<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
    Ta nožovka je překvapující.<br>
    Otázkou je, jestli nebyla silně předepnutá.<br>
    Tedy jestli tam netekl součet velkých proudů už předem, a ten
    zkratový proud přes oblouk v žárovce to jen dorazil.<br>
    Neznám Vaši konkrétní situaci. U nás je to tak, že nožovky jsou
    společné pro 3 baráky, ve 2 z nich ještě po 2-3 rodinách.<br>
    Takže tam se toho odběru nastřádá asi celkem dost.<br>
    <br>
    PL<br>
    <br>
    ***********************<br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 15.10.2022 v 20:32 Martin Záruba
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:9d842af4-1354-8e8a-7b2b-bcae79126054@volny.cz">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <p><font face="Arial">Byl jsem přesvědčen, že to je tak, jak
          píšete, ale mám zvláštní zkušenost: Instalace cca 3 roky
          stará, (snad) podle předpisu. Praskla žárovka, vyhodil jistič
          10A/B 6kA, vyhodil venku jistič 25A/B 10kA a odešla nožová
          pojistka 40A. Ty jističe bych bral, ale čekal bych, že ta
          nožová pojistka to ustojí. K žárovce šla CYKY 3x1,5 cca 10m a
          vypínač. Že prod narostl natolik, že to neustojí ta 40A mě
          překvapilo.</font><br>
      </p>
      <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
      <div class="moz-cite-prefix">Dne 15.10.2022 v 20:15 Petr Labaj
        napsal(a):<br>
      </div>
      <blockquote type="cite"
        cite="mid:720ec8e9-7041-0b19-2e56-8ab546e46ee1@volny.cz">Počkejte
        - to jistič 6kA opravdu nezaručí vypnutí? <br>
        Měl jsem za to, že ty jističe se liší tím, co snesou bez
        významného poškození. <br>
        A ne, že to říká, odkud výš už nevypnou. <br>
        <br>
        Nehledě na to, že jistič snad nikdy není sólista, ale hraje v
        orchestru. <br>
        Takže ze ním je ještě minimálně hlavní domovní jistič, a ten
        myslím musí být <br>
        nejmíň 10kA. A pak ještě nějaké nožové pojistky po cestě. <br>
        <br>
        To se nesnažím rýpat. Opravdu mě to zajímá. <br>
        Bral jsem to vždy tak, že u jističe s menšího maximálním proudem
        prostě jen <br>
        dřív dojde k opálení nebo jinému poškození/destrukci spínacích
        kontaktů. <br>
        <br>
        PL <br>
        <br>
        ******************* <br>
        <br>
        Dne 15.10.2022 v 19:46 Radek Benedikt napsal(a): <br>
        <blockquote type="cite">... Dneska se <br>
          objevují i efekty rekonstrukcí veřejných elektrických rozvodů.
          Mívají menší <br>
          impedanci a "skrblíkovské" jističe /6kA taky nemusí zaručit
          vypnutí, oblouk <br>
          hoří a hoří, kabeláž hoří a hoří,... <br>
        </blockquote>