nebo expanzku odšroubovat.<br>
<br>
PL<br>
<br>
*******************<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 28.11.2022 v 21:39 Aleš Filip
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:b58aca97-9e8d-533c-c88b-976e5e8ff2ea@khnet.info">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=UTF-8">
<br>
<div class="moz-signature">
<meta content="text/html; charset=UTF-8"
http-equiv="Content-Type">
Dobrý den, <br>
<br>
Super. Tohle jsem chtěl slyšet.<br>
Kotel s expanzkou stojí v přízemí v obýváku, radiátor v prvním
patře je cca 3m od podlahy v přízemí. Expanzka má naštěstí na
vstupu svůj ventil, takže půjde uzavřít od soustavy.
Momentálně nemám u sebe manometr, zítra to zkusím změřit, a
natlakovat.<br>
Jinak, kotel je to tento:<br>
<a class="moz-txt-link-freetext"
href="https://www.lanordica-extraflame.com/cs/vyrobky/kamna-na-pelety/iside-idro-h15"
moz-do-not-send="true">https://www.lanordica-extraflame.com/cs/vyrobky/kamna-na-pelety/iside-idro-h15</a><br>
<br>
Děkuji všem za rady, večer napíšu, jak jsem dopadl. <br>
<br>
S pozdravem,<br>
<pre class="moz-signature" cols="72">--
Aleš Filip
Kutná Hora
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://xanadu.khnet.info" moz-do-not-send="true">http://xanadu.khnet.info</a></pre>
<div id="quoteDIV"> </div>
</div>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 28.11.2022 v 21:16 Vladimír
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:emb050ceab-7d54-4183-a874-8ff269671746@b4f532db.com">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;
charset=UTF-8">
<style id="css_styles" type="text/css">blockquote.cite { margin-left: 5px; margin-right: 0px; padding-left: 10px; padding-right:0px; border-left: 1px solid #cccccc }blockquote.cite2 {margin-left: 5px; margin-right: 0px; padding-left: 10px; padding-right:0px; border-left: 1px solid #cccccc; margin-top: 3px; padding-top: 0px; }a img { border: 0px; }li[style='text-align: center;'], li[style='text-align: center; '], li[style='text-align: right;'], li[style='text-align: right; '] { list-style-position: inside;}body { font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; }.quote { margin-left: 1em; margin-right: 1em; border-left: 5px #ebebeb solid; padding-left: 0.3em; }</style>
<div>Začněte od expanzky. Pokud jde odpojit nebo uzavřít, tak
ji odpojte od systému, nesmí mít protitlak vody. Pak
zkontrolujte, jestli z autoventilku nevytéká vody. Pokud
ano, je prasklá gumová membrána, to je u většiny
topenářských exp. na vyhození. Pokud voda neteče,
zkontrolujte třeba pneuměřičem tlak vzduchu. </div>
<div>Musí být součtem výšky budovy (sloupce vody) plus cca
1bar Když je od kotle k nejvyššímu radiátoru 8 metrů,
expanzku napumpujete na 0,8 + 1 bar =1,8baru.</div>
<div>Pak ji připojíte a natlakujete systém na těch 1,8 + 0,5 =
2,3 -2,5 baru na manometru v nejnižším bodě. </div>
<div>Předpokládám, že kotel je v nejnižším místě domu a
expanzka umístěna u něho.</div>
<div>VN</div>
<div><br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>
<div>------ Původní zpráva ------</div>
<div>Od "Aleš Filip" <<a
href="mailto:nostromo@khnet.info" moz-do-not-send="true"
class="moz-txt-link-freetext">nostromo@khnet.info</a>></div>
<div>Komu <a href="mailto:hw-list@list.hw.cz"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">hw-list@list.hw.cz</a></div>
<div>Datum 28.11.2022 19:21:26</div>
<div>Předmět OT: tlak v topení</div>
</div>
<div><br>
</div>
<div id="xf06e4a472fcf42b">
<blockquote
cite="8a8d9231-05a9-77ce-135a-01ad3c2d56fc@khnet.info"
type="cite" class="cite2"> <br>
<div class="moz-signature"> Dobrý den, <br>
<br>
Potřeboval bych poradit, jestli někdo bude vědět, než
budu hledat nějaký servis. Přišel jsem k tomu jako slepý
k houslím, a nikdo tady o tom nic neví. <br>
V domě, přízemí a patro je topení kotlem na pelety. Když
je to studené, tak je tlak cca 0,3ATM, kotli se to
nelíbí, odmítá nastartovat, a píše nízký tlak. Když to
chytne, a ohřeje vodu na 75", tak se tlak zvedne na
nějakých 1,8ATM, což mi už asi přijde dost, ale je to
jenom můj dojem. Nevím ani, na kolik má být nafoukaná
expanzka. <br>
Dokážete nekdo poradit, kde hledat chybu, nebo na kolik
by to mělo být asi natlakované? Jak soustava, tak vzduch
v expanzce? <br>
<br>
S pozdravem,<br>
<pre class="moz-signature" cols="72">--
Aleš Filip
Kutná Hora
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://xanadu.khnet.info" moz-do-not-send="true">http://xanadu.khnet.info</a></pre>
<br>
</div>
</blockquote>
</div>
</blockquote>
</blockquote>
<br>
<br>
<fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
<pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
<br>
</body>
</html>