    <p>Dobry den</p>
    <p>Tak ja jsem mel problem podpobny  v samotnem hlavnim jistici, 
      byl 50A B,   za nim 25A B, a pokud byl tvrdy zkrat tak 25A vybavil
      i s tim hlavnim 50A.</p>
    <p>Pravdepodobne vlhkost. Vymenil jsem za novy  50A  a problem  byl
      vyresen.</p>
    <p><br>
    </p>
    <p>LK<br>
    </p>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 22.06.2022 v 15:23 Stanislav
      Svoboda napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:167.30IJ.2FiobTrt6vd.1YinVP@scif.cz">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      Dobry den,
      <div>v posledni dobe (10 dni) se nam doma v byte mnozi pripady, ze
        vyhodi jistic (B16) na (vzdy stejnem) jednom zasuvkovem okruhu,
        vezme sebou ovsem i hlavni jistic u hodin (3xB25). Ted naposledy
        byly v zasuvkach akorat cerpadlo na akvarium, nabijecka bez
        mobilu, router,  adapter na STB, vypnute PC a monitor. Manzelka
        pekla prave v troube, ale na jinem okruhu a jindy treba ani
        trouba nebezela. Vsechny strojky v zasuvkach jsou normalne
        funkcni...</div>
      <div>Neexistuje prosim nejaka metoda, jak zjistit, kde muze byt
        potencialni problem? Uz fakt nevim, kde a co hledat... </div>
      <div>Diky za tipy. </div>
      <div>Stanislav Svoboda</div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </blockquote>
  </body>
</html>