    <div class="moz-cite-prefix">Asi to chce trochu představivost co to
      může udělat v daném uspořádání a né všechno bezhlavě šněrovat to
      nějakých obecných pravidel. Já mám novostavbu, takže všude 3 drát.
      Pod barákem mám základový zemnič a je vyvedený na třech místech. <br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix"><br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix">U hlavního rozvaděče a tam je
      přepěťovka a taky hlavní ochranná přípojnice. Tedy onen vztažný
      bod. <br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix">Na druhé straně baráku, je tam z venku
      skříňka. Je tam další přepěťovka (L-N a N-PE) a připojení uzemnění
      TV antény, taky přizemněné koaxiály. O 10 m dál, v dílně je další
      připojení na základový zemnič, přepěťovka a odbočka ke sloupku
      uprostřed zahrady. <br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix"><br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix">V zásadě kde jde vedení ven z baráku,
      tam by měla být přepěťovka. No a logicky kde je přepěťovka mezi PE
      a N, je dobré to i přizemnit. Každý kus kabelu má svojí indukčnost
      a podle toho při úderu blesku potenciál N a PE plave. Ono by to v
      zásadě nevadilo (to je ten požadavek na pospojování), pokud se vám
      do cesty nepřiplte další drát, který s tím vším spojený není. Pak
      tam jsou rozdíly klidně i v KV a nejspíš něco může odejít. Pokud
      to přizemníte na víc místech, proudy se omezí na indukčnosti
      kabelů a sice tam potečou vyrovnávací proudy, ale zase se sníží
      napětí na konci vedení. Musíte podle situace uvážit, co je lepší.</div>
    <div class="moz-cite-prefix"><br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix">Jinak antény na střeše mám sice
      přizemněné na základový zemnič a na PE sítě, ale mám je v
      ochranném prostoru hromosvodu, který má své uzemňovací tyče kus od
      baráku. Dělal jsem to takhle v době, kdy ještě norma sice oddálený
      hromosvod tolerovala, ale nebylo to doporučované řešení. Revizák
      nad tím kroutil hlavou a pak řekl - stejně se ti ty uzemnění
      propojí přes zem a půjde ti to i do baráku :-)    <br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix"><br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix">Ale zatím mi za 5 let nic neodešlo.
      Teda sousedovi taky né a ten má hromosvod dvě tykadýlka na koncích
      střechy a mezi tím o dva metry vyšší neuzemněnou TV anténu. A
      pochybuju, že má přepěťovku. Protože takhle mu to postavili
      Ukrajinci :-)</div>
    <div class="moz-cite-prefix"><br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix">Anděl<br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix"><br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 24.1.2021 v 18:27 Jirka Mww
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAGNMtu2nYKxE5UbJsfeZcR8KGVZh+sbLYyKMhOPgCONAnuusfA@mail.gmail.com">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <div dir="ltr">On je problém se zemními smyčkami.  Ta zem se
        bohužel na konkrétní místo občas dostává několika cestami a tak
        vytvoří smyčku. Její odpor není nekonečně malý,
        <div>na jednotlivých částech smyčky vznikají úbytky napětí a
          dovnitř smyčky se indukuje z okolí proud.  Dělá to divy nejen
          za blesku.   Užil jsem si s tím hodně v mojí </div>
        <div>radioamatérské instalaci.  Nakonec jsem přerušil, co se
          dalo, i opletení koaxiálního kabelu k SDR přijímači. </div>
        <div> <br clear="all">
          <div>
            <div dir="ltr" class="gmail_signature"
              data-smartmail="gmail_signature">Zdravi<br>
              Jirka Sloupenský  OK1MWW</div>
          </div>
          <br>
        </div>
      </div>
      <div id="DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2"><br>
        <table style="border-top:1px solid #d3d4de">
          <tbody>
            <tr>
              <td style="width:55px;padding-top:18px"><a
href="https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail"
                  target="_blank" moz-do-not-send="true"><img
src="https://ipmcdn.avast.com/images/icons/icon-envelope-tick-round-orange-animated-no-repeat-v1.gif"
                    alt="" style="width: 46px; height: 29px;"
                    moz-do-not-send="true" width="46" height="29"></a></td>
              <td
style="width:470px;padding-top:17px;color:#41424e;font-size:13px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;line-height:18px">Bez
                virů. <a
href="https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail"
                  target="_blank" style="color:#4453ea"
                  moz-do-not-send="true">www.avast.com</a> </td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </div>
      <br>
      <div class="gmail_quote">
        <div dir="ltr" class="gmail_attr">ne 24. 1. 2021 v 17:59
          odesílatel Petr Labaj <<a href="mailto:labaj@volny.cz"
            moz-do-not-send="true">labaj@volny.cz</a>> napsal:<br>
        </div>
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px
          0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Z
          čeho vychází to často zmiňované pravidlo, že uzemnit na jedné
          straně a <br>
          na druhé ne?<br>
          Michal *) říkal, že nejlepší je všechno zavřít do klece. A já
          mu celkem <br>
          věřím.<br>
          <br>
          Dalo se to chápat u nějakých starých 2-drátových
          elektroinstalací, kde <br>
          se používal společný vodič PEN.<br>
          Na něm pak mohly vznikat úbytky napětí, a tak kostry
          přístrojů, napájené <br>
          z různě zatížených větví, mohly mít mezi sebou rozdíl
          potenciálů. A ten <br>
          by se případně mohl vyrovnávat po opláštění kabelu.<br>
          Ale u moderních 3/5-drátových instalací přece žádný významný
          rozdíl mezi <br>
          jednotlivými potenciály PE nebude a nesmí být. Takže
          vyrovnávací proudy <br>
          nikam nepotečou.<br>
          A pokud uzemním na obou koncích třeba 50m kabelu, tak případný
          rušivý <br>
          náboj potáhnu v nejhorším případě maximálně 25m (a to ještě
          paralelně na <br>
          obě strany).<br>
          <br>
          PL<br>
          <br>
          *) Michael Faraday, 1791-1867<br>
          <br>
          ***************************<br>
          <br>
          Dne 24.1.2021 v 9:40 Jindrich Fucik napsal(a):<br>
          > Takže tam dej ten levnější (asi FTP), na straně racku ho
          správně <br>
          > uzemni, na straně zásuvek ho neuzemňuj.<br>
          <br>
          _______________________________________________<br>
          HW-list mailing list  -  sponsored by <a
            href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank"
            moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a><br>
          <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank"
            moz-do-not-send="true">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
          <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
            rel="noreferrer" target="_blank" moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
        </blockquote>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </blockquote>
    <p><br>
    </p>
  </body>
</html>