<div class="moz-cite-prefix">Vrt využívá především tepelnou energii
naakumulovanou v okolní hornině. Pokud je tepelná vodivost horniny
dostatečná, bere teplo z poměrně velké plochy a při rozumném
odebíraném výkonu by vrt mohl vydržet údajně i 100 let. Pokud do
vrtu přinese teplo pohyb podzemní vody, pak je to na furt.</div>
<div class="moz-cite-prefix">Jenže z vrtu vytápíme starý nezateplený
barák s výpočtovou ztrátou cca 10 KW (spíš ještě víc) a navíc je
tam hornina s nejhorší tepelnou vodivostí, jílovec a slínovec, až
do 70 m bez vody. Konec vrtu funguje dobře, je tam pohyb spodní
vody. Jenže je to jen konec a těch 10 KW to nedá. Dole se teplota
přes léto vrátí přesně na původních 11 stupňů, co to mělo, než se
poprvé začalo topit. Nahoře je už po 2 letech na konci léta o
stupeň míň, než bylo ze začátku. Pro regeneraci vrtu se doporučuje
v létě barák klimatizovat, ale to my nepotřebujeme. Je mi sice
jasné, že účinnost dohřívání sice taky bude mizerná, ale něco se
tam přes léto dostane - chci to zkusit. Bazénový absorbér zase
tolik nestojí a za to že to zvedne topný faktor, to za vyzkoušení
stojí. Nějaké naměřené teplotní průběhy jsou tady
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://vaelektronik.cz/tepcerp/zemvodapoc.html">https://vaelektronik.cz/tepcerp/zemvodapoc.html</a></div>
<div class="moz-cite-prefix">Samosřejmě dobrá alternativa by byla
zateplit barák a snížit tepelnou energii na třetinu. Ale zedník
nám to napočítal i se souvisejícíma stavebníma úpravama na milion
:-( tak zatím zateplíme jen tu plochou střechu.</div>
<div class="moz-cite-prefix"><br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix">Anděl</div>
<div class="moz-cite-prefix"><br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix"><br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix"><br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 05.09.2022 v 7:45 Jan Kuba
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:CAD8qwRNuyTQyZakyPrxYoTbxsh1KRXyEd7cUJ+8SYt2w1xhhoA@mail.gmail.com">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
Laická otázka - proč se ten vrt "dohřívá" ?
<div>K čemu je to dobré? <br>
<br>
neděle 4. září 2022 Vláďa Anděl <<a
href="mailto:vaelektronik@vaelektronik.cz"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">vaelektronik@vaelektronik.cz</a>>
napsal(a):<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
.8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div>
<div>Jenže když nesvítí, nepotřebuju tam honit vodu buď
vůbec, nebo hodně pomalu. A minimální výkon obou čerpadel
bude pod 10W.</div>
<div><br>
</div>
<div>Anděl</div>
<div><br>
</div>
<div>Dne 04.09.2022 v 9:05 Jaroslav Buchta napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite">
<div>Panely je potreba predimenzovat, takovy maly vam neda
tech 90W ani v lete kdyz bude zatazeno.</div>
<div><br>
</div>
<div>Dne 04.09.2022 v 9:01 Vláďa Anděl napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite">
<div>Tak to samosřejmě. Jenže tohle měl být původně ten
nejjednodušší systém. Pro napájení oběhových čerpadel
(čerpadla jsou s frekvenčním měničem, tedy mělo by jim
stačit DC napájení) použít měnič, který z panelu bude
dělat 300V DC (když svítí). Tedy zajistí cirkulaci
vody v okruhu vrtu a bazénového absorbéru, který ten
vrt bude přes léto dohřívat. Řízení výkonu oběhových
čerpadel (vstup 0-10V) navázat na funkci MPPT.</div>
<div>Jenže jednoduchá myšlenka se začne komplikovat, jak
člověk vidí ty možnosti, co by to ještě mohlo dělat.
Baterka 2 KWh umožní, aby se tímhle napájením
přiživovalo, nebo i plně napájelo čerpadlo i když se
topí a i přes noc, nevím jestli v zimě. 450Wp panel na
90W čerpadlo nejspíš v zimě stačit nebude. No jenže co
s tím výkonem v létě? 450W a jen přes den je dost na
nic. Takže ze dvou panelů + z baterky už můžu dohřívat
bojler, napájet ledničku... No jen jak píšete, trochu
se to rozrostlo a všechno ostatní na tom bude dražší,
než ty panely. <br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>Anděl<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>Dne 03.09.2022 v 22:24 Michal Grunt napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite">
<div dir="auto">Stejně Vás na víc přijde to všechno
"smetí" okolo než jakékoliv panely (i ty dražší,
mensi). Takže cenu panelu asi nemá smysl moc řešit.
Třeba jeden článek LiFePo4 50Ah stojí cca 900kc. Si
spočítejte kolik byste jich potřeboval pak nějaký
BMS (1500,- minimálně), MPPT, asi i možná měnič,
různé pojistky/ jističe, kabely, asi i nějaký
rozvaděč, výbavu do nej... cena panelu je v
porovnání s tím vším skoro pakatel. Teda alespoň k
takovému zaveru jsem došel já.</div>
<br>
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr" class="gmail_attr">Dne so 3. 9. 2022
22:13 uživatel Vláďa Anděl <<a
href="mailto:vaelektronik@vaelektronik.cz"
target="_blank" moz-do-not-send="true"
class="moz-txt-link-freetext">vaelektronik@vaelektronik.cz</a>>
napsal:<br>
</div>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
.8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">no
na plochou střechu to nějak dostanu a snad to při
tom ani nerozbiju <br>
:-) Nojo, ale 80x160 cm, to bych si taky moc
nepomoh. Myslel jsem, že ty <br>
rozměry budou ještě menší, ale bazarové budou asi
z doby, kdy to mělo <br>
menší účinnost. Tak holt budou velké.<br>
Anděl<br>
<br>
Dne 03.09.2022 v 22:04 Pavel Urbančík napsal(a):<br>
> Proč vadí silnější panel? Cenou?<br>
> Ony jsou hlavně veliké rozměrem a aktuální
1x2m jsou o hodně horší na manipulaci …<br>
> Občas se dají sehnat starší 170 – 230W v
bazaru … ty 170W jsou častou 80x160cm …<br>
><br>
> Pavel<br>
><br>
><br>
> From: Hw-list <<a
href="mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz"
rel="noreferrer" target="_blank"
moz-do-not-send="true"
class="moz-txt-link-freetext">hw-list-bounces@list.hw.cz</a>>
On Behalf Of Vláda Andel<br>
> Sent: sobota 3. září 2022 20:32<br>
> To: konfera <<a
href="mailto:hw-list@list.hw.cz"
rel="noreferrer" target="_blank"
moz-do-not-send="true"
class="moz-txt-link-freetext">hw-list@list.hw.cz</a>><br>
> Subject: Velikost solárních panelů<br>
><br>
> Koukám po solárních panelech a vypadá to, že
dneska se dělají jen samé velké okolo 400-450Wp.
Když chci menší, až do 200W jsou jen na 12V a
poměr cena/výkon cca dvojnásobný.<br>
> U přítelkyně máme problém s vrtem (až do 70 m
suchý jílovec s mizernou tepelnou vodivostí) a
chci ho přes léto dohřívat bazénovým absorbérem.
Tak jsem chtěl vedle absorbéru dát jeden FV panel
cca 250W, který bude honit oběhová čerpadla s
celkovým výkonem max. 120W. Jenže když vidím, jak
jsou ty menší panely předražené, to už abych tam
dal nějaký 400W a celé řešení bobtná. To už abych
tam dal baterku, hezké by bylo oběhovku primárního
okruhu (hodně často jede naplno na cca 90W) dle
možností z FV honit i v zimě, jenže co pak s tou
energií v létě? Asi dva panely a dohřívat tím
bojler, honit tím ledničku ... no využití by se
našlo. Ale měl to být malý, jednoduchý, levný
systém :-)<br>
> Anděl<br>
><br>
> ______________________________<wbr>_________________<br>
> HW-list mailing list - sponsored by <a
href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer
noreferrer" target="_blank"
moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a><br>
> <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz"
rel="noreferrer" target="_blank"
moz-do-not-send="true"
class="moz-txt-link-freetext">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
> <a
href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"
moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/<wbr>listinfo/hw-list</a><br>
<br>
<br>
______________________________<wbr>_________________<br>
HW-list mailing list - sponsored by <a
href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer
noreferrer" target="_blank"
moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz"
rel="noreferrer" target="_blank"
moz-do-not-send="true"
class="moz-txt-link-freetext">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a
href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"
moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/<wbr>listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote>
</div>
<br>
<fieldset></fieldset>
<pre>______________________________<wbr>_________________
HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz" target="_blank" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank" moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank" moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/<wbr>listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
<p><br>
</p>
<p><br>
</p>
<br>
<fieldset></fieldset>
<pre>______________________________<wbr>_________________
HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz" target="_blank" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank" moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank" moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/<wbr>listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
<p><br>
</p>
<br>
<fieldset></fieldset>
<pre>______________________________<wbr>_________________
HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz" target="_blank" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank" moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank" moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/<wbr>listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
<p><br>
</p>
</div>
</blockquote>
</div>
<br>
<fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
<pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
<p><br>
</p>
</body>
</html>