<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
    Podstata sdÄ›lenĂ­ z videa je absurdnÄ› triviálnĂ­:<br>
    3. harmonická po fázovĂ©m posunu o 1/3 základnĂ­ho signálu je zas na
    svĂ© 0. TakĹľe je ve všech 3 fázĂ­ch synchronnĂ­ ... pro ni jsou fáze
    prostÄ› paralelnÄ›:-)<br>
    <br>
    KvĂ­zovĂ© otázky:<br>
    1. NavrhnÄ›te spotĹ™ebiÄŤ pro 230 V / 50 Hz, kterĂ˝ bude odebĂ­rat proud
    o efektivnĂ­ hodnotÄ› 1 A. Z toho nejmĂ©nÄ› 0,98 A musĂ­ bĂ˝t 3.
    harmonická.<br>
    2. JakĂ˝ proud bude procházet vodiÄŤem N, pokud 3 takovĂ© spotĹ™ebiÄŤe
    zapojĂ­te na 3 fáze?<br>
    3. Nakreslete prĹŻbÄ›hy napÄ›tĂ­ a proudĹŻ fázĂ­, pokud bude vodiÄŤ N
    odpojen.<br>
    4. A teÄŹ ještÄ› prĹŻbÄ›hy na vstupu 3fázovĂ©ho transformátoru se vstupem
    D a vĂ˝stupem Y, jestliĹľe zapojĂ­me i N.<br>
    5. Budou prĹŻbÄ›hy jinĂ©, pokud sekundár má konfiguraci lomenĂ© hvÄ›zdy,
    napĹ™. Yzn1?<br>
    <br>
    3 a dále jsou zajĂ­mavĂ© tĂ­m, Ĺľe se správnĂ© Ĺ™ešenĂ­ mĹŻĹľe lišit podle
    zvolenĂ© koncepce Ĺ™ešenĂ­ 1.<br>
    5 je vlastnÄ› otázka, co by se stalo s trafostanicĂ­ na vesnici, kde
    by všichi zapli jen tyto spotĹ™ebiÄŤe:-)<br>
    <br>
    Ty 3 spotĹ™ebiÄŤe bych i vyrobil, ale mám dojem, Ĺľe v PatrĂłnskĂ©m
    pivovaru majĂ­ pro hosty jen 1fázovĂ© zásuvky...<br>
    <br>
    PH<br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 29.11.2022 v 15:09 Pavel KadeÄŤka
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAE=fyGb6tQCTnFi4bpi3WRpdQ1-Ttr7rmN5x_RPjFTA5zME1BA@mail.gmail.com">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <div dir="ltr">
        <div dir="ltr">Ăşt 29. 11. 2022 v 12:26 odesĂ­latel d.petr <<a
            href="mailto:d.petr@post.cz" moz-do-not-send="true"
            class="moz-txt-link-freetext">d.petr@post.cz</a>> napsal:<br>
        </div>
        <div class="gmail_quote">
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px
            0.8ex;border-left:1px solid
            rgb(204,204,204);padding-left:1ex">> na starĂ˝ kolena jsem
            se dozvÄ›dÄ›l, Ĺľe v 3f soustavÄ› proud procházejĂ­cĂ­ N vodiÄŤem
            mĹŻĹľe bĂ˝t vyšší neĹľ proud, kterĂ˝ procházĂ­ fázovĂ˝m vodiÄŤem.<br>
            > ...<br>
            > JenĹľe s ne-odporovou zátěží tam vstupujĂ­ harmonickĂ© a v
            krajnĂ­m případÄ› mĹŻĹľe proud bĂ˝t i 3x vyšší.<br>
            > ...<br>
            > Co by se stalo, kdyby tam ten N-vodiÄŤ nebyl?<br>
            <br>
            Cha! No, to by mohlo bĂ˝t zajĂ­mavĂ©. Podle mÄ›, kdyby byla jen
            v jednĂ© fázi zářivka a ve zbĂ˝vajĂ­cĂ­ch odpor (a N nezapojen),
            tak by do tÄ›ch odporĹŻ ta zářivka svoji 3. harmonickou trochu
            urÄŤitÄ› prostrkala. Ale jinĂ˝, neĹľ harmonickĂ˝, prĹŻbÄ›h na
            odporu znamená, Ĺľe nemá harmonickĂ© buzenĂ­, tzn. napÄ›tĂ­
            spoleÄŤnĂ©ho bodu by nebyla trvalá 0, ten spoleÄŤnĂ˝ bod by se
            "trochu mrskal". Otázka, jak moc, nechce se mi to teÄŹ
            detailnÄ› Ĺ™ešit (aÄŤ je to moĹľná triviálnĂ­). A kdyĹľ se zapojĂ­
            do všech fázĂ­ zářivky, spoleÄŤnĂ˝ bod bude Ĺ™Ăˇdit ještÄ› vĂ­c. A
            co pak udÄ›lajĂ­ ty zářivky generujĂ­cĂ­ 3. harmonickou, kdyĹľ
            nebudou mĂ­t harmonickĂ© napájenĂ­ - no to vĂ­ asi jen ten, kdo
            si to proměří. :-)<br>
          </blockquote>
          <div><br>
          </div>
          <div>UvaĹľoval bych jen symetrickou zátěž, ale tu ne-odporovou,
            tzn. zářivky nebo servery, jako v tom videu. Pořád mi to
            hlava nebere, aby po N tekl nÄ›jakĂ˝ proud, musĂ­ tam bĂ˝t
            rozdĂ­l napÄ›tĂ­.</div>
          <div><br>
          </div>
          <div>(KdyĹľ to bude v rĹŻznĂ˝ch fázĂ­ch namĂ­chanĂ© zářivky /
            odpory, bude to posouvat ten umÄ›lĂ˝ stĹ™ed a budou tam i jiná
            napÄ›tĂ­ neĹľ 230V.)</div>
        </div>
      </div>
    </blockquote>
  </body>
</html>