Kdysi jsem viděl zahoření průchodu troleje na vratech do haly
vozovny. Mlhavé počasí, večer, najednou denní světlo a takové jakoby
zahvízdnutí. Než jsem se stačil tím směrem podívat, plamen už měl
jen něco přes metr.<br>
Guma, dvě půlky asi 10x20 cm, silná 1 cm, trolej uprostřed mezi
nima.<br>
Guma prostě zmizela. 600 V DC trvale.<br>
:-)<br>
<br>
PH<br>
<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 13.01.2022 v 20:38 Vláďa Anděl
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:312233c3-6a87-aedb-65e0-6dc59dc9d74e@vaelektronik.cz">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<p>Norma je sice takhle napsaná, ale hodně záleží na prostředí.
Mám špatné zkušenosti, kdy mi zařízení hořely jen chvíli po
skončení záruky a nešlo tam o bezpečnost, ale jen o provozní
izolaci. Pouzdro TO220 má mezi nohama cca 1 mm a mám tam DC
napětí převážně v desítkách voltů, ale občas je tam krátkodobě
něco přes 200. Je fakt to DC je agresivnější. Vlivem vzdušné
vlhkosti a asi i usazeného prachu se po povrchu přenášejí ionty
kovu a postupně se pokovuje povrch izolace. Tohle AC nedovede.
Je to dlouhodobý proces, ale když je zařízení venku a jen v
bedně nebo v nevytápěné budce, za ty 2-3 roky to vyhořelo. Věřím
že v normálním prostředí by to mohlo trvat desítky let, ale o
migraci iontů mezi nohama DIL pouzder mi říkali už technici od
počítače EC1021 a tam bylo na sále vždycky sucho. Ale i tak byla
docela detektivka na to přijít. Polarizovaná drenáž má na sobě
"jen" napěťový úbytek, který způsobuje trakční proud na
železničních kolejích a "drží" potrubí, které prochází pod
kolejema na potenciálu, aby nekorodovalo. Takže napětí dle normy
do 70V, občas krátkodobě na pár vteřin i přes 200V. Proud je tam
do 100A, v sérii je tlumivka 17 mH (váží přes 100 kg). Takže
když to hoří, nezhasne to, dokud tam něco je. Dokonalá svářečka.</p>
<p><a class="moz-txt-link-freetext"
href="https://vaelektronik.cz/fotky/epd160rd.jpg"
moz-do-not-send="true">https://vaelektronik.cz/fotky/epd160rd.jpg</a>
zařízení po namontování do nové budky</p>
<p><a class="moz-txt-link-freetext"
href="https://vaelektronik.cz/fotky/hrabetice1.jpg"
moz-do-not-send="true">https://vaelektronik.cz/fotky/hrabetice1.jpg</a>
Původní budka se před namontováním musela měnit. Byla tam
polarizovaná drenáž od jiného výrobce a stěny byly už příliš
ohořelé :-) Taky s tím měl podobné problémy.</p>
<p><a class="moz-txt-link-freetext"
href="https://vaelektronik.cz/fotky/epd_vyhor.jpg"
moz-do-not-send="true">https://vaelektronik.cz/fotky/epd_vyhor.jpg</a>
Takhle to po skončení záruky vyhořelo<br>
</p>
<p><a class="moz-txt-link-freetext"
href="https://vaelektronik.cz/fotky/pict007.jpg"
moz-do-not-send="true">https://vaelektronik.cz/fotky/pict007.jpg</a><br>
</p>
<p><a class="moz-txt-link-freetext"
href="https://vaelektronik.cz/fotky/pict0012.jpg"
moz-do-not-send="true">https://vaelektronik.cz/fotky/pict0012.jpg</a></p>
<p><a class="moz-txt-link-freetext"
href="https://vaelektronik.cz/fotky/pict0015.jpg"
moz-do-not-send="true">https://vaelektronik.cz/fotky/pict0015.jpg</a>
Po rozebrání zase jiná EPD.<br>
</p>
<p>Pomohlo vývody té řady tranzistorů zalít silikonem PLAST2000 a
od té doby je klid.</p>
<p>Anděl<br>
</p>
<blockquote type="cite"
cite="mid:CAE=fyGaO6K3=238ztzfD9m3jTdmSAY0mAePbzuZmPX_1VYRPzQ@mail.gmail.com">
<div dir="ltr">
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr" class="gmail_attr">út 11. 1. 2022 v 9:18
odesílatel Pavel Poucha <<a
href="mailto:pavel.poucha@papouch.com"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">pavel.poucha@papouch.com</a>>
napsal:<br>
</div>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px
0.8ex;border-left:1px solid
rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">Zdravím,
<div><br>
</div>
<div>taky bych nikdy neudělal jen 1mm vzdálenost.
Nicméně ta norma EN 60950 je právě o povrchových
vzdálenostech na DPS a uvádí 1mm jako zesílenou
izolaci.</div>
<div><br clear="all">
<div>
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div>
<div dir="ltr">
<div>
<div dir="ltr">S pozdravem<br>
ing. Pavel Poucha<br>
jednatel<br>
<a
href="mailto:pavel.poucha@papouch.com"
target="_blank"
moz-do-not-send="true"
class="moz-txt-link-freetext">pavel.poucha@papouch.com</a><br>
Tel. +420 777 232 485<br>
<br>
Papouch s.r.o. - vývoj<br>
Papouch store s.r.o. - obchod</div>
<div>Papouch production s.r.o. - výroba</div>
<div dir="ltr"><br>
</div>
<div dir="ltr">Máte-li chuť, navštivte
naše stránky <a
href="http://www.papouch.com/"
target="_blank"
moz-do-not-send="true"
class="moz-txt-link-freetext">http://www.papouch.com/</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<br>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
</div>
</blockquote>
<br>
<br>
<fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
<pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
<br>
</body>
</html>