<div dir="ltr"><div dir="ltr"><div>No, nechcem vam brat iluzie, ale uplne terno to tiez nebude...</div><div>Fyzika funguje tak-nejak podla svojich zakonov... <br></div><div><br></div><div><a href="http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/vzdelani/faq/otazky.asp&v=1PRCBO6kA#107">http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/vzdelani/faq/otazky.asp&v=1PRCBO6kA#107</a></div><div>Otazka cislo 1.<br></div><div><h3>Proč se nedoporučuje testovat proudové chrániče „vadaskou“?</h3><div>Druha cast: Ostatní chyby i při správných postupech testování:</div><div>bod 3.<br></div><div>Není dodrženo provádění pravidelných předepsaných testů. Podcenění této
kontroly může vést až k zadření vypínacího mechanizmu. Intervaly
předepisuje vždy výrobce. Velmi často mají výrobci část mechanizmu
„zámku“ vyrobenu z kovu či mědi. Třecí plošky díky vzdušné vlhkosti
korodují. Pokud se právě tato část pravidelným testováním „nečistí“ může
dojít k naprostému zablokování a tím k úplnému vyřazení ochrany proti
vyšším reziduálním proudům. Obvykle je předepsaný interval testování 1 x
za 3 měsíce. Firma BONEGA má tuto část z plastu a proto i předepsaný
interval testování je jen 1 x za 6 měsíců.</div><div><br></div><div>Takze mechanika aj na jasny impulz moze _ne_zafungovat (hovori (vyhovara sa) vyrobca)<br></div><div><br></div><div>Zaujimavy je aj bod 2. ostatnych chyb:</div><div>2. Testovací tlačítko se drží po příliš dlouhou dobu a z proudového
chrániče se po chvíli „line typický pach spálené izolace“. Elektronika
není totiž stavěná na toto drastické zatížení.
</div><div><br></div><div>30mA pri 230V je 6.9W</div><div>Co je "příliš dlouha doba", kym sa „line typický pach spálené izolace“ ?</div><div><br></div><div>NEchcem, aby ste to skusali, len ma zaujali informacie na ich webe.<br></div><div><br></div><div>"vpratanie" Fi-cka do jedneho modulu je mile, ale pri rozvadzacoch je potrebne ratat aj stratovy vykon v objeme a ovplyvnovaniu modulov navzajom prostrednictvom generovaneho tepla.</div><div>Vysledok moze byt v niektorych pripadoch kontraproduktivny (viacero isticov tesne pri sebe v rade s prevadzkovym prudom v blizkosti nominalneho vypinacieho prudu isticov + leto, zdroje tepla, ... ) .<br></div><div>Kto sa chce v tom hlbsie vzdelavat, odporucam pozriet napriklad vplyv teploty na vypinaci prud isticov a teplotne preratavacie koeficienty na upravu nominalnemu prudu istica v zavislosti od teploty.<br></div><div>Nie je to celkom zanedbateny vplyv, hlavne pri trvalych zataziach a vacsich vykonoch.</div><div>Pre instalaciu doma zvacsa asi nepodstatne, pre priemysel, IT apod. zaujimave citanie na dobru noc.<br></div><div><br></div><div>Dodo<br></div></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">ut 23. 6. 2020 o 8:03 Vláďa Anděl <<a href="mailto:vaelektronik@vaelektronik.cz">vaelektronik@vaelektronik.cz</a>> napísal(a):<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
<div>
<div>Tak já jsem myslel, jak je ta mechanika
v proudových chráničích dokonalá (hlavně jednoduchá a proto
spolehlivá) a nakonec asi mohu být rád, že jsem všude dal chrániče
Bonega s elektronikou. Tam už ta mechanika dostane jen jasný
impulz, aby vypla a rozhodování o tom, jestli už má vypnout, dělá
(aspoň doufám) ta elektronika. Navíc jsou jednomodulové, velikost
jako obyč. jističe je ideální pro dodatečnou rekonstrukci
elektroinstalace z dvojdrátu na třídrát. Teda pokud je vedení v
trubkách.</div>
<div>Anděl</div>
<div><br>
</div>
<div>Dne 23.06.2020 v 7:39 Dodo Racek
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite">
<div dir="ltr">
<div>Ja som prilis mala vzorka na nejaky zaver.</div>
<div>U mna to bolo skor desiatky percent do max 2 nasobku
pozadovaneho casu, ale bolo to pri revizii novych rozvodov,
teda aj fi-cka boli v tom case nove.<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>Predpokladm, ze sily vypinacej spuste fi-cka nie su velke a
to pravidelne otestovanie fi-cka ma z ulohu zabezpecit, aby sa
vypinaci mechanizmus oxidáciou nezlepil, alebo nezdrsnil
natoľko, ze by to nevyplo vobec.</div>
<div>Ale to je len moj dohad... Blizsie som to neskumal. <br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>Dodo<br>
</div>
</div>
<br>
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr" class="gmail_attr">ut 23. 6. 2020 o 6:59 Petr
Simek <<a href="mailto:psimek@jcu.cz" target="_blank">psimek@jcu.cz</a>> napísal(a):<br>
</div>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">On
Mon, 22 Jun 2020, Dodo Racek wrote:<br>
<br>
> Okrem toho sa pri revizii meria nie len prud, pri ktorom
ficko vyplo, ale<br>
> aj cas, od zaciatku chyboveho prudu po vynutie ficka
(preteceny naboj)<br>
> A prax ukazuje, ze ak je cas prilis dlhy, tak niekolko
nahodeni a zhodeni<br>
> cez test tlacitko sposobi, ze cas sa skrati na spravnu
hodnotu.<br>
> BTW. V manualoch ku fickam je napisane, ze minimalne raz
mesacne je<br>
> potrebne stlacit testovacie tlacitko a ficko takto
vypnut...<br>
> Robi to niekto?<br>
> ;-)))<br>
<br>
Tak to asi nedela nikdo. A jak moc se ten vypinaci cas u
dlouhodobe<br>
neaktivniho chranice muze prodlouzit ? Jsou to desitky procent
nebo<br>
spis stovky procet ?<br>
<br>
<br>
> Dodo<br>
<br>
*------------------------------------------------------------------------*<br>
| Petr Simek APS JU
|<br>
| <a href="mailto:psimek@jcu.cz" target="_blank">psimek@jcu.cz</a>
|<br>
*------------------------------------------------------------------------*<br>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote>
</div>
<br>
<fieldset></fieldset>
<pre>_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz" target="_blank">www.HW.cz</a>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
<p><br>
</p>
</div>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div></div>