<div dir="ltr"><div>A este doplnim jeden priklad ( jeden z vyrobcov - dostal sa mi prave pod ruku, ale o takychto grafoch hovori hlavne norma, a tu _vsetci_ vyrobcovia musia implementovat.)<br></div><div><a href="http://www.bqz.sk/download/_info/legrand_katalog_prirucka_ochrany_PCH.pdf">http://www.bqz.sk/download/_info/legrand_katalog_prirucka_ochrany_PCH.pdf</a></div><div></div><div><br></div><div>strana 18, vpravo hore, grafy vypinacich charakteristik</div><div>( daju sa najst lepsie grafy, ktore hovoria aj to, kedy este NESMIE vypnut, ale nechce sa mi ich hladat) </div><div><br></div><div>30mA Fi</div><div>prud 30 mA, musi vypnut do 0.05s</div><div>pri prude napr. 20 mA musi vypnut tiez, ale moze az do 0.5s</div><div>pri prude napr 65 mA musi vypnut, ale uz do 0.03s<br></div><div><br></div><div>Aj preto mi pride meranie externym odporom podla povodneho prispevku zbytocne...<br></div><div>Ak sa nejedna o triedenie "uplne zly" vs "mozno dobry"</div><div>Pri 1/2 nominalneho vypinacieho prudu by asi nemal vypnut, <br></div><div>a vsetko osatne zavisi od mnozstva dalsich faktorov ( teplota, celkovy pretekajuci prud, konstrukcia, materialov a drsnosti povrchov spuste, .... ), <br></div><div>takze rozhodovanie pripajanim presnejsich vypocitanych externych odporov bez komplexnejsieho merania je take... ( kazdy nech si spravi svoj nazor ) .</div><div></div><div></div><div></div><div>Ja by som venoval cas niecomu uzitocnejsiemu.<br></div><div><br></div><div>Dodo<br></div><div><br></div><br></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">ut 23. 6. 2020 o 7:39 Dodo Racek <<a href="mailto:dodoracek@gmail.com">dodoracek@gmail.com</a>> napísal(a):<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div>Ja som prilis mala vzorka na nejaky zaver.</div><div>U mna to bolo skor desiatky percent do max 2 nasobku pozadovaneho casu, ale bolo to pri revizii novych rozvodov, teda aj fi-cka boli v tom case nove.<br></div><div><br></div><div>Predpokladm, ze sily vypinacej spuste fi-cka nie su velke a to pravidelne otestovanie fi-cka ma z ulohu zabezpecit, aby sa vypinaci mechanizmus oxidáciou nezlepil, alebo nezdrsnil natoľko, ze by to nevyplo vobec.</div><div>Ale to je len moj dohad... Blizsie som to neskumal. <br></div><div><br></div><div>Dodo<br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">ut 23. 6. 2020 o 6:59 Petr Simek <<a href="mailto:psimek@jcu.cz" target="_blank">psimek@jcu.cz</a>> napísal(a):<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">On Mon, 22 Jun 2020, Dodo Racek wrote:<br>
<br>
> Okrem toho sa pri revizii meria nie len prud, pri ktorom ficko vyplo, ale<br>
> aj cas, od zaciatku chyboveho prudu po vynutie ficka (preteceny naboj)<br>
> A prax ukazuje, ze ak je cas prilis dlhy, tak niekolko nahodeni a zhodeni<br>
> cez test tlacitko sposobi, ze cas sa skrati na spravnu hodnotu.<br>
> BTW. V manualoch ku fickam je napisane, ze minimalne raz mesacne je<br>
> potrebne stlacit testovacie tlacitko a ficko takto vypnut...<br>
> Robi to niekto?<br>
> ;-)))<br>
<br>
Tak to asi nedela nikdo. A jak moc se ten vypinaci cas u dlouhodobe<br>
neaktivniho chranice muze prodlouzit ? Jsou to desitky procent nebo<br>
spis stovky procet ?<br>
<br>
<br>
> Dodo<br>
<br>
*------------------------------------------------------------------------*<br>
|                          Petr Simek   APS JU                           |<br>
|                             <a href="mailto:psimek@jcu.cz" target="_blank">psimek@jcu.cz</a>                              |<br>
*------------------------------------------------------------------------*<br>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div>
</blockquote></div>