Dobrý den,
<br>
<br>
S AM2302 jste si pomohl. To jste si tam mohl dát rovnou generátor
náhodných čísel. Je v něm termistor a kapacitní vlhkoměr připojený
na STM8S103F3P6. Když to ve výrobě nezkalibrují, a nevytvoří
nějakou kalibrační tabulku, kterou uloží do procesoru, tak to
ukazuje tak, jak to ukazuje (vlhkost +-10%). A pochybuju, že to
někdo ve výrobě kalibruje. Navíc ten kapacitní snímač hodně rychle
stárne, a do cca roku venku ukazuje totální nesmysly (o 30%).<br>
Měl jste použít něco novějšího, např. Si7021, BME680, apod.<br>
<br>
S pozdravem,<br>
<pre class="moz-signature" cols="72">--
Aleš Filip
Kutná Hora
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://xanadu.khnet.info">http://xanadu.khnet.info</a></pre>
<div id="quoteDIV"> </div>
</div>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 28.02.2021 v 19:06 Ladislav Vaiz
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:52e4ed26-57b7-f2a2-4832-d127907c588b@nagano.cz">Pokud by
to někoho zajímalo, tak DS18B20 není vhodný v případě, že musí být
použity pullupy (ESP-01 GPIO0 a GPIO2). Pullupy dělají parazitní
napájení čidla. Nechtěl jsem řešit sdílení RX/TX, a víc pinů tam
neni, tak jsem osadil AM2320 komunikující po jednom drátu
(kompatibilita s AM2302/DHT22) a jsem na 54uA.
<br>
<br>
To už se mi líbí a končím.