<div dir="auto">Já tam mám k měniči tento malý rozvaděč, kde jsou proudová trafa a stykače pro možnost startu v ostrovním režimu, schema je zde:<div dir="auto"><br></div><div dir="auto"><a href="https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.rct-power.com/de/downloads-cesky.html%3Ffile%3Dfiles/Download-Bereich/Download%2520Bereich%2520CZ/6_RCT%2520Power%2520Switch/RCT-Power-Switch_Manual_Web21V1CZ.pdf&ved=2ahUKEwic1tXarLn4AhWMSPEDHTzfDHQQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw2cyogZgqCKd5OkktND4f5V">https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.rct-power.com/de/downloads-cesky.html%3Ffile%3Dfiles/Download-Bereich/Download%2520Bereich%2520CZ/6_RCT%2520Power%2520Switch/RCT-Power-Switch_Manual_Web21V1CZ.pdf&ved=2ahUKEwic1tXarLn4AhWMSPEDHTzfDHQQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw2cyogZgqCKd5OkktND4f5V</a><br></div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Kdyby jste jel přes Choceň, můžete se stavit podívat.</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">JP</div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">Dne ne 19. 6. 2022 12:03 odp. uživatel Vláďa Anděl <<a href="mailto:vaelektronik@vaelektronik.cz">vaelektronik@vaelektronik.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Já uvažuju o FVE a i když vím, že firmy co to montují, to mají hodně <br>
předražené (ale zase vyjednají dotace), sám bych tu papírovou válku <br>
nechtěl podstupovat. Nevím, jak který distributor, ale ČEZ chce na FVE <br>
projekt, revizi, protokol o nastavení měniče a do elektroměrového <br>
sloupku doplnit druhý přijímač HDO pro nouzové odpojení FVE. Chtějí, aby <br>
elektroměrový sloupek odpovídal jejich aktuálním požadavkům (musí to být <br>
sloupek, nesmí být elektroměr na baráku) a když už nemají čím dalším <br>
prudit, tak na drátech ve sloupku musí být návlečky.<br>
<br>
Firmy při instalaci zásadně nastavují režim bez přetoků. Firma, s kterou <br>
zrovna komunikuju, když jsem řek, že bych chtěl vyřídit povolení přetoků <br>
a využívat virtuální baterii ČEZu, se nějak podezřele dlouho neozvala. I <br>
když dokážu si představit, že když budu mít od nich všechny potřebné <br>
papíry, dojdu s tím u nás na pobočku ČEZu, která je v elektromontážní <br>
firmě, co mi ten sloupek dělala a že s nima dohodnu potřebné úpravy <br>
sloupku tak, aby to ČEZ akceptoval. Protože pokud chce ČEZ něco jinak, <br>
ať si to vyřídí hoši v jednom baráku.<br>
<br>
Nedokážu si představit, jak ten měnič funguje v režimu bez přetoků a <br>
jak, když jsou přetoky povoleny a měnič má baterii. Předpokládám, že <br>
měnič je připojený paralelně k síti. Je tedy na přívodu proudové trafo, <br>
které říká, kdy má měnič do sítě dodávat?<br>
<br>
Jinak kombinace TČ a FVE je taky zajímavý problém. Dovedu si představit, <br>
že se TČ rozeběhne třeba i z FVE bez baterie, pokud má frekvenční měnič. <br>
U přítelkyně to nabíhá plynule od minimálního výkonu a vhodnou regulací <br>
by se výkon TČ dal přizpůsobit tomu, co zrovna dají soláry. Já mám bez <br>
frek. měniče, kompresor má cca 1,5 KW, ale ta proudová špička při <br>
rozeběhu vyžaduje, aby to šlo ze sítě. Mohu tam něco optimalizovat, <br>
spousta tepla se dá naakumulovat do podlahy. Takže když svítí, nastavit <br>
termostat o něco výš a nechat TČ běžet. Vlastně s povolenými přetoky a s <br>
energií ve virtuální baterii jde už pak jen o minimalizaci distribučních <br>
poplatků.<br>
<br>
Anděl<br>
<br>
Dne 19.06.2022 v 9:03 AZe napsal(a):<br>
> Zdravím. Známý mne požádal o radu, ale já nevím. Pořídil si nějaké FV <br>
> panely, zatím asi 4 kW, a střídač <br>
> <a href="https://shop.iftech.cz/solarni-menice/3243-solarni-hybridni-menic-sunways-sth-10ktl-ht.html" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">https://shop.iftech.cz/solarni-menice/3243-solarni-hybridni-menic-sunways-sth-10ktl-ht.html</a>, <br>
> zatím bez baterií. Má TČ a od eonu elektroměr <br>
> <a href="https://www.egd.cz/sites/default/files/2019-03/Manu%C3%A1l%20k%20elektrom%C4%9Bru%20ZPA_ZE%20314_D0_B1B022_081_2T_final.pdf" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">https://www.egd.cz/sites/default/files/2019-03/Manu%C3%A1l%20k%20elektrom%C4%9Bru%20ZPA_ZE%20314_D0_B1B022_081_2T_final.pdf</a><br>
> a teď neví, zda se to může připojit nebo musí podávat nějakou žádost o <br>
> připojení. Není mi to také jasné, elektřinu neplánuje prodávat, ale <br>
> malé přetoky budou a elektroměr, který má, ro registruje a má obavy z <br>
> nějakých sankcí.<br>
> Máte s tím zkušenost? Nebo má požádat a možnost ty přetoky pustit do <br>
> sítě? Já mám fve už "starou", s licencí.<br>
> aze<br>
><br>
> _______________________________________________<br>
> HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
> <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank" rel="noreferrer">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
> <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
<br>
<br>
_______________________________________________<br>