<div dir="ltr">Zdravím,<div><br></div><div>zapojení, kdy se jde k k teploměru jedním párem a jiným zpět, je správné. Kabely sice vypadají do hvězdy, ale RS485 je v jedné lince. Občas jsem to slyšel pod pojmem "falešná odbočka". Takhle jsme zapojovali i komunikaci po RS485 pro sběr dat z terminálů v nějaké výrobní hale - nahoře ve žlabu je kabel, "odbočka" pak vede dolů k terminálu.</div><div><br></div><div>Pro zakončení je v TQS4 jumper, jaká je tak hodnota odporu z hlavy nevím. </div><div><br></div><div>Moc se s tím ale netrapte, ve verzí TQS1 bylo zakončení natvrdo takové, aby to dalo 120 Ohmů při 32 teploměrech. A snad tam byly i nějaké pull-down a pull-up, slabé.  Původně byly TQS1 určeny pro potravinářství, do skladů, prodejen a tak. V těchto provozech není možné "instalatéra" nijak donutit, aby např. při přidání teploměru na linku zakončení na konec dal a jinde odebral. Takže se stávalo, že bylo zakončení v půlce linky, nebo vůbec, nebo taky všude. Ono je to stejně jedno, když někdo použije obyčejnou dvoulinku, nebo nějaký kabel, co je zrovna volný...... Proto jsme nakonec udělali "prasárnu" - zvolili malou rychlost a zakončení "tak trochu".</div><div><br clear="all"><div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr">S pozdravem<br>ing. Pavel Poucha<br>jednatel<br><a href="mailto:pavel.poucha@papouch.com" target="_blank">pavel.poucha@papouch.com</a><br>Tel. +420 777 232 485<br><br>Papouch s.r.o. - vývoj<br>Papouch store s.r.o. - obchod</div><div>Papouch production s.r.o. - výroba</div><div dir="ltr"><br></div><div dir="ltr">Máte-li chuť, navštivte naše stránky <a href="http://www.papouch.com/" target="_blank">http://www.papouch.com/</a></div></div></div></div></div></div></div><br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">so 11. 12. 2021 v 14:44 odesílatel Jindrich Fucik <<a href="mailto:fulda@seznam.cz">fulda@seznam.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Jsem myslel, že ta hodnota je stejná, jak impedance použitého kabelu, <br>
aby se kabel na konci prodloužil "na nekonečno" a nedocházelo k odrazům.<br>
Takže cokoli jiného, než 120R absolutně nemá smysl.<br>
<br>
Mimochodem - jaká je přenosová rychlost?<br>
<br>
Dne 11.12.2021 v 13:21 Jiří Majzlík Nemeček napsal(a):<br>
> Jako "rozumné zakončení" myslíte třeba 330 R v každém teploměru (6x) , <br>
> aby to dohromady dalo podobnou hodnotu, jako 2x120 R?<br>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
<br>
</blockquote></div>