    <div class="moz-cite-prefix">Zpetny ventil snad uz je povinny na
      hlavnim privodu, takze by to nic neresilo...</div>
    <div class="moz-cite-prefix">Ta expanzka je asi nejlepsi reseni, ale
      zatim ji nemame. Dava se predpokladam mezi bojler a zpetny ventil?</div>
    <div class="moz-cite-prefix"><br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 14.05.2021 v 11:55 Vláďa Anděl
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:b1db7b7f-788f-fb43-fa7a-526b3fb9b500@vaelektronik.cz">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <div class="moz-cite-prefix">A nebo tam zpětný ventil nedávat?
        Pamatuju, když u rodičů někdy v roce 1970 instalatér montoval
        bojler, říkal že v sedle zpětného ventilu udělal zářez, aby s
        tím odkapáváním nebyly problémy. Ono když to nekape, asi se tam
        ani nebude usazovat vodní kámen. A že by se teplá voda dostávala
        zpátky do trubek? No asi se daleko nedostane a nevím, že by s
        tím u našich někdy byly problémy.</div>
      <div class="moz-cite-prefix">Já mám doma jiný problém. V
        instalatérské prodejně mi doporučili redukční ventil na tlak
        vody, redukuje to na 3 bary a měl by tím prodloužit životnost
        trubek. Nojo, jenže bojler má přetlakový ventil na 6 barů, takže
        tam dochází k neustálým změnám tlaku mezi 3 a 6 barů. Myslím že
        to není dobré ani pro bojler, ani pro trubky.</div>
      <div class="moz-cite-prefix">Ten přetlakový ventil mi odešel za 4
        roky provozu, máme tady agresivní vodu. V mosazi se vyžrala
        dírka a teklo to do odpadu. Nevím jak dlouho, kolik budu platit
        za vodu :-( Prý je to častá závada. Dcera měla v bytě v Praze
        ležatý bojler ve stropě, nebyla šance tohle kontrolovat a přišlo
        se na to nějak náhodou. Za vodu platila asi 35000 Kč. Takže
        někdy tu trubičku musím předělat tak, aby bylo slyšet, že to tam
        teče.</div>
      <div class="moz-cite-prefix">Anděl</div>
      <div class="moz-cite-prefix"><br>
      </div>
      <div class="moz-cite-prefix">Dne 14.05.2021 v 10:27 Dodo Racek
        napsal(a):<br>
      </div>
      <blockquote type="cite"
cite="mid:CAP5hgLguC+zV+bPNQfkGR7KnfTh3=72WOw+LhnkxNYzoiNCxxw@mail.gmail.com">
        <meta http-equiv="content-type" content="text/html;
          charset=UTF-8">
        <div dir="auto">Pretlak ventil byva 6.3 bar, ale... ak je tvrda
          voda a nie je expanzka, tak na vystupe z pretlak ventilu sa
          postupne z vykvapkavanej vody usadza vodny kamen, ktory po
          case upcha vystup pretlakoveho ventilu celkom... tesny
          "stuplik" vodneho kamena za pretlakovym ventilom technicky
          vyradi pretlakovy ventil a system sa sprava ako bez neho. 
          <div dir="auto"><br>
            <div dir="auto">Kto si to pravidelne kontroluje a cisti ?</div>
            <div dir="auto">Kto si pravidelne rucne pootvori ptetlak
              ventil, ci nie je prilepeny? Na kureni, na TUV...</div>
            <div dir="auto"><br>
              <div dir="auto">Pri zapojenej expanzke problem s vodnym
                kamenom za ventilom nebyva, ale moze nasadat vnutri na
                ventil tak, ze sa neotvori (zostane zalepeny).</div>
              <div dir="auto"><br>
              </div>
              <div dir="auto">Pred casom sme riesili:</div>
              <div dir="auto">Kto si pravidelne testuje kazdy prudovy
                chranic tlacitkom podla dokumentacie vyrobcu?</div>
              <div dir="auto"><br>
              </div>
              <div dir="auto">Co sa tyka bezpecnosti (cohokolvek),
                argumet "Este som nevidel..." je dost mimo...</div>
              <div dir="auto"><br>
              </div>
              <div dir="auto">Mam dost rokov, videl som vselico, ale
                stale ma dokaze prekvapit aj technika a castejsie
                nepochopitelna ludska hlupost.</div>
              <div dir="auto"><br>
              </div>
              <div dir="auto">Napr. Udrzbar, ktory preventivne
                preklemovaval vsetky BEZPECNOSTNE termostaty na
                bojleroch a el. vykurovacich telesach, ku ktorym sa
                dostal, lebo "Robia len problemy..." </div>
              <div dir="auto"><br>
              </div>
              <div dir="auto">Po 1/2hod hadania sa a vysvetlovania ze
                ked zareaguje bezpecnostny prvok, tak problem je v
                standardnej regulacii a treba ho odstranit tam...  som
                to vzdal...</div>
              <div dir="auto">Nikdy by som nepodpisal (akukolvek)
                reviziu na objekty, v ktorych robil ten clovek
                udrzbara.  </div>
              <div dir="auto">Nastastie byvam 100km inde, aj ked v
                kazdom mieste moze byt "odbornik s 30 rocnou praxou".</div>
              <div dir="auto"><br>
              </div>
              <div dir="auto">Dodo</div>
            </div>
          </div>
        </div>
        <br>
        <div class="gmail_quote">
          <div dir="ltr" class="gmail_attr">Dňa pi 14. 5. 2021, 9:43
            Martin Záruba <<a href="mailto:swz@volny.cz"
              moz-do-not-send="true">swz@volny.cz</a>> napísal(a):<br>
          </div>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
            .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">To co je v
            článku je teda dost zvláštní. Dovedu si jasně představit <br>
            takto sprasenou elektroinstalaci, ale bojler musí mít
            přetlakový ventil, <br>
            obvykle na cca 6barů, což by i starý bojler velmi
            pravděpodobně vydržel. <br>
            Ventil by chrlil páru, až už by nebylo co chrlit, tak by se
            těleso <br>
            přepálilo. Nebo by nakonec nějaký nadřazený jistič přece jen
            vyrazilo. A <br>
            i kdyby byl přetlakový ventil vadný, (nikdy jsem jej vadný
            neviděl) tlak <br>
            by dostoupil nějakých 12 až 15 barů, což by bojler
            pravděpodobně ustál <br>
            taky, ale neustála by to expanzní nádoba. Její prasknutí by
            ovšem <br>
            nemohlo způsobit takovou katastrofu.<br>
            <br>
            Martin Záruba<br>
            <br>
            Dne 13.5.2021 v 20:31 Dodo Racek napsal(a):<br>
            > Tiez som si doma instaloval Drazicky OKC NTRR300 sam.<br>
            ><br>
            > Ale clovek musi vediet co robi,  aby to neskoncilo
            napriklad takto:<br>
            ><br>
            > <a
href="http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/casopis/tema/exploze-elektrickeho-ohrivace-vody--14866"
              rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"
              moz-do-not-send="true">http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/casopis/tema/exploze-elektrickeho-ohrivace-vody--14866</a>
            <br>
            > <<a
href="http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/casopis/tema/exploze-elektrickeho-ohrivace-vody--14866"
              rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"
              moz-do-not-send="true">http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/casopis/tema/exploze-elektrickeho-ohrivace-vody--14866</a>><br>
            ><br>
            > Ak sa nemylim, tak v tomto pripade po obhliadke
            statikom musela byt <br>
            > budova hotela  zburana.<br>
            ><br>
            > Takychto podobnych pribehov vygooglite viacej...<br>
            ><br>
            > Aj na strane "bezpecnej vody" to nie su len 2 rurky, 
            ale spatny <br>
            > ventil na privode studenej,  aby sa z bojlera TUV
            roztaznostou <br>
            > nedostavala do ruriek studenej (pitnej) a zaroven
            pretlakovy ventil, <br>
            > aby pri zohrievani mohol uniknut pretlak,  pripadne +
            expanzka, aby z <br>
            > pretlakoveho ventilu stale nekvapkalo.<br>
            > A pravidla o tom, kde moze a kde nesmie byt umiestneny
            akykolvek <br>
            > ventil... atd.<br>
            > Pri nestlacitelnosti vody vie tepelna roztaznost urobit
            celkom velke <br>
            > navysenie tlaku.<br>
            ><br>
            > Dodo<br>
            ><br>
            ><br>
            ><br>
            > Dňa št 13. 5. 2021, 18:25 Fanda Kopriva <<a
              href="mailto:info@elektronikavyvoj.cz" target="_blank"
              rel="noreferrer" moz-do-not-send="true">info@elektronikavyvoj.cz</a>
            <br>
            > <mailto:<a href="mailto:info@elektronikavyvoj.cz"
              target="_blank" rel="noreferrer" moz-do-not-send="true">info@elektronikavyvoj.cz</a>>>
            napísal(a):<br>
            ><br>
            >     dobry den<br>
            >     koupil jsem ten samy (ale ne u Alzy) a instaloval
            si ho sam.<br>
            >     fungoval tyden a zacal vyhazovat pojistky - byl tam
            zkrat za<br>
            >     regulatorem.<br>
            >     Tak jsem sehnal mistniho chlapika, co mel drazice
            na starosti.<br>
            >     Prijel druhy den a vyndal topne teleso a vycistil
            trubku v ktere<br>
            >     je ulozene.<br>
            >     Dopredu tusil co to bude - okuje zkratovala spiralu
            na trubku.<br>
            >     Dokonce jsem nenasel ani zarucak a nebyl to
            problem.<br>
            >     Opsal si vyrobni cislo a rekl ,ze si mame pro
            jistotu napsat o kopii.<br>
            >     Takze zalezi asi na danem jedinci ,jak se k tomu
            postavi.<br>
            >     Mne prekvapilo ,ze renomovany vyrobce ma takovy
            problem s technologii<br>
            >     vyroby.<br>
            >     fanda<br>
            ><br>
            >     Dne 13.05.2021 v 17:50 Jaroslav Buchta napsal(a):<br>
            >     > Premyslim, ze bych vymenil bojler, koukam na
            tenhle<br>
            >     > <a
              href="https://www.alza.cz/drazice-okhe-160-d2411766.htm"
              rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"
              moz-do-not-send="true">https://www.alza.cz/drazice-okhe-160-d2411766.htm</a><br>
            >     <<a
              href="https://www.alza.cz/drazice-okhe-160-d2411766.htm"
              rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"
              moz-do-not-send="true">https://www.alza.cz/drazice-okhe-160-d2411766.htm</a>><br>
            >     > Nas.ala me poznamka o ztrate zaruky pokud to
            nenamontuje<br>
            >     instalater.<br>
            >     > Samozrejme bych rad, aby to fungovalo a chci
            si to namontovat<br>
            >     sam. Ma<br>
            >     > na neco takoveho vyrobce/prodejce vubec narok,
            pokud by zavada<br>
            >     nebyla<br>
            >     > zjevne zpusobena montazi?<br>
            >     ><br>
            >     >
            _______________________________________________<br>
            >     > HW-list mailing list  -  sponsored by <a
              href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer noreferrer"
              target="_blank" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a> <<a
              href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer noreferrer"
              target="_blank" moz-do-not-send="true">http://www.HW.cz</a>><br>
            >     > <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz"
              target="_blank" rel="noreferrer" moz-do-not-send="true">Hw-list@list.hw.cz</a>
            <mailto:<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz"
              target="_blank" rel="noreferrer" moz-do-not-send="true">Hw-list@list.hw.cz</a>><br>
            >     > <a
              href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
              rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"
              moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
            >     <<a
              href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
              rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"
              moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>><br>
            ><br>
            ><br>
            >     _______________________________________________<br>
            >     HW-list mailing list  -  sponsored by <a
              href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer noreferrer"
              target="_blank" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a> <<a
              href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer noreferrer"
              target="_blank" moz-do-not-send="true">http://www.HW.cz</a>><br>
            >     <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank"
              rel="noreferrer" moz-do-not-send="true">Hw-list@list.hw.cz</a>
            <mailto:<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz"
              target="_blank" rel="noreferrer" moz-do-not-send="true">Hw-list@list.hw.cz</a>><br>
            >     <a
              href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
              rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"
              moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
            >     <<a
              href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
              rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"
              moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>><br>
            ><br>
            ><br>
            > _______________________________________________<br>
            > HW-list mailing list  -  sponsored by <a
              href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer noreferrer"
              target="_blank" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a><br>
            > <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank"
              rel="noreferrer" moz-do-not-send="true">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
            > <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
              rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"
              moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
            _______________________________________________<br>
            HW-list mailing list  -  sponsored by <a
              href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer noreferrer"
              target="_blank" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a><br>
            <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank"
              rel="noreferrer" moz-do-not-send="true">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
            <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
              rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"
              moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
          </blockquote>
        </div>
        <br>
        <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
        <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" moz-do-not-send="true">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
      </blockquote>
      <p><br>
      </p>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </blockquote>
    <p><br>
    </p>
  </body>
</html>