<div class="moz-cite-prefix">To by bylo dobré, jen pokud by to
dokázalo rozepnout DC s velkou indukčností v sérii. Pro mě je
snažší celý obvod zkratovat a čekat na přerušení pojistky. To
jistič nedokáže.</div>
<div class="moz-cite-prefix"><br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix">Anděl</div>
<div class="moz-cite-prefix"><br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 15.6.2022 v 6:50 Tomáš Mádr
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:17d03b08-a397-4416-97d3-6607adf2d896@email.android.com">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<div dir="auto">A co jistič s vyrážecí cívkou, třeba rovnou místo
té pojistky?
<div dir="auto">Tomáš OK2MTM </div>
</div>
<div class="gmail_extra"><br>
<div class="gmail_quote">Dne 15. 6. 2022 1:41 napsal uživatel
Vláďa Anděl <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:vaelektronik@vaelektronik.cz"><vaelektronik@vaelektronik.cz></a>:<br
type="attribution">
<blockquote class="quote" style="margin:0 0 0
.8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div>
<p><font face="Times New Roman">Dobrý den,</font></p>
<p><font face="Times New Roman">nevíte někdo čistě
náhodou, jestli je někde sehnatelné výkonové
bistabilní relé? Potřebuju, aby po sepnutí a patřičném
nárůstu proudu (jeho časový průběh je náhodný od 0 po
stovky ampér) došlo k přerušení pojistky 100A aR
(rychlá pro polovodiče). Pri tom nevadí, když se
kontakty spečou a relé bude jen na jedno použití.
Myslím že stačí, kdyby relé mělo jmenovitý proud 50A.
<br>
</font></p>
<p><font face="Times New Roman">Co se stalo - vyhořela mi
po 5 letech provozu polarizovaná drenáž a vymýšlím,
jak tomu do budoucna zabránit. <br>
</font></p>
<p><font face="Times New Roman">Co to je a jak to funguje:
<a href="https://vaelektronik.cz/epd160rd.html"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">https://vaelektronik.cz/epd160rd.html</a></font></p>
<p><font face="Times New Roman">jedná se o zařízení, které
chrání potrubí v zemi, co se křižuje s kolejema s DC
trakcí, proti účinkům bludných proudů. Napěťový
úbytek, který vyvolá trakční proud (cca jednotky KA)
na odporu kolejí + posilovacího vedení, přes svod
kolejí proti zemi způsobí proud z kolejí do země a
posune v oblasti desítek až stovek metrů potenciál
země až o jednotky voltů. Koleje mají mít proti zemi
max. 70V, ale už jsme naměřili po dobu pár vteřin i
200V. Pokud tam prochází potrubí a koleje jsou zrovna
proti zemi záporné, je záporná i zem a potrubí je
proti zemi kladné, železo se elektrolyticky rozpouští.
Protože koleje jsou zápornější než okolní zem, stačí
přes regulaci z kolejí zavádět do potrubí proud, který
ho drží na zápornějším potenciálu, než má okolní zem.
Dřív se tam dávala jen dioda bez regulace a teklo tam
někdy i 200-400A (na potrubí bylo až -10V). Což není
dobré ani pro koleje (zvyšuje to jejich korozi), ani
pro potrubí (na povrchu vzniká elektrolýzou vodík a od
něj železo křehne). Polarizovaná drenáž proud
zreguluje na cca desítky A, aby na potrubí bylo asi
-1,5V.</font></p>
<p><font face="Times New Roman">Takže je tam DC proud,
napětí naprázdno dostatečné pro udržení oblouku a v
sérii drenážní tlumivka 16,5 mH/100A (váží asi 120
kg), aby to neovlivňovalo zabezpečovačku. Když tam
chytí oblouk, hoří dokud tam něco je.</font></p>
<p><font face="Times New Roman"><a
href="https://vaelektronik.cz/fotky/poj.jpg"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">https://vaelektronik.cz/fotky/poj.jpg</a>
celkový pohled, údržbáři tam dali pomalou pojistku
160A gG, aby nevylítla :-(</font></p>
<p><font face="Times New Roman"><a
href="https://vaelektronik.cz/fotky/DSC06274.JPG"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">https://vaelektronik.cz/fotky/DSC06274.JPG</a>
spodní deska (funguje jako dioda s nízkým úbytkem), z
laminátu po celé ploše zůstala jen skelná tkanina.
Tranzistory jsem neměřil :-) ale nemají upálené
nožičky.</font></p>
<p><font face="Times New Roman"><a
href="https://vaelektronik.cz/fotky/modul_REG1.JPG"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">https://vaelektronik.cz/fotky/modul_REG1.JPG</a>
regulátor proudu ze spodní strany - tam byla řada pěti
20W odporů</font></p>
<p><font face="Times New Roman"><a
href="https://vaelektronik.cz/fotky/modul_REG.JPG"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">https://vaelektronik.cz/fotky/modul_REG.JPG</a>
regulátor po oloupání tišťáku z tranzistorů<br>
</font></p>
<p><font face="Times New Roman"><a
href="https://vaelektronik.cz/fotky/kabelaz.jpg"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">https://vaelektronik.cz/fotky/kabelaz.jpg</a>
propojky pod plechem</font></p>
<p><font face="Times New Roman">Celé zařízení je napájené
z lithiové 9V baterie a bere 2 uA. Až když tam teče
proud a regulátor ho začne omezovat, udělá si to
napětí pro větráky, případně pro dobíjení baterky pro
dálkové sledování. Takže spíš by se mi líbilo udržovat
nabitý kondenzátor, který by impulzem relé přepnul. <br>
</font></p>
<p><font face="Times New Roman">Nevíte někdo o takovém
relátku?</font></p>
<p><font face="Times New Roman">Anděl<br>
</font></p>
<p><br>
</p>
</div>
</blockquote>
</div>
<br>
</div>
<br>
<fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
<pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
<p><br>
</p>
</body>
</html>