<html><body>Zdravim, <div>hlavni jistic pred x lety, bakelit, vyhraty, delal to, ze pri topeni a vareni padal. Pri rekonstrukci pred cca 7 lety vymeneno, dosud OK, az na ten problem jak jsem zminil v puvodnim mailu. </div><div>A zakladni potiz, ze vylitne podrizeny jistic (zatim neznamo proc) neni az takova, jako ze vylitne hlavni, kdyz na jinych okruzich je mrazak, lednice apod. a jedete treba na dovolenou. </div><div>Apropos jeden revizak mi rekl, ze (prekvapive) podobne jevy se nedaji dost dobre merit... </div><div>Tak se zatim pustim do okometricke kontroly zasuvek, rozvadecu a vypinacu... </div><div>Stanislav Svoboda</div><div><br><aside>
---------- Původní e-mail ----------<br>
Od: Petr Labaj <labaj@volny.cz><br>
Komu: hw-list@list.hw.cz<br>
Datum: 23. 6. 2022 15:06:25<br>
Předmět: Re: Ponekud zoufaly dotaz
</aside><br><blockquote data-email="labaj@volny.cz">Mám dilema, jestli je problém u mě nebo u mnoha ostatních.
<br>
<br>Dotaz zněl, že zdánlivě bezdůvodně občas vylítne jistič na nějakém okruhu.
<br>A doplňková informace, že přitom sebou vezme i svého nadřízeného.
<br>https://list.hw.cz/pipermail/hw-list/2022-June/551951.html
<br>
<br>Ale skoro celá debata se točí o tom, jak s jističem může vylítnou i
<br>nadřízení,
<br>zvlášť u starých jističů.
<br>
<br>Ale to přece není ten základní problém, ne?
<br>Základní problém je, že něco (mimozemšťan nebo černá magie) vyhodí jistič.
<br>Že současně vypadne i jeho nadřízený je v tomto případě celkem nepodstatné.
<br>
<br>Nebo co celé chápu špatně já?
<br>
<br>PL
<br>
<br>**********************
<br>
<br>
<br>Dne 23.6.2022 v 8:26 jurp napsal(a):
<br>> Odpoved hledejte v pojmech impedance smycky/zkratovy proud site.
<br>> A dodatecne selektivita jisteni.
<br>> Co se vse menilo pri rekonstrukci a co vse ovlivnilo impedanci smycky.
<br>> Bakelitak (typ ITV, ...) ma vetsinou opravdu sva nejlepsi leta za sebou.
<br>> Nemluve o tom, na coz temer vsichni zapominaji, tyto rady (ITV, ITM, ...)
<br>> maji zkratovou odolnost 1.5kA, coz stacilo v dobe, kdy vedly draty od
<br>> pantaty.
<br>>
<br>> Jinak k selektivite, ona mrska je nekdy nevypocitatelna.
<br>> V predpredchozim bydlisti po rekonstrukci NN site CEZu, zasmyckovani a
<br>> fungl nove trafacce 25m daleko, nastal stav, ze pri zkratu na svetelnem
<br>> okruhu vypadl jistic 6A, hlavni 37A vydrzel a vypadla az 50A pojistka
<br>> v HDSce.
<br>>
<br>> Bakelitak vymenit, existuji na to retrofil sady, takze 10min prace vcetne
<br>> plombovani. A c-cko rozvodaci povoluji opravdu jen vyjimecne. Proc by,
<br>> ze?
<br>> Kdyz si muzete priplatit za navyseni.
<br>>
<br>> JURP
<br>>
<br>> Dne 23.6.2022 v 7:45 Jirka Mww napsal(a):
<br>>> Mě to dělá jistič 5 let starý v nové PE - N
<br>>> instalaci. Výměna za C typ je prý možná jen když člověk třeba podniká
<br>>> a má nějaké stroje s větším rozbehovym proudem.
<br>>>
<br>>> Dne čt 23. čvn 2022 7:39 uživatel Zuffa Jan <ZuffaJ@cgc.sk
<br>>> <mailto:ZuffaJ@cgc.sk>> napsal:
<br>>>
<br>>> DD,____
<br>>>
<br>>> __ __
<br>>>
<br>>> Deje sa aj u mna doma. Vzdy vyleti aj hlavny istic 1x25A.____
<br>>>
<br>>> Je to ten stary bakelit. Rad by som ho vymenil za pomalsi C
<br>>> (nieco sa mi
<br>>> mari, ze ____
<br>>>
<br>>> elektrikari to uz nechcu dovolit) a doma je samozrejme vsetko na
<br>>> B____
<br>>>
<br>>> tak to asi risknem. Pri poslednom vypadku (vcera po otvoreni
<br>>> dvierok na
<br>>> mikrovlnke - klasika) mi prestal fungovat aj router ASUS____
<br>>>
<br>>> (cena cca 80EUr) ale pri bootovani blika tak to bude najskor
<br>>> poskodeny obsah
<br>>> flash____
<br>>>
<br>>> no zatial sa mi ho nepodarilo rozdychat ____
<br>>>
<br>>> __ __
<br>>>
<br>>> j.____
<br>>>
<br>>> __ __
<br>>>
<br>>> *From:*Hw-list <hw-list-bounces@list.hw.cz
<br>>> <mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz>> *On Behalf Of *Martin Vancl
<br>>> *Sent:* Wednesday, June 22, 2022 10:09 PM
<br>>> *To:* HW-news <hw-list@list.hw.cz <mailto:hw-list@list.hw.cz>>
<br>>> *Subject:* Re: Ponekud zoufaly dotaz____
<br>>>
<br>>> __ __
<br>>>
<br>>> Já měl stejný problém. Ještě několik desítek starý černý 3x25A
<br>>> jistič.____
<br>>>
<br>>> Můj známý elektrikář zavolal na ČEZ a nahlásil jeho "poruchu".
<br>>> Během chvíle
<br>>> ho vyměnil za nový 3x25A B a od té doby je klid.____
<br>>>
<br>>> Takže ten starý už měl asi své nejlepší časy za sebou, nebo mám s
<br>>> novým
<br>>> štěstí.____
<br>>>
<br>>> __ __
<br>>>
<br>>> Dne st 22. 6. 2022 18:06 uživatel Jirka Mww <jirka.mww@gmail.com
<br>>> <mailto:jirka.mww@gmail.com>> napsal:____
<br>>>
<br>>> To je naprosto běžný jev, že při tvrdem zkratu kdekoli v domě
<br>>> běžím
<br>>> nahrazovat i jistič 3x25 A u elekromeru v plotě. ____
<br>>>
<br>>> __ __
<br>>>
<br>>> Dne st 22. čvn 2022 16:49 uživatel Petr Labaj <labaj@volny.cz
<br>>> <mailto:labaj@volny.cz>> napsal:____
<br>>>
<br>>> To samozřejmě ano, to se děje běžně.
<br>>> Ale předřečník psal, že problém s padáním způsobuje ten
<br>>> jistič.
<br>>> Aspoň tak jsem to pochopil, protože původní dotaz byl co
<br>>> způsobuje
<br>>> problém, ne proč s jističem vylítne i jeho nadřízený.
<br>>>
<br>>> PL
<br>>>
<br>>> ********************
<br>>>
<br>>> Dne 22.6.2022 v 16:39 Petr Simek napsal(a):
<br>>> > On Wed, 22 Jun 2022, Petr Labaj wrote:
<br>>> >
<br>>> >> Ale jistič visí jen na jednom drátě, ne?
<br>>> >> Nemá jak udělat zkrat mezi fází a N, aby tam prolítl
<br>>> takový
<br>>> proud, co
<br>>> >> sejme i jeho nadřízeného.
<br>>> >> A pokud to dělal ten nadřízený, tak ten zas nebude
<br>>> umět sejmout
<br>>> >> podřízeného.
<br>>> >
<br>>> > Tyhle Bjistice jsou rychle, kdyz nastane tvrdy zkrat
<br>>> tak tam vznikne
<br>>> > tak velky proud ze to vyhodi jak B16 tak nadrizeny B25
<br>>> . Vybaveni
<br>>> > jistice okruhu B16 chvili trva a ta chvile staci na to
<br>>> aby spustil
<br>>> > i ten vyssi jistic.