Kdyby to bylo tak jak píše pan Racek tak kde se vzala úspora téměř osm tisíc za rok (puvodně 24t.kč) když si soused nandal v bytovce na radiátory programovatelné termohlavice? To samé u mojí matky v zatepleném paneláku.... 14t/ 2t úspora... <div>Samozřejmě že nejde o pasivní nebo nízko energetické stavby. </div><div>Tvrdím, že pokud nějakou místnost dlouhodobě neobývám že je nesmysl tam topit, mohu tam mít klidně o 5 st. méně. </div><div>Naprosto stejně to dělají v hotelech. </div><div> Kdyby to byl takový nesmysl tak proč to tam regulují dle obsazenosti? </div><div>Další věc je třeba ta tepelná pohoda v ložnici při spaní a to nejdůležitější že klasické neprogramovatelné termohlavice je každé líný obíhat a něco tam štelovat. Znám to z praxe někam přijedu na návštěvu a tam přetopeno že ze mne leje... "no my jsme to zapomněli stáhnout... vyvětrám.." <div><br>pondělí 4. října 2021 Martin Hanek <<a href="mailto:martin@hanek.net">martin@hanek.net</a>> napsal(a):<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Takže ty programovatelné tedy většinou nemají smysl, pokud by pokles třeba o 3°C trval několik hodin?<br>
<br>
Martin Hanek<br>
<br>
Dne 04.10.2021 v 10:18 Dodo Racek napsal(a):<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Termohlavice pracuju jednostranne na principe "skrtenia", takze termohlavice (analogove, digitalne, doma zbastlene, ... ) predpokladaju, ze je permanentne dostupny zdroj tepla ( kotol stale bezi, cerpadla stale bezia ... ),<br>
takze v case potreby "zrusia skrtenie" a dovolia prisun tepla do vyhrevnych telies (radiatory, podlahovka, konvektory, ... )<br>
Ak v tom case nie je zdroj tepla zapnuty, tak sa do miestnosti dostane menej tepla a bude tam nizsia teplota v case, ked je pozadovana uz vyssia.<br>
<br>
Vynimkou su termohlavice, ktore si vedia "poziadat" o teplo - pomocou nejakej formy komunikacie ( ZigBee, Z-wave, ... a moho dalsich kablovych i bezdrotovych protokolov ) si dokazu zapnut zdroj tepla ( plynovy kotol , TC, ... )<br>
Zdro tepla potom nesmie spinat termostat, alebo regulator, ale komunikaciou ovladany spinac.<br>
Na ukor zlozitosti, spolahlivosti a ceny. So zlozitostou klesa spolahlivost a rastie cena ( matematika a statistika budu platit, aj ked im cast ludi odmieta uverit )<br>
<br>
Vo vacsine murovanych domov su uvahy o regulaciach teploty v miestnostiach v rozsahu niekolych stupnov v priebehu 24 hodin technickym a fyzikalnym nezmyslom.<br>
Zaujemcom odporucam studium regulacii systemov s dlhymi odozvami ( radovo jednoty az desiatky hodin )  - Najskor nejaku teoriu a nasledne napr. vypocet konkretneho PID regulatora (pre PID sa dajst dost studijnych materialov a simulacii ) pre takyto system, s priebehmi parametrov (napr. teploty v miestnosti ) pri regulacii v case.<br>
Ak je izba s murovanymi stenami schopna poklesu teploty v priebehu  hodin o jednotky stupnov, tak ziadna regulacia nema zmysel a rozumna cesta je vymena okien a zateplenie.<br>
U izolacnych drevodomov a domov z materialov s minimalnou zotrvacnostou je to ine.<br>
Pocit tepelnej pohody zavisi nie len na teplote vzduchu v miestnosti, ale aj na teplote povrchov v miestosti.<br>
<br>
Dodo<br>
<br>
</blockquote>
<br>
______________________________<wbr>_________________<br>
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/list<wbr>info/hw-list</a><br>
</blockquote></div></div>