<body><div>Ono záleží na výšce vodního sloupce, tlak ve studeném stavu musí být vždy tak vysoký, aby na nejvyšším místě soustavy byl přetlak cca 0,5 baru. Jinak by se systém zavzdušňoval, respektive ty nejvyšší tělesa by nešly odvzdušnit. V jednopodlažním objektu se s tím počítat nemusí. Když bych tedy měl expanzku natlakovanou na 1 bar, tak vodu napouštím na cca 1,3 - 1,5 baru za studena. To v ní vytvoří zásobu vody asi třetiny jejího objemu, při zahřátí se pak zaplní vodou zhruba ze dvou třetin, samozřejmě podle obsahu topného systému a objemu nádoby. Pokud je to naplněné vodou víc, tak může při velkých rozdílech teplot tlak stoupnout nad pojistný tlak a přes pojišťovák "odfoukne". Pokud máte expanzku mimo kotel, tak má většinou mnohem větší objem, než vestavěná, a podobný problém nehrozí.</div><div>VN</div><div><span><br /></span></div><div><span>----- Původní zpráva ------</span></div><div>
<div>Od "Petr Labaj" <<a href="mailto:labaj@volny.cz">labaj@volny.cz</a>></div>
<div>Komu <a href="mailto:hw-list@list.hw.cz">hw-list@list.hw.cz</a></div>
<div>Datum 28.11.2022 22:21:37</div>
<div>Předmět Re: OT: tlak v topení</div></div><div><br /></div>
<div id="x69643e1f4d34423"><blockquote cite="1ba2a3ff-dc83-f38f-18f6-eccd10044f2b@volny.cz" type="cite" class="cite2">
Souhlas s tím, že je problém určitě v prázdné expanzce.<br />
Ale ten Váš předpis pro tlak se mi zdá zbytečně vysoko. A i ten tlak
vody pro 8-metrový dům mi přijde dost vysoký.
<br />
Máte pro něho nějaké zdůvodnění proč zrovna tolik?<br />
<br />
Já foukám expanzky vždy tak, aby tam v rovnovážném stavu byla
polovina vody a polovina vzduchu.
<br />
Takže pokud má mít topení 2 bary (to je tak akorát pro běžný rodinný
domek, a kotle to takhle mají rády), tak do prázdné expanzky
nafoukám 1 bar vzduchu.
<br />
Když se tam pak natlačí voda na 2 barech, tak stlačí ten vzduch na
poloviční objem.
<br />
<br />
PL<br />
<br />
********************<br />
<br />
<div class="moz-cite-prefix">Dne 28.11.2022 v 21:16 Vladimír
napsal(a):
<br />
</div>
<blockquote type="cite" cite="mid:emb050ceab-7d54-4183-a874-8ff269671746@b4f532db.com" class="cite">
<style type="text/css"><!--#x69643e1f4d34423 blockquote.cite
{margin-left: 5px; margin-right: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 0px; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204);}
#x69643e1f4d34423 blockquote.cite2
{margin-left: 5px; margin-right: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 0px; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin-top: 3px; padding-top: 0px;}
#x69643e1f4d34423 a img
{border: 0px;}
#x69643e1f4d34423 li#x69643e1f4d34423 [style="'text-align: center;'"], #x69643e1f4d34423 li#x69643e1f4d34423 [style="'text-align: center; '"], #x69643e1f4d34423 li#x69643e1f4d34423 [style="'text-align: right;'"], #x69643e1f4d34423 li#x69643e1f4d34423 [style="'text-align: right; '"]
{list-style-position: inside;}
#x69643e1f4d34423
{font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt;}
#x69643e1f4d34423 .quote
{margin-left: 1em; margin-right: 1em; border-left: 5px solid rgb(235, 235, 235); padding-left: 0.3em;}
--></style>
<div>Začněte od expanzky. Pokud jde odpojit nebo uzavřít, tak ji
odpojte od systému, nesmí mít protitlak vody. Pak zkontrolujte,
jestli z autoventilku nevytéká vody. Pokud ano, je prasklá
gumová membrána, to je u většiny topenářských exp. na vyhození.
Pokud voda neteče, zkontrolujte třeba pneuměřičem tlak vzduchu.
</div>
<div>Musí být součtem výšky budovy (sloupce vody) plus cca 1bar
Když je od kotle k nejvyššímu radiátoru 8 metrů, expanzku
napumpujete na 0,8 + 1 bar =1,8baru.
</div>
<div>Pak ji připojíte a natlakujete systém na těch 1,8 + 0,5 = 2,3
-2,5 baru na manometru v nejnižším bodě.
</div>
<div>Předpokládám, že kotel je v nejnižším místě domu a expanzka
umístěna u něho.
</div>
<div>VN</div>
<div><br />
</div>
<div><br />
</div>
<div>
<div>------ Původní zpráva ------</div>
<div>Od "Aleš Filip" <<a href="mailto:nostromo@khnet.info" moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">nostromo@khnet.info</a>></div>
<div>Komu <a href="mailto:hw-list@list.hw.cz" moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">hw-list@list.hw.cz</a></div>
<div>Datum 28.11.2022 19:21:26</div>
<div>Předmět OT: tlak v topení</div>
</div>
<div><br />
</div>
<div id="xf06e4a472fcf42b">
<blockquote cite="8a8d9231-05a9-77ce-135a-01ad3c2d56fc@khnet.info" type="cite" class="cite2"> <br />
<div class="moz-signature"> Dobrý den, <br />
<br />
Potřeboval bych poradit, jestli někdo bude vědět, než budu
hledat nějaký servis. Přišel jsem k tomu jako slepý k
houslím, a nikdo tady o tom nic neví.
<br />
V domě, přízemí a patro je topení kotlem na pelety. Když je
to studené, tak je tlak cca 0,3ATM, kotli se to nelíbí,
odmítá nastartovat, a píše nízký tlak. Když to chytne, a
ohřeje vodu na 75", tak se tlak zvedne na nějakých 1,8ATM,
což mi už asi přijde dost, ale je to jenom můj dojem. Nevím
ani, na kolik má být nafoukaná expanzka.
<br />
Dokážete nekdo poradit, kde hledat chybu, nebo na kolik by
to mělo být asi natlakované? Jak soustava, tak vzduch v
expanzce?