    <p><font face="Arial">Byl jsem přesvědčen, že to je tak, jak píšete,
        ale mám zvláštní zkušenost: Instalace cca 3 roky stará, (snad)
        podle předpisu. Praskla žárovka, vyhodil jistič 10A/B 6kA,
        vyhodil venku jistič 25A/B 10kA a odešla nožová pojistka 40A. Ty
        jističe bych bral, ale čekal bych, že ta nožová pojistka to
        ustojí. K žárovce šla CYKY 3x1,5 cca 10m a vypínač. Že prod
        narostl natolik, že to neustojí ta 40A mě překvapilo.</font><br>
    </p>
    <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 15.10.2022 v 20:15 Petr Labaj
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:720ec8e9-7041-0b19-2e56-8ab546e46ee1@volny.cz">Počkejte
      - to jistič 6kA opravdu nezaručí vypnutí?
      <br>
      Měl jsem za to, že ty jističe se liší tím, co snesou bez
      významného poškození.
      <br>
      A ne, že to říká, odkud výš už nevypnou.
      <br>
      <br>
      Nehledě na to, že jistič snad nikdy není sólista, ale hraje v
      orchestru.
      <br>
      Takže ze ním je ještě minimálně hlavní domovní jistič, a ten
      myslím musí být
      <br>
      nejmíň 10kA. A pak ještě nějaké nožové pojistky po cestě.
      <br>
      <br>
      To se nesnažím rýpat. Opravdu mě to zajímá.
      <br>
      Bral jsem to vždy tak, že u jističe s menšího maximálním proudem
      prostě jen
      <br>
      dřív dojde k opálení nebo jinému poškození/destrukci spínacích
      kontaktů.
      <br>
      <br>
      PL
      <br>
      <br>
      *******************
      <br>
      <br>
      Dne 15.10.2022 v 19:46 Radek Benedikt napsal(a):
      <br>
      <blockquote type="cite">... Dneska se
        <br>
        objevují i efekty rekonstrukcí veřejných elektrických rozvodů.
        Mívají menší
        <br>
        impedanci a "skrblíkovské" jističe /6kA taky nemusí zaručit
        vypnutí, oblouk
        <br>
        hoří a hoří, kabeláž hoří a hoří,...
        <br>
      </blockquote>
      _______________________________________________
      <br>
      HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
      <br>
      <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
      <br>
      <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
      <br>
    </blockquote>
  </body>
</html>