    <div class="moz-cite-prefix">Před 12 lety jsem dělal nějaké měření
      na elektrocentrále. Prý že někdy elektrocentrála dokáže odpálit
      svářečku. A že pro potlačení špiček při odlehčení stačí k
      elektrocentrále připojit motor s kotvou nakrátko a nechat ho běžet
      naprázdno. Na stavbě z centrály honili jeřáb a zrovna tam neměli
      žádnou svářečku. Jeřáb byl v pohodě, tam špičky nevznikaly.</div>
    <div class="moz-cite-prefix">Dal jsem to sem.</div>
    <div class="moz-cite-prefix"><a class="moz-txt-link-freetext" href="https://vaelektronik.cz/fotky/cent.pdf">https://vaelektronik.cz/fotky/cent.pdf</a></div>
    <div class="moz-cite-prefix"><a class="moz-txt-link-freetext" href="https://vaelektronik.cz/fotky/cent1.jpg">https://vaelektronik.cz/fotky/cent1.jpg</a><br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix"><a class="moz-txt-link-freetext" href="https://vaelektronik.cz/fotky/cent3.jpg">https://vaelektronik.cz/fotky/cent3.jpg</a></div>
    <div class="moz-cite-prefix">Anděl</div>
    <div class="moz-cite-prefix"><br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 28.10.2020 v 10:16 Josef Zeman
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:E8E90B25-F112-431B-A43F-C9A3A6A632FA@volny.cz">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      Dobrý den<br>
      <br>
      Rozběhové špičky a skokové změny odběru. Motor má při rozběhu cca
      desetinásobek jmenovitého odběru. Ten kávovar může mít klidně 1až
      2 kW. Ten samý problém jsem měl v jiném měřítku. Dieselgenerátor
      130 kVA a klimatizační jednotky s motorkompresory kolem 10 kW. Při
      rozběhu regulátor generátoru zašlápl plyn do podlahy. Napětí bylo
      dost zajímavé. Při příchodu proudové špičky kleslo zhruba o 60 V.
      Regulátor stroje přidal, ale špička zatím odezněla, takže napětí
      stouplo asi 60 V nad nominál. Stroje provozuju tak na 50 % zátěže,
      aby byla rezerva. Stroj, který z nuly zatížím na sto procent buď
      automatika odstaví nebo se budou dít zajímavé věci s napětím a
      kmitočtem. Na krátkém kabelu je rozběhová špička zřejmě kratší a
      stroj se nestihne zbrzdit do zastavení. Impedance dlouhého kabelu
      proud omezí, ale špička se prodlouží a stroj stihne ubrzdit. Žádná
      automatika točivého stroje, který má nějakou setrvačnost tohle
      neustojí. Z principu to nejde. Popotáhnout její časovou konstantu,
      kašlat na napětí a doufat, že to spotřebiče přežijí....<br>
      <br>
      Zeman<br>
      <br>
      27. října 2020 11:16:28 SEČ, "Róbert Šuška"
      <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:suska.roobert@gmail.com"><suska.roobert@gmail.com></a> napsal:<br>
      >Dobrý deň,<br>
      ><br>
      >otec si pred nejakou dobou kúpil elektrocentrálu Tagred
      TA1500.<br>
      ><br>
      ><a class="moz-txt-link-freetext" href="https://www.segu.cz/Elektrocentrala-Tagred-TA1500-d3870.htm">https://www.segu.cz/Elektrocentrala-Tagred-TA1500-d3870.htm</a><br>
      ><br>
      >pokiaľ je spotrebič pripojený krátkym káblom, tak dokáže
      rozbehnúť aj<br>
      >mrazák. Potiahne kávovar atď. Ale ako ju má pripojenú asi 20m
      káblom<br>
      >CYKY<br>
      >prierez 2,5mm do domu, tak keď pripojí silnejší spotrebič
      centrála sa<br>
      >vypne.<br>
      >Je možné nejak efektívne vyriešiť tento problém napr. zmotaným
      drátom,<br>
      >aby<br>
      >sa zmenšila indukčnosť, kapacita... ? V tejto oblasti nemám
      skúsenosti,<br>
      >tak<br>
      >neviem presne ako to vyriešiť. Meniť centrálu zatial nechce,
      až by sa<br>
      >dalo<br>
      >tomu pomôcť ináč a či by výmena napr. za silnejší typ
      pomohla...<br>
      ><br>
      >Ďakujem za podnety.<br>
      ><br>
      >Robo<br>
      <br>
      -- <br>
      Odesláno aplikací K-9 Mail ze systému Android. Omluvte prosím moji
      stručnost.<br>
      -- <br>
      Odesláno aplikací K-9 Mail ze systému Android. Omluvte prosím moji
      stručnost.
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </blockquote>
    <p><br>
    </p>
  </body>
</html>