<div dir="ltr"><div>Kdysi jsem ten chrániÄŤ pro frekvenÄŤnĂ­ mÄ›niÄŤe (a serva, roboty...) hledal a problĂ©m byla cena a nejistota, Ĺľe to pomĹŻĹľe, tak jsem to vzdal a chrániÄŤ prostÄ› odpojil. Tak jako tak do tÄ›ch prostor nemÄ›li přístup laici, ale jen osoby s nÄ›jakĂ˝m vyšším paragrafem vyhl. 50.</div><div><br></div><div>K vÄ›ci: chrániÄŤ má dva parametry:</div><div><br></div><div>Typ podle reziduálnĂ­ho proudu: AC, A, F, B, B+</div><div><br></div><div>B a B+ je správnÄ› pro frekvenÄŤnĂ­ mÄ›niÄŤe.</div><div><br></div><div><a href="https://www.oez.cz/newsletter/2019-07-proudove-chranice-ii-deleni-podle-ochrany-a-rezidualniho">https://www.oez.cz/newsletter/2019-07-proudove-chranice-ii-deleni-podle-ochrany-a-rezidualniho</a><br></div><div><br></div><div>ProvedenĂ­ podle zpoĹľdenĂ­: (nic), G, K ,S</div><div><br></div><div>G, K = zpoĹľdÄ›nĂ­ 10ms</div><div>S = zpoĹľdÄ›nĂ­ 40ms</div><div><br></div><div><a href="https://www.recenzer.cz/proudove-chranice/?gclid=EAIaIQobChMI_ODb2uPr-gIVjcp3Ch0EgAqYEAAYAiAAEgLZZ_D_BwE">https://www.recenzer.cz/proudove-chranice/?gclid=EAIaIQobChMI_ODb2uPr-gIVjcp3Ch0EgAqYEAAYAiAAEgLZZ_D_BwE</a><br></div><div><br></div><div>Typ B(B+) se vyrábĂ­ jen v provedenĂ­ K a S, alespoň u OEZ (= Siemens) to tak je:</div><div><br></div><div><a href="https://www.oez.cz/zbozi-prilohy/1431020353_LFN-MI01-2022_CZ_SK.pdf">https://www.oez.cz/zbozi-prilohy/1431020353_LFN-MI01-2022_CZ_SK.pdf</a><br></div><div><br></div><div>Pavel KadeÄŤka.</div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">st 19. 10. 2022 v 6:27 odesĂ­latel ajtservis <<a href="mailto:info@ajtservis.cz">info@ajtservis.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">hezky den.<br>
po uspesne likvidaci frekvencniho menice(FM) na 3f/200V jsem z policky <br>
oprasil jiny, overeny, 1F/3F 2.2kW a nastal problem zmineny v nedavnem <br>
vlaknu, ze vyhazuje proudovy chranic. uz jen pripojeni naprazdno ten <br>
chranic vypne. bez zlutozelnyho jede ok i s vretenem/motorem. dum je na <br>
3x3f chranicich OEZ typ AC. za cca 8 let od instalace nebyl problem. v <br>
manualu k FM Unidrive FM_M200-032, pisou:<br>
//<br>
4.6.1 PouĹľitĂ­ proudovĂ˝ch chrániÄŤĹŻ (RCD)<br>
BěžnÄ› se používajĂ­ tĹ™i typy proudovĂ˝ch chrániÄŤĹŻ vyhodnocujĂ­cĂ­ch <br>
unikajĂ­cĂ­ proudy (ELCB / RCD):<br>
1. AC â€“ vyhodnocujĂ­ střídavĂ© chybovĂ© proudy<br>
2. A â€“ detekujĂ­ střídavĂ© a pulzujĂ­cĂ­ stejnosmÄ›rnĂ© chybovĂ© proudy (za <br>
pĹ™edpokladu, Ĺľe stejnosmÄ›rnĂ˝<br>
proud klesá k nule alespoň jedenkrát bÄ›hem poloviny cyklu)<br>
3. B â€“ detekujĂ­ střídavĂ© proudy, pulzujĂ­cĂ­ i hladkĂ© stejnosmÄ›rnĂ© proudy<br>
• Typ AC by se nemÄ›l s mÄ›niÄŤi nikdy používat<br>
• Typ A lze použít pouze pro jednofázovÄ› napájenĂ© mÄ›niÄŤe<br>
• Typ B musĂ­ bĂ˝t pouĹľit pro třífázovÄ› napájenĂ© mÄ›niÄŤe<br>
JestliĹľe je instalován externĂ­ odrušovacĂ­ filtr, pak se musĂ­ použít <br>
proudovĂ˝ chrániÄŤ se zpoĹľdÄ›nĂ­m<br>
minimálnÄ› 50ms. Pokud všechny tĹ™i fáze nejsou zapnuty souÄŤasnÄ›, pak <br>
unikajĂ­cĂ­ proud mĹŻĹľe<br>
krátkodobÄ› pĹ™ekroÄŤit vybavovacĂ­ Ăşroveň proudu a proudovĂ˝ chrániÄŤ, <br>
jestliĹľe nenĂ­ zpoĹľdÄ›n, vypĂ­ná.<br>
//<br>
takze bych mel mit tam kde chci pouzivat FM chranic typu "A", nebo <br>
radeji pro napajeni 3f FM "B". koukal jsem na ne a je to hromada penez, <br>
cca od 10kkc!.<br>
mam urcitou moznost do dilny i do kancliku dotahnout samostatny 3f <br>
privod, mimo aktualni chranice.<br>
ted jde o to, jestli neni ten muj "polickovy" FM zase nejaky nemocny, <br>
nebo je to proste vlastnost.<br>
pokud bych ted kupoval novy FM 2,2kW, mam neco sledovat v parametrech, <br>
nebo se zeptat prodejce, jako jak je na tom konkretni FM(2,2kW) v <br>
kombinaci s chranicem typu "AC" ? nebo na tom budou vsechny FM tak nejak <br>
stejne ?<br>
dik za info.<br>
tomik.<br>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div></div>