<div dir="ltr">Zdravím <div><br></div><div>a potvrzuji předešlé příspěvky. Z našich zkušeností také platí, že u zařízení s modemem (i když je to třeba PLC+externí modem) musí být možnost automaticky vypnout a zapnout napájení modemu. Jinak je to dlouhodobě nespolehlivé.</div><div><br></div><div>S pozdravem<br></div><div><div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr">ing. Pavel Poucha<br>jednatel<br><a href="mailto:pavel.poucha@papouch.com" target="_blank">pavel.poucha@papouch.com</a><br>Tel. +420 777 232 485<br><br>Papouch s.r.o. - vývoj<br>Papouch store s.r.o. - obchod</div><div>Papouch production s.r.o. - výroba</div><div dir="ltr"><br></div><div dir="ltr">Máte-li chuť, navštivte naše stránky <a href="http://www.papouch.com/" target="_blank">http://www.papouch.com/</a></div></div></div></div></div></div></div><br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">út 7. 4. 2020 v 10:47 odesílatel Martin Hanek <<a href="mailto:martin@hanek.net">martin@hanek.net</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
  
    
  
  <div>
    Provozujeme přes 10 let desítky různých GPRS modemů (teltonika,
    ercogener) a po čase jsme tam zavedli vypínání modemu. Jsou to
    modemy se sériovým portem, automaticky se připojují na IP adresu a
    port a vytvoří TCP spojení. Zařízení pouze sype data do sériového
    portu, vůbec ten modem neřídí. Kontrola je ta, že když nějakou dobu
    nemá zařízení spojení se serverem, modem natvrdo vypne a zapne. Za
    ty roky se to osvědčilo jako nespolehlivější řešení.<br>
    <pre cols="72">Martin Hanek</pre>
    <div>Dne 07.04.2020 v 10:38 <a href="mailto:as5sgm@gmail.com" target="_blank">as5sgm@gmail.com</a>
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite">
      
      <p>Dobry den, <br>
        <br>
        prave vcera som bol resetovat jeden SIM800C, podla logu ktory
        som mal urobeny sa zariadenie pokusalo vytvorit TCP spojenie,
        ale nikdy sa nepodarilo. Samozrejme po resete ziaden problem a
        od vcera ziaden vypadok. <br>
        <br>
        softver mam jednoduchy kde poziadam o registraciu na siet a
        potom prihlasenie na APN. Ked mi APN priradi IP tak vytvaram TCP
        spojenie. TCP spojenie automaticky po odoslani dat korektne
        ukoncujem. Ak nedokazem vytvorit spojenie tak automaticky
        kontrolujem ci mam priradenu IP adresu. A tu nastal problem.
        Priradenu IP adresu som sice mal ale modem z nejakeho dovodu
        nebol registrovany v sieti. Bohuzial logovanie ani softver nemam
        velmi blbovzdorny, takze informacii viac nemam. Ako riesenie
        vidim reset celeho modemu, <br>
        <br>
        alebo potom osetrovat kazdy stav to znamena ze ak nevytvorim TCP
        tak skusim reset APN (odpojit a pripojit). Nestaci len kontrola
        ci mam IP adresu. <br>
        <br>
        Mozno je to aj vas pripad. <br>
        <br>
        Miro <br>
        <br>
        On 5. 4. 2020 9:55, Turbyho wrote: <br>
        to vypada spise jako chyba ve fw modulu projevujici se pri
        nedostatku volnych slotu. OP nemuze ze site odpojovat a blokovat
        opakovanou registraci zarizeni, to by se odpojovaly i bezne
        telefony. <br>
        <br>
        pri ztrate registrace 2G site bych pred dalsi komunikaci provedl
        reregistraci do site. <br>
        <br>
        T <br>
        <br>
      </p>
      <blockquote type="cite" style="color:rgb(0,0,0)">3. 4. 2020 v
        14:44, Admin HWnews <a href="mailto:hwnews@cncnet.info" target="_blank"><hwnews@cncnet.info></a>:
        <br>
        <br>
        Jenze ono to vypada, ze ten modem vypadne celej...ztrati
        registraci v siti. Neda se na nej dovolat. To je to co me mejli.
        <br>
        <br>
        RV <br>
        <br>
        Dne 03.04.2020 v 11:25 Pavel Poucha napsal(a): <br>
        <blockquote type="cite" style="color:rgb(0,0,0)">Dobrý den, <br>
          záleží na tom, jak je FW napsán. Zda se naváže spojení -
          přenesou data - spojení se uzavře. Pak by to mělo být v
          pořádku. <br>
          Pokud ale modem stále udržuje navázané spojení, operátor jej
          po nějaké době uzavře (zkušenost s Vodafone). V tom případě by
          ale modem měl zkusit navázat spojení nové ve chvíli, kdy má
          odesílat další data. <br>
          Z dlouhodobé zkušenosti je první varianta jednoznačně lepší,
          nevýhodu je delší čas relace a z toho plynoucí energetická
          náročnost. <br>
          S pozdravem <br>
          ing. Pavel Poucha <br>
        </blockquote>
        _______________________________________________ <br>
        HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" target="_blank">www.HW.cz</a> <br>
        <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a>
        <br>
        <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
        <br>
      </blockquote>
      _______________________________________________ <br>
      HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" target="_blank">www.HW.cz</a> <br>
      <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a>
      <br>
      <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
      <br>
      <fieldset></fieldset>
      <pre>_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" target="_blank">www.HW.cz</a>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </div>

_______________________________________________<br>
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div>