<div dir="ltr"><div>Kdysi jsem ten chrániÄŤ pro frekvenÄŤnĂ mÄ›niÄŤe (a serva, roboty...) hledal a problĂ©m byla cena a nejistota, Ĺľe to pomĹŻĹľe, tak jsem to vzdal a chrániÄŤ prostÄ› odpojil. Tak jako tak do tÄ›ch prostor nemÄ›li pĹ™Ăstup laici, ale jen osoby s nÄ›jakĂ˝m vyššĂm paragrafem vyhl. 50.</div><div><br></div><div>K vÄ›ci: chrániÄŤ má dva parametry:</div><div><br></div><div>Typ podle reziduálnĂho proudu: AC, A, F, B, B+</div><div><br></div><div>B a B+ je správnÄ› pro frekvenÄŤnĂ mÄ›niÄŤe.</div><div><br></div><div><a href="https://www.oez.cz/newsletter/2019-07-proudove-chranice-ii-deleni-podle-ochrany-a-rezidualniho">https://www.oez.cz/newsletter/2019-07-proudove-chranice-ii-deleni-podle-ochrany-a-rezidualniho</a><br></div><div><br></div><div>ProvedenĂ podle zpoĹľdenĂ: (nic), G, K ,S</div><div><br></div><div>G, K = zpoĹľdÄ›nĂ 10ms</div><div>S = zpoĹľdÄ›nĂ 40ms</div><div><br></div><div><a href="https://www.recenzer.cz/proudove-chranice/?gclid=EAIaIQobChMI_ODb2uPr-gIVjcp3Ch0EgAqYEAAYAiAAEgLZZ_D_BwE">https://www.recenzer.cz/proudove-chranice/?gclid=EAIaIQobChMI_ODb2uPr-gIVjcp3Ch0EgAqYEAAYAiAAEgLZZ_D_BwE</a><br></div><div><br></div><div>Typ B(B+) se vyrábĂ jen v provedenĂ K a S, alespoĹ u OEZ (= Siemens) to tak je:</div><div><br></div><div><a href="https://www.oez.cz/zbozi-prilohy/1431020353_LFN-MI01-2022_CZ_SK.pdf">https://www.oez.cz/zbozi-prilohy/1431020353_LFN-MI01-2022_CZ_SK.pdf</a><br></div><div><br></div><div>Pavel KadeÄŤka.</div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">st 19. 10. 2022 v 6:27 odesĂlatel ajtservis <<a href="mailto:info@ajtservis.cz">info@ajtservis.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">hezky den.<br>
po uspesne likvidaci frekvencniho menice(FM) na 3f/200V jsem z policky <br>
oprasil jiny, overeny, 1F/3F 2.2kW a nastal problem zmineny v nedavnem <br>
vlaknu, ze vyhazuje proudovy chranic. uz jen pripojeni naprazdno ten <br>
chranic vypne. bez zlutozelnyho jede ok i s vretenem/motorem. dum je na <br>
3x3f chranicich OEZ typ AC. za cca 8 let od instalace nebyl problem. v <br>
manualu k FM Unidrive FM_M200-032, pisou:<br>
//<br>
4.6.1 Použità proudových chráničů (RCD)<br>
BěžnÄ› se pouĹľĂvajĂ tĹ™i typy proudovĂ˝ch chrániÄŤĹŻ vyhodnocujĂcĂch <br>
unikajĂcĂ proudy (ELCB / RCD):<br>
1. AC – vyhodnocujĂ stĹ™ĂdavĂ© chybovĂ© proudy<br>
2. A – detekujĂ stĹ™ĂdavĂ© a pulzujĂcĂ stejnosmÄ›rnĂ© chybovĂ© proudy (za <br>
předpokladu, že stejnosměrný<br>
proud klesá k nule alespoŠjedenkrát během poloviny cyklu)<br>
3. B – detekujĂ stĹ™ĂdavĂ© proudy, pulzujĂcĂ i hladkĂ© stejnosmÄ›rnĂ© proudy<br>
• Typ AC by se nemÄ›l s mÄ›niÄŤi nikdy pouĹľĂvat<br>
• Typ A lze pouĹľĂt pouze pro jednofázovÄ› napájenĂ© mÄ›niÄŤe<br>
• Typ B musĂ bĂ˝t pouĹľit pro tĹ™ĂfázovÄ› napájenĂ© mÄ›niÄŤe<br>
JestliĹľe je instalován externĂ odrušovacĂ filtr, pak se musĂ pouĹľĂt <br>
proudovĂ˝ chrániÄŤ se zpoĹľdÄ›nĂm<br>
minimálně 50ms. Pokud všechny tři fáze nejsou zapnuty současně, pak <br>
unikajĂcĂ proud mĹŻĹľe<br>
krátkodobě překročit vybavovacà úroveŠproudu a proudový chránič, <br>
jestliĹľe nenĂ zpoĹľdÄ›n, vypĂná.<br>
//<br>
takze bych mel mit tam kde chci pouzivat FM chranic typu "A", nebo <br>
radeji pro napajeni 3f FM "B". koukal jsem na ne a je to hromada penez, <br>
cca od 10kkc!.<br>
mam urcitou moznost do dilny i do kancliku dotahnout samostatny 3f <br>
privod, mimo aktualni chranice.<br>
ted jde o to, jestli neni ten muj "polickovy" FM zase nejaky nemocny, <br>
nebo je to proste vlastnost.<br>
pokud bych ted kupoval novy FM 2,2kW, mam neco sledovat v parametrech, <br>
nebo se zeptat prodejce, jako jak je na tom konkretni FM(2,2kW) v <br>
kombinaci s chranicem typu "AC" ? nebo na tom budou vsechny FM tak nejak <br>
stejne ?<br>
dik za info.<br>
tomik.<br>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div></div>