<div dir="auto">Ano.<div dir="auto">Ani v hlavnom rozvadzaci nemate vlozene ziadne medziistenie medzi hlavny 25A istic a napriklad 6A istic na svetlo.</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Istic isti vsetko co je za nim po:</div><div dir="auto">- nasledujuci mensi istic, alebo</div><div dir="auto">- spotrebic</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Za tym 25A isticom musite mat listy alebo vodice, ktore su dimenzovane na viac ako 25A az po napr. 10A istic. Za 10A isticom uz musi vsetko zniest minimalne 10A... atd.</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Svorky isticov obycajne znesu 63A, takze mozete spravit aj skok zo 63A hlavneho istica napr. na 6A istic ... ale vodic mezi 63A isticom a 6A isticom musi zniest min 63A .</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Jeden rozdiel je v prudovych chranicoch ( zalezi od vyrobcu a typovej rady), ked napr. za 25A hlavny istic idu fi-cka napr. 40A a za nimi su napr. 10, alebo 16A istice. Ale to je kvoli skratovemu vypinaciemu prudu. Mavaju ho mensi ako istice, preto sa zdanlivo predimenzovavaju. </div><div dir="auto">Malo by to zabezpecit, ze na skrat zareaguje a vypne istic, a vypnutie vyriesia kontakty a zhasacie komory istica a fi-cko nebude nikdy vypinat skratovy prud.</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">A pre fi-cka a periodicitu testovania sa opravim - pozrel som si to pre obcerstvenie.</div><div dir="auto">Podla normy sa musia testovat podla udajov vyrobcu, alebo minimalne kazde 3 mesiace, podla toho, co nastane skor.</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Ak vyrobca napise kazdy mesiac, tak plati kazdy mesiac (moj pripad, preto som si pamatal mesiac, aj ked to nerobim ) </div><div dir="auto">Ak vyrobca napise kazdych 6 mesiacov, tak plati maximum z normy kazde 3 mesiace.</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Dodo</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto"><br></div><br><br><div class="gmail_quote" dir="auto"><div dir="ltr" class="gmail_attr">Dňa ut 23. 6. 2020, 22:24 Petr Simek <<a href="mailto:psimek@jcu.cz">psimek@jcu.cz</a>> napísal(a):<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">On Tue, 23 Jun 2020, Dodo Racek wrote:<br>
<br>
> Mozu, nemusia byt priamo na svorke istica, ale kazdy kabel k podruznemu<br>
> rozvadzacu musi byt dimenzovany na prud hlavneho istica,tak, ako keby bol<br>
> za isticom sam.<br>
> Vsetko (vratane svoriek, prepojok a pod.) ZA isticom musi byt dimenzivane<br>
> na viac, ako je istiaci prvok.<br>
> V niektorych pripadoch to moze byt neeknomicke pre ceny kablov.<br>
> Logika je taka, ze ma skor vypnut istic, ako zhoriet cokolvek (napr.<br>
> kabel, svorka, vodic ... ) za nim.<br>
> Zaroven sa treba zmierit s tym, ze v pripade pruchy sa dost tazko hlada.<br>
> Je to system vsetko, alebo nic.<br>
> Pridane aspon vypinace dokazu pri hladani poruchy pomoct aspon urcit vetvu.<br>
> Pozor aj na skratovy prud. Istice maju dany max. Skratovy vypinaci prud.<br>
> napr 6kA alebo 10kA. Pri vacsom prude pri skrate istic nemusi vypnut..<br>
> Vsetky prvky za isticom by ho mali zvladnut tiez.<br>
><br>
> Dodo<br>
<br>
<br>
Mne jde hlavne o to zda pri pouziti podruznych rozvadecu je mozne zachovat<br>
princip hlavni jistic treba 25A a za nim pak na druhe urovni jistice<br>
okruhu 6-10-16A dle potreby daneho okruhu. Bez nejake mezivrstvy dalsich<br>
skupinovych jisticu.<br>
<br>
Kdyz je vetsi rozdil mezi velikosti jistice okruhu a hlavniho jistice<br>
je sance ze pri vybaveni jistice okruhu nevypadne zaroven hlavni jistic.<br>
Kdyz se da jeste nejake mezijisteni (18-20A) tak to pak obvykle vypadne<br>
taky, s nim dalsi okruhy i kdyz by vubec nemusely a je to akorat pro<br>
zlost.<br>
<br>
<br>
*------------------------------------------------------------------------*<br>
| Petr Simek APS JU |<br>
| <a href="mailto:psimek@jcu.cz" target="_blank" rel="noreferrer">psimek@jcu.cz</a> |<br>
*------------------------------------------------------------------------*<br>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank" rel="noreferrer">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div></div>