<p><font face="Times New Roman">U přítelkyně jsme si nechali udělat
114 m hluboký vrt k tepelnému čerpadlu. No a protože jsem byl
zvědavý, k těm hadicím jsem si přidal kabílky s teplotními
čidly. Jsou v 1, 30, 70 a 113 m. Dělal jsem všechno dvakrát,
protože jak se to zalilo těsnící hmotou, už nemám šanci na tom
něco opravit. Vrtaři, když to tam spouštěli, iniciativně to cca
po 30 m páskovali k trubce, protože ten kabel se jim při
spouštění už zdál nějak těžký. <br>
</font></p>
<p><font face="Times New Roman">Jeden kabel je kompletně PVC
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://www.tme.eu/cz/details/bitner-tn0004/vicezilove-kabely-nestinene/bitner/tn0004/">https://www.tme.eu/cz/details/bitner-tn0004/vicezilove-kabely-nestinene/bitner/tn0004/</a></font></p>
<p><font face="Times New Roman">druhý je UTP - tedy dráty v izolaci
PE a přes to PVC hadička. Teplotní čidla (analogová, LM335 v
TO92) jsou zapatlaná v silikonu Plast2000 a ve smrštivých
bužírkách, v kabelu s PVC izolaci je v místech čidel pro
utěsnění nakapané lepidlo na PVC. I tak si nedělám iluze a
předpokládám, že kabely budou plné vody. Voda je v 37m, takže
dole je tlak cca 7 barů.</font></p>
<p><font face="Times New Roman">Takže vrchní obal kabelu jako by
nebyl a funguje tam jen izolace na drátech. Zatím jsem se
spokojil s tím, že na tom PVC kabelu čidla chodí (na druhém jsem
při protahování trubkou ustřihnul konektor) a časem asi začnu
měřit odpor mezi vodiči. Co vím od korozářů, kteří dělají
katodové ochrany </font><font face="Times New Roman"><font
face="Times New Roman"> na potrubí</font>, poplastovaná trubka
(10 mm vrstva PE) o délce několika km má odpor proti zemi klidně
i v desítkách Ohmů a je to řádově víc, než stará trubka
izolovaná asfaltem. Tak jsem zvědavý, který kabel na tom časem
bude líp, jestli PE nebo PVC. A jak dlouho budou čidla chodit.</font></p>
<p><font face="Times New Roman">Jo a k vlastnímu měření - jsou tam
3,5 místné měřáčky +-200 mV, rozsah +-20 st.C s rozlišením 0,01
st. Teploty vypadají tak, jak by podle všeho měly. Nahoře 12,5
st, 30m 9 st, 70m 10 st a 113m 11 st.</font></p>
<p><font face="Times New Roman">Anděl </font><br>