    Dobrý den.<br>
    <br>
    Většinou bývá problém ve ventilátoru. Špatná ložiska, nebo
    elektronika ventilátoru. Manostat to taky může být. Často mívá
    mikrospínač v manostatu přechodový odpor, nebo se unaví membrána
    která ho spíná. Taky můžete mít problém s přístupem vzduchu do
    kotelny. Třeba ucpaná mřížka na sání vzduchu do prostoru kotelny.
    Hlavně se ujistěte, že je to opravdu tahle závada a ne něco jiného.
    Zkuste to třeba tak, že sundáte obě hadičky které vadou k manostatu
    a pak by měl kotel po spuštění ventilátoru okamžitě skočit do
    poruchy a měl by ukazat stejnou poruchu jako se Vám tam objevuje.
    Pozor. Manostat na ventilátoru je VELMI důležitý bezpečnostní prvek.
    Automatika kotle si hlídá nejen sepnutí ale i to, že manostat
    skutečně vypne po vypnutí ventilátoru. Kdyby tohle selhalo, tak máte
    z plynového kotle bombu.<br>
    Takže opatrně. Jako neoprávněná osoba by jste se neměl do kotle ani
    koukat natož v něm cokoli měnit.<br>
    <br>
    S.P.<br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 24.4.2022 v 18:13 Jaroslav Buchta
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:560b19e7-dfe5-f311-226e-0b12a5d9c732@hascomp.cz">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <div class="moz-cite-prefix">Privod vzduchu je z prostoru kolem
        kotle, je tam jen koleno a ridka mrizka, na sani problem nebude.
        Kotel jsem docela rozebral a spalovaci komora vypada cista.
        Zatim to uz pul dne pry jede, zahada. Nic krome rozebrani,
        slozeni a zahejbani konektorama (???) jsem s tim nedelal.</div>
      <div class="moz-cite-prefix"><br>
      </div>
      <div class="moz-cite-prefix">Dne 24.04.2022 v 18:09 Vladimír
        napsal(a):<br>
      </div>
      <blockquote type="cite"
        cite="mid:em614ef997-c0a1-4e14-ae04-231dda536e79@9a4ed759.com">
        <meta http-equiv="content-type" content="text/html;
          charset=utf-8">
        <style id="css_styles" type="text/css">blockquote.cite { margin-left: 5px; margin-right: 0px; padding-left: 10px; padding-right:0px; border-left: 1px solid #cccccc }blockquote.cite2 {margin-left: 5px; margin-right: 0px; padding-left: 10px; padding-right:0px; border-left: 1px solid #cccccc; margin-top: 3px; padding-top: 0px; }a img { border: 0px; }li[style='text-align: center;'], li[style='text-align: center; '], li[style='text-align: right;'], li[style='text-align: right; '] {  list-style-position: inside;}body { font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; }.quote { margin-left: 1em; margin-right: 1em; border-left: 5px #ebebeb solid; padding-left: 0.3em; }</style>
        <div>Na kontrolu odtahu spalin je tam ještě termostat, když by
          se výfuk ucpal, tak se zvýší teplota a půjde do poruchy.</div>
        <div>Nevím, co je v návodu, ale logicky když ventilátor nejede,
          tlaky jsou -+ srovnané, při zapnutí se zvýší tlak na výfuku
          spalin a sníží na sání, když dosáhne rozdíl těch 44 Pa, pak
          sepne kotel. Při poklesu pod 36 Pa to vyhodnotí jako poruchu
          odtahu a kotel jde do poruchy a vypne. Máte odtahové potrubí
          koaxiální nebo oddělené?</div>
        <div>VN<br>
        </div>
        <div><br>
        </div>
        <div>------ Původní zpráva ------</div>
        <div>Od "Jaroslav Buchta" <<a
            href="mailto:jaroslav.buchta@hascomp.cz"
            moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">jaroslav.buchta@hascomp.cz</a>></div>
        <div>Komu <a href="mailto:hw-list@list.hw.cz"
            moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">hw-list@list.hw.cz</a></div>
        <div>Datum 24.04.2022 17:53:25</div>
        <div>Předmět Re: [OT] zavada plyn. kotle Immergas Zeus 24kW</div>
        <div><br>
        </div>
        <div id="xb5f323b5942140f">
          <blockquote
            cite="e7dfb3ac-9664-2b72-12f3-6a5c45c95b21@hascomp.cz"
            type="cite" class="cite2">
            <div class="moz-cite-prefix">Hadicka je OK,  na jeden vyvod
              jsou pripojeny 2 hadicky - jedna kousek za ventilatorem,
              druha vede nejak k prirube, kam je pripojeny komin. Druhy
              vyvod  je bez hadicky, manostat je umisteny v komore,
              odkud je nasavan vzduch.</div>
            <div class="moz-cite-prefix">Ja mel teda za to, ze to naopak
              jde do poruchy, kdyz se prekroci tlak spalin a tlakovy
              rozdil je tey vyssi, proste s pripojenym kominem to neslo,
              kdyz jsem odtah do kominu sundal a nemelo to zadny odpor,
              jelo to OK.</div>
            <div class="moz-cite-prefix">Pokud to bude zlobit znovu,
              zkusim to promerit, jak a kdy to vlastne spina. Je fakt,
              ze chod ventilatoru to asi jinak nemuze poznat. Ale jak
              jsem psal, vadi vetsi odpor na vstupu vzduchu nebo na
              vystupu spalin. Je to i v navodu. Mozna na zacatku fouka
              vic, tam ceka sepnuti a pak min a tam ceka rozepnuti, ke
              kteremu nedojde?<br>
            </div>
            <div class="moz-cite-prefix"><br>
            </div>
            <div class="moz-cite-prefix">Dne 24.04.2022 v 17:42 Vladimír
              napsal(a):<br>
            </div>
            <blockquote type="cite"
              cite="mid:emc2651753-fc7a-4496-ab62-4f56eb023ed9@9a4ed759.com"
              class="cite">
              <style type="text/css">#xb5f323b5942140f blockquote.cite
{margin-left: 5px; margin-right: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 0px; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204);}#xb5f323b5942140f blockquote.cite2
{margin-left: 5px; margin-right: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 0px; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin-top: 3px; padding-top: 0px;}#xb5f323b5942140f a img
{border: 0px;}#xb5f323b5942140f li#xb5f323b5942140f [style="'text-align: center;'"], #xb5f323b5942140f li#xb5f323b5942140f [style="'text-align: center; '"], #xb5f323b5942140f li#xb5f323b5942140f [style="'text-align: right;'"], #xb5f323b5942140f li#xb5f323b5942140f [style="'text-align: right; '"]
{list-style-position: inside;}#xb5f323b5942140f
{font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt;}#xb5f323b5942140f .quote
{margin-left: 1em; margin-right: 1em; border-left: 5px solid rgb(235, 235, 235); padding-left: 0.3em;}</style>
              <div>Je v tom jenom mikrospínač, tedy lze říci, že je
                výstup digitální <span class="emoticon" original=":-)">😀</span> </div>
              <div>Zkontrolujte si ty dvě hadičky, jestli jsou správně
                nasazené a dobře těsní, stačí malá nezeěsnost a může to
                zlobit.  Rozhodně to nijak neobcházejte, hlídá to chod
                ventilátoru, až pokud jede a sepne to, tak se začíná
                proces zapálení kotle. Poruchové je to naprosto
                výjimečně, funkci si ověřte slabým fouknutím do hadičky
                na výtlaku ventilátoru.</div>
              <div>VN</div>
              <div><br>
              </div>
              <div>------ Původní zpráva ------</div>
              <div>Od "Jaroslav Buchta" <<a
                  href="mailto:jaroslav.buchta@hascomp.cz"
                  moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">jaroslav.buchta@hascomp.cz</a>></div>
              <div>Komu "HW-news" <<a
                  href="mailto:hw-list@list.hw.cz"
                  moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">hw-list@list.hw.cz</a>></div>
              <div>Datum 24.04.2022 16:58:01</div>
              <div>Předmět [OT] zavada plyn. kotle Immergas Zeus 24kW</div>
              <div><br>
              </div>
              <div id="x9319f231049c4c8">
                <blockquote
                  cite="a7f58e7e-5b36-85e8-6dec-3da986204bde@hascomp.cz"
                  type="cite" class="cite2">
                  <p>Dnes jsem resil u rodicu, signalizuje chybu
                    manostatu. Je pravdepodobne, ze by se takova
                    soucastka opravdu porouchala? (asi tohle <a
                      href="https://www.dilynakotle.cz/immergas-manostat-odtahu-44-36pa_z290/"
                      moz-do-not-send="true">IMMERGAS manostat odtahu 44
                      - 36Pa 1.012849 - Díly na kotle - dilynakotle.cz</a>
                    )</p>
                  <p>Zejmena mne zajima, jestli to ma analogovy nebo
                    digitalni vystup?  Hlavne to asi nemuzu moc zkoumat,
                    protoze to dela i teplou vodu a zatim se vzdycky k
                    funkci nejak donuti.<br>
                  </p>
                  <p>Ono je to tak na hranici, vycistil jsem zase trubku
                    do komina a pak to fungovalo, on ten komin ma vubec
                    dost malou vlozku na ten vykon a byly s tim tusim
                    problemy i v minulosti. Ale jinak to spolehlive
                    chodilo az do dneska.<br>
                  </p>
                </blockquote>
              </div>
              <br>
              <fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
              <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated moz-txt-link-freetext" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" moz-do-not-send="true">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
            </blockquote>
            <p><br>
            </p>
          </blockquote>
        </div>
        <br>
        <fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
        <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" moz-do-not-send="true">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
      </blockquote>
      <p><br>
      </p>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
  <div id="DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2"><br /> <table style="border-top: 1px solid #D3D4DE;">
        <tr>
      <td style="width: 55px; padding-top: 18px;"><a href="https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient" target="_blank"><img src="https://ipmcdn.avast.com/images/icons/icon-envelope-tick-round-orange-animated-no-repeat-v1.gif" alt="" width="46" height="29" style="width: 46px; height: 29px;" /></a></td>
                <td style="width: 470px; padding-top: 17px; color: #41424e; font-size: 13px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;">Bez virů. <a href="https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient" target="_blank" style="color: #4453ea;">www.avast.com</a>                </td>
        </tr>
</table>
<a href="#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2" width="1" height="1"> </a></div></body>
</html>