<div dir="auto">Chtěl jsem to přepínat abych nepřesáhl těch max 9.99kWp instalovaných panelů co je v datasheetu měniče. Neni mi jasné proč je to omezení. Když nepřekročím napětí, proč tam nemůžu mít třeba 20kW panelů. Kde je ten zakopaný pes?</div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">Dne čt 5. 11. 2020 5:59 odp. uživatel Pavel Urbančík <<a href="mailto:hw@itherm.cz">hw@itherm.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Proc je chcete prepinat?<br>
Protože ten novy string bude mit jiny počet panelu v serii?<br>
<br>
Sel bych na to jak pise Schnierer.<br>
Tzn stavajici stringy spojit paralelne bez diod a dat na jeden MPPT<br>
Novy zapadni string dat na druhy vstup<br>
MPPT podle vseho jsou nezavisle, takze každý vstup muze mit jiné napeti.<br>
<br>
Druhé reseni je udelat novy string ze stejnych panelu a stejne poctu a dat paralelne k jednomu z jiznich.<br>
<br>
Pokud je místo tak bych rovnou koupil i vychodni string a na 1. MPPT dal ty jizni a na 2.MPPT zapad a vychod :-)<br>
<br>
Spojovat ruzne dlouhe stringy na jeden MPPT není dobry napad i přes diody to bude delat trochu bordel tomu MPPT. – panel je proudovy zdroj<br>
<br>
Prepinani stringu menic v pohode prezije, je to jako když prijde mrak nebo vysvitne slunce.<br>
Jen bacha na to ze je to prepinani DC a tak bych to neprepinal při zatezi.<br>
<br>
Pavel<br>
<br>
<br>
From: Hw-list <<a href="mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz" target="_blank" rel="noreferrer">hw-list-bounces@list.hw.cz</a>> On Behalf Of Jan Puhoný<br>
Sent: Donnerstag, 5. November 2020 13:11<br>
To: HW-news <<a href="mailto:hw-list@list.hw.cz" target="_blank" rel="noreferrer">hw-list@list.hw.cz</a>><br>
Subject: Přepínání solárních panelů na vstupu měniče<br>
<br>
Zdravím konferenci,<br>
<br>
když se v sousedním vládně už řeší to DC spínání...<br>
<br>
Mám měnič RCT POWER STORAGE 6.0kW a ten má dva vstupy na panely.<br>
<br>
Z panelů ( z každého stringu, mám to rozdělené do 2 stringů), pokud svítí, teče cca 6A při 400V DC. Panely mám čistě na jih. <br>
<br>
Chtěl bych přidat ještě panely na západ a pokud klesne ozáření z jižní strany, tak nějakým velkým FETem přepnout na vstupu měniče panely z jižních na západní.<br>
<br>
Otázka je, jestli je to dobrý nápad to takto přepínat za provozu a jestli to měnič přežije. Případně co se může stát a jaký spínací prvek použít.<br>
<br>
Nechci další měnič, protože mě tento 3 fázový bohatě stačí, stačilo by mi pár panelů k západu, aby mi to dobíjelo baterky hezky až do večera (teď mi nevydrží celou noc) a nedává mi smysl dokupovat baterky, když by to poresilo pár panelů.<br>
<br>
Díky za názory.<br>
<br>
HP<br>
<br>
_______________________________________________<br>