<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
    <br>
    <div class="moz-signature">
      <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
      Dobrý den,
      <br>
      <br>
      Super. Tohle jsem chtěl slyšet.<br>
      Kotel s expanzkou stojí v přízemí v obýváku, radiátor v prvním
      patře je cca 3m od podlahy v přízemí. Expanzka má naštěstí na
      vstupu svůj ventil, takže půjde uzavřít od soustavy. Momentálně
      nemám u sebe manometr, zítra to zkusím změřit, a natlakovat.<br>
      Jinak, kotel je to tento:<br>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://www.lanordica-extraflame.com/cs/vyrobky/kamna-na-pelety/iside-idro-h15">https://www.lanordica-extraflame.com/cs/vyrobky/kamna-na-pelety/iside-idro-h15</a><br>
      <br>
      Děkuji všem za rady, večer napíšu, jak jsem dopadl. <br>
      <br>
      S pozdravem,<br>
      <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
 Aleš Filip
 Kutná Hora
 <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://xanadu.khnet.info">http://xanadu.khnet.info</a></pre>
      <div id="quoteDIV"> </div>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 28.11.2022 v 21:16 Vladimír
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:emb050ceab-7d54-4183-a874-8ff269671746@b4f532db.com">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <style id="css_styles" type="text/css">blockquote.cite { margin-left: 5px; margin-right: 0px; padding-left: 10px; padding-right:0px; border-left: 1px solid #cccccc }blockquote.cite2 {margin-left: 5px; margin-right: 0px; padding-left: 10px; padding-right:0px; border-left: 1px solid #cccccc; margin-top: 3px; padding-top: 0px; }a img { border: 0px; }li[style='text-align: center;'], li[style='text-align: center; '], li[style='text-align: right;'], li[style='text-align: right; '] {  list-style-position: inside;}body { font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; }.quote { margin-left: 1em; margin-right: 1em; border-left: 5px #ebebeb solid; padding-left: 0.3em; }</style>
      <div>Začněte od expanzky. Pokud jde odpojit nebo uzavřít, tak ji
        odpojte od systému, nesmí mít protitlak vody. Pak zkontrolujte,
        jestli z autoventilku nevytéká vody. Pokud ano, je prasklá
        gumová membrána, to je u většiny topenářských exp. na vyhození.
        Pokud voda neteče, zkontrolujte třeba pneuměřičem tlak vzduchu. </div>
      <div>Musí být součtem výšky budovy (sloupce vody) plus cca 1bar
        Když je od kotle k nejvyššímu radiátoru 8 metrů, expanzku
        napumpujete na 0,8 + 1 bar =1,8baru.</div>
      <div>Pak ji připojíte a natlakujete systém na těch 1,8 + 0,5 = 2,3
        -2,5 baru na manometru v nejnižším bodě. </div>
      <div>Předpokládám, že kotel je v nejnižším místě domu a expanzka
        umístěna u něho.</div>
      <div>VN</div>
      <div><br>
      </div>
      <div><br>
      </div>
      <div>
        <div>------ Původní zpráva ------</div>
        <div>Od "Aleš Filip" <<a href="mailto:nostromo@khnet.info"
            moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">nostromo@khnet.info</a>></div>
        <div>Komu <a href="mailto:hw-list@list.hw.cz"
            moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">hw-list@list.hw.cz</a></div>
        <div>Datum 28.11.2022 19:21:26</div>
        <div>Předmět OT: tlak v topení</div>
      </div>
      <div><br>
      </div>
      <div id="xf06e4a472fcf42b">
        <blockquote
          cite="8a8d9231-05a9-77ce-135a-01ad3c2d56fc@khnet.info"
          type="cite" class="cite2"> <br>
          <div class="moz-signature"> Dobrý den, <br>
            <br>
            Potřeboval bych poradit, jestli někdo bude vědět, než budu
            hledat nějaký servis. Přišel jsem k tomu jako slepý k
            houslím, a nikdo tady o tom nic neví.
            <br>
            V domě, přízemí a patro je topení kotlem na pelety. Když je
            to studené, tak je tlak cca 0,3ATM, kotli se to nelíbí,
            odmítá nastartovat, a píše nízký tlak. Když to chytne, a
            ohřeje vodu na 75", tak se tlak zvedne na nějakých 1,8ATM,
            což mi už asi přijde dost, ale je to jenom můj dojem. Nevím
            ani, na kolik má být nafoukaná expanzka.
            <br>
            Dokážete nekdo poradit, kde hledat chybu, nebo na kolik by
            to mělo být asi natlakované? Jak soustava, tak vzduch v
            expanzce?
            <br>
            <br>
            S pozdravem,<br>
            <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
 Aleš Filip
 Kutná Hora
 
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://xanadu.khnet.info" moz-do-not-send="true">http://xanadu.khnet.info</a></pre>
            <div id="quoteDIV"> </div>
          </div>
        </blockquote>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>