    Odpor tenkého potrubí dlouhého minimálně 2x12 m?<br>
    <br>
    Tzn. bude sice docházet k nenulové samocirkulaci, ale asi je
    zanedbatelná.<br>
    <br>
    PH<br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 17.06.2022 v 15:15 Petr Simek
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:Pine.WNT.4.64.2206171513130.540@oleum">On Fri, 17 Jun
      2022, Dodo Racek wrote:
      <br>
      <br>
      <blockquote type="cite">- nemam ziadnu spatnu klapku
        <br>
      </blockquote>
      <br>
      <blockquote type="cite">- dole napustaci ventil + jeho zatka +
        cerpadlova skupina+expanzka, hore
        <br>
        odvzdusnovaci ventil, uzavrety system, strata kvapaliny za 6
        rokov ->
        <br>
        blizke nic.
        <br>
        - cerpadlo je riadene, prietok solarnej kvapaliny riadeny v
        zavislosti od
        <br>
        rozdielu teplot (obmedzuje sa zapinanie/vypinanie, znizuje
        spotrebu
        <br>
        cerpadla)
        <br>
        - kolektory na streche, bojler v pivnici, <b>vyskovy rozdiel
          asi 12m</b>, ked je
        <br>
        rozdiel teplot vhodny, cerpadlo posuva kvapalinu a s nou aj
        energiu z
        <br>
        kolektorov k bojleru, ak nie, cerpadlo stoji a energia sa
        nepremiestnuje.
        <br>
      </blockquote>
      <br>
      A co tedy brani tomu aby tepla voda z bojleru nesla samotizne
      nahoru do
      <br>
      kolektoru kdyz je chladny ? Klasicke obehove cerpadlo s vrtulkou
      je prutocne kdyz stoji.