<div dir="ltr"><div>Kdysi jsem ten chránič pro frekvenční měniče (a serva, roboty...) hledal a problém byla cena a nejistota, že to pomůže, tak jsem to vzdal a chránič prostě odpojil. Tak jako tak do těch prostor neměli přístup laici, ale jen osoby s nějakým vyšším paragrafem vyhl. 50.</div><div><br></div><div>K věci: chránič má dva parametry:</div><div><br></div><div>Typ podle reziduálního proudu: AC, A, F, B, B+</div><div><br></div><div>B a B+ je správně pro frekvenční měniče.</div><div><br></div><div><a href="https://www.oez.cz/newsletter/2019-07-proudove-chranice-ii-deleni-podle-ochrany-a-rezidualniho">https://www.oez.cz/newsletter/2019-07-proudove-chranice-ii-deleni-podle-ochrany-a-rezidualniho</a><br></div><div><br></div><div>Provedení podle zpoždení: (nic), G, K ,S</div><div><br></div><div>G, K = zpoždění 10ms</div><div>S = zpoždění 40ms</div><div><br></div><div><a href="https://www.recenzer.cz/proudove-chranice/?gclid=EAIaIQobChMI_ODb2uPr-gIVjcp3Ch0EgAqYEAAYAiAAEgLZZ_D_BwE">https://www.recenzer.cz/proudove-chranice/?gclid=EAIaIQobChMI_ODb2uPr-gIVjcp3Ch0EgAqYEAAYAiAAEgLZZ_D_BwE</a><br></div><div><br></div><div>Typ B(B+) se vyrábí jen v provedení K a S, alespoň u OEZ (= Siemens) to tak je:</div><div><br></div><div><a href="https://www.oez.cz/zbozi-prilohy/1431020353_LFN-MI01-2022_CZ_SK.pdf">https://www.oez.cz/zbozi-prilohy/1431020353_LFN-MI01-2022_CZ_SK.pdf</a><br></div><div><br></div><div>Pavel Kadečka.</div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">st 19. 10. 2022 v 6:27 odesílatel ajtservis <<a href="mailto:info@ajtservis.cz">info@ajtservis.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">hezky den.<br>
po uspesne likvidaci frekvencniho menice(FM) na 3f/200V jsem z policky <br>
oprasil jiny, overeny, 1F/3F 2.2kW a nastal problem zmineny v nedavnem <br>
vlaknu, ze vyhazuje proudovy chranic. uz jen pripojeni naprazdno ten <br>
chranic vypne. bez zlutozelnyho jede ok i s vretenem/motorem. dum je na <br>
3x3f chranicich OEZ typ AC. za cca 8 let od instalace nebyl problem. v <br>
manualu k FM Unidrive FM_M200-032, pisou:<br>
//<br>
4.6.1 Použití proudových chráničů (RCD)<br>
Běžně se používají tři typy proudových chráničů vyhodnocujících <br>
unikající proudy (ELCB / RCD):<br>
1. AC – vyhodnocují střídavé chybové proudy<br>
2. A – detekují střídavé a pulzující stejnosměrné chybové proudy (za <br>
předpokladu, že stejnosměrný<br>
proud klesá k nule alespoň jedenkrát během poloviny cyklu)<br>
3. B – detekují střídavé proudy, pulzující i hladké stejnosměrné proudy<br>
• Typ AC by se neměl s měniči nikdy používat<br>
• Typ A lze použít pouze pro jednofázově napájené měniče<br>
• Typ B musí být použit pro třífázově napájené měniče<br>
Jestliže je instalován externí odrušovací filtr, pak se musí použít <br>
proudový chránič se zpožděním<br>
minimálně 50ms. Pokud všechny tři fáze nejsou zapnuty současně, pak <br>
unikající proud může<br>
krátkodobě překročit vybavovací úroveň proudu a proudový chránič, <br>
jestliže není zpožděn, vypíná.<br>
//<br>
takze bych mel mit tam kde chci pouzivat FM chranic typu "A", nebo <br>
radeji pro napajeni 3f FM "B". koukal jsem na ne a je to hromada penez, <br>
cca od 10kkc!.<br>
mam urcitou moznost do dilny i do kancliku dotahnout samostatny 3f <br>
privod, mimo aktualni chranice.<br>
ted jde o to, jestli neni ten muj "polickovy" FM zase nejaky nemocny, <br>
nebo je to proste vlastnost.<br>
pokud bych ted kupoval novy FM 2,2kW, mam neco sledovat v parametrech, <br>
nebo se zeptat prodejce, jako jak je na tom konkretni FM(2,2kW) v <br>
kombinaci s chranicem typu "AC" ? nebo na tom budou vsechny FM tak nejak <br>
stejne ?<br>
dik za info.<br>
tomik.<br>