<div dir="ltr">Ano moc díky za nápady, ale to jsme zase na začátku. Zkusím to popsat ještě podrobněji:<div><br></div><div><b>1)</b> <b>proč to dělám</b></div><div>bydlíme v podkroví, je tam klasická sedlová střecha s taškami, 26cm vaty. V části, kde jsou už panely instalovány (na jih) se velmi zlepšila tepelná pohoda v létě. Střecha se tak nerozpaluje, protože panely odstíní přímý kontakt slunce s taškami a v podkroví je příjemně i bez klimatizace. Navíc s těmi baterkami jedeme od jara do podzimu prakticky v ostrovním režimu.</div><div><br></div><div>Chtěl bych to rozšířit i na jiho západo západ, aby se nerozpalovala střecha ani tam v letních odpoledních hodinách a energii pochopitelně využít i ve dnech kdy nejsou úplně ideální podmínky. Navíc mám bazální spotřebu domu kolem 500W a baterky mi to těžko přes noc (od odpoledne do dopoledne) utáhnou. Kdyby se mohli dobíjet i ze západu, vycházelo by to řádově lépe.</div><div><br></div><div><b>2) aktuální stav</b> - Aktuálně je instalovaných 5,85kWp v panelech a 7,6 kWh v bateriích, potřebuji ještě minimálně 1 - 2 tolik v panelech. Z toho vyplívá, že se n<b>ebude jednat o mírné přepanelování</b>. Proto se bojím to udělat, aby to přežil měnič.</div><div><br>První myšlenka byla, že budu přepínat panely mezi měničem a nějakým jednoduchým (Oplockého) regulátorem a stringy odpojené od hlavního měniče mařit do podlahy nebo do vody. Nádrže mám 2, mám to kam ukládat + ještě elektrickou podlahovku v místech, kde se dá topit i v létě pokud nejsou zrovna třicítky (přízemí staré budovy, 1m kamenné zdi).</div><div><br></div><div>Pochopitelně pokud nebudou ideální podmínky, chtěl bych všechny stringy připojit k hlavnímu měniči, aby se mi dobíjeli baterky i když není ideální počasí.</div><div><br></div><div><b>3) možnosti řešení -</b> nejjednodušší a funkční řešení je asi koupit ještě jeden RCT Power Storage 6.0 a dát k němu 9.9kWp panelů a paralelně to propojit, to je podporovaná funkce a bude to fungovat, bohužel ekonomicky je to absolutní nesmysl. Navíc to bude nesmyslně moc energie cpané do sítě, kterou nevyužiji a nedostanu do stávajících baterek. Kupovat další baterky k dalšímu měniči už nedává absolutně ekonomicky smysl.</div><div><br></div><div>Proto jsem chtěl koupit ještě třeba 10 - 15kWp panelů a připojovat to ke stávajícímu měniči jen v případě, že nebudou ideální podmínky. Aby jel pokud možno co největší čas na max výkon. Jako kdyby byly panely na trackerech :-). Ušetřila by se cena za nový měnič a hezky by se využili stávající baterie. kdyby bylo moc slunce, tak by se stringy přeply a přes třeba Oplockého regulátor bych to posílal do vody / podlahy / bazénu, co já vím.</div><div><br></div><div>Ještě jsem studoval měnič a má vstup na řízení výkonu 0,25,50,75,100%, takže by šlo to přepínání řešit i při inteligentně vypnutém měniči.</div><div><br></div><div>Otázka je tedy stále stejná, <b>co se stane, když k RCT POWER STORAGE 6.0 připojím řádově 15kWp panelů za dodržení max napětí?</b> Ano, líbí se mi myšlenka to připojit bez jakýchkoliv přepínačů, ale bojím se. </div><div><br></div><div>Díky,<br></div><div><br></div><div>HP</div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">čt 5. 11. 2020 v 22:57 odesílatel Branislav Schnierer <<a href="mailto:smeckcems@gmail.com">smeckcems@gmail.com</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr">Ano, tych 9.9kWp je max. recommended z pohladu invertora, aby sa aj vyrobca nejako chranil. Ja by som ale povedal ze to ma nejako vnutorne osetrene aj z pohladu vstupneho prudu 12A/1 MPPT pripadne este potom aj teplotna ochrana, aby sa dokazal invertor uchladit.<br><br>Ci ma jeden vstup 4kW a druhy 5kW, to by som ocakaval ze inverter zvladne. Najma kvoli nerovnomernemu tieneniu stringov sa teraz predieraju do popredia multi-MPPT invertory z dovodu lepsej regulacie pracovnych bodov, cize si priamo pytaju rozdielne vykony :)<br><br>Ked ale pozriete datasheet panelov, tak udava stitkovu hodnotu Wp pre STC - Standard test conditions - ziarenie 1000W/m2, teplota cells 25C. V praxi sa toto moc casto nedosiahne, preto mozno realnejsie cisla poskytnu data pre NOCT - <br>Nominal Operating Cell Temperature, pre krystalicky kremik je to cca 45C, teplota vzduchu 20C, rychlost vetra 1m/s a ziarenie 800W/m2. To uz su realnejsie podmienky pre nase konciny a tam tie panely budu davat mozno tak 3/4 vykonu STC, cize je tam priestor este tomu opatrne pridat. Samozrejme ale treba davat pozor najma na jar, kde este byvaju chladne dni, avsak ziarenie uz dosahuje vysokych hodnot a vyroba sa blizi k maximam.<br><br>Dalsia vec je, ze na tej zapadnej strane uz tazko hovorit o optimalnom sklone panelov, cize tiez tam nedokazu dodat deklarovany vykon - mozno tak 80% z juznej orientacie. Skuste si to pozriet v nejakom free toole na vypocet vyroby pre Vase konkretne podmienky instalacie.<br><br>BranoS</div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">št 5. 11. 2020 o 21:58 Josef Šíp <<a href="mailto:sip@raab.cz" target="_blank">sip@raab.cz</a>> napísal(a):<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">





<div lang="CS">
<div>
<p class="MsoNormal"><span>Mirne prepanelovani vadit nemůže, nasobne ale vadit muze.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Vhledem k tomu, ze jsem si navrhoval vlastní MPPT popisu situaci kdy muze byt problém.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Jde o problém s ostrymi stiny kdy se honi mraky na obloze, chvilku tma, panely davaji 20% a skok na 100%.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Tohle musí ustat regulacni smycka a omezit maximalni proud.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Pokud je panelu dle datasheetu nic se nedeje panel je jako proudovy zdroj, i při pomale regulaci nedojde k pretizeni.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Pokud bude panelu nasobne vice, muze byt i nasobny proud a zalezi na zapojeni a sw zda to menic zvladne.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>J.S.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span><u></u> <u></u></span></p>
<div style="border-color:rgb(225,225,225) currentcolor currentcolor;border-style:solid none none;border-width:1pt medium medium;padding:3pt 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><b>From:</b> Hw-list <<a href="mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz" target="_blank">hw-list-bounces@list.hw.cz</a>> <b>On Behalf Of
</b>Jan Půhoný<br>
<b>Sent:</b> Thursday, November 5, 2020 6:18 PM<br>
<b>To:</b> HW-news <<a href="mailto:hw-list@list.hw.cz" target="_blank">hw-list@list.hw.cz</a>><br>
<b>Subject:</b> Re: Přepínání solárních panelů na vstupu měniče<u></u><u></u></p>
</div>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
<div>
<p class="MsoNormal">Chtěl jsem to přepínat abych nepřesáhl těch max 9.99kWp instalovaných panelů co je v datasheetu měniče. Neni mi jasné proč je to omezení. Když nepřekročím napětí, proč tam nemůžu mít třeba 20kW panelů. Kde je ten zakopaný pes?<u></u><u></u></p>
</div>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
<div>
<div>
<p class="MsoNormal">Dne čt 5. 11. 2020 5:59 odp. uživatel Pavel Urbančík <<a href="mailto:hw@itherm.cz" target="_blank">hw@itherm.cz</a>> napsal:<u></u><u></u></p>
</div>
<blockquote style="border-color:currentcolor currentcolor currentcolor rgb(204,204,204);border-style:none none none solid;border-width:medium medium medium 1pt;padding:0cm 0cm 0cm 6pt;margin-left:4.8pt;margin-right:0cm">
<p class="MsoNormal">Proc je chcete prepinat?<br>
Protože ten novy string bude mit jiny počet panelu v serii?<br>
<br>
<br>
<u></u><u></u></p>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>

_______________________________________________<br>
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div>