    <div class="moz-cite-prefix">Materiál by měl být stejný, plechy
      válcované za studena s výrazně větší magnetickou vodivostí ve
      směru válcování. U těch C jader se uvádí, že mají vlastnosti
      "téměř" jako toroidy - tedy jen o málo větší ztrátový výkon. U
      orientovaných plechů je hodně pravoúhlá hysterezní smyčka a
      snášejí větší sycení, než plechy EI s křemíkem. Toho se taky
      využívá, sytí se to skoro na doraz a proto má toroid peo stejný
      výkon méně mědi a železa, než EI jádro. Jenže pak je problém v
      tom, že v okamžiku sepnutí v nevhodnou dobu se k sycení (které je
      jen tak tak pod úrovní nasycení) přičte DC sycení z toho
      přechodového jevu. Trafo se přesytí tak, že ztratí indukčnost a
      vznikne ta proudová špička omezená převážně odporem vinutí.
      Klasicky se to řeší pomalejším jističem (elektrárna to zvládne),
      termistorem pro postupný náběh proudu, já třeba mám v centrálním
      zdroji pro LED osvětlení baráku tři 200W toroidy se sníženým
      sycením. Mám před nima trubičkové pojistky a funguje to. Pokud
      spínáte trafo přes SSR, ideální by bylo sepnutí synchronizovat na
      síť a spínat (nejsem si jistý, ale nejspíš ano) v maximu napětí.
      Proč to C jádro nedělá, nejspíš má menší sycení.</div>
    <div class="moz-cite-prefix">Anděl</div>
    <div class="moz-cite-prefix"><br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 27.11.2019 v 20:17 Jan Kuba
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAD8qwRPM970mvsuekHgKZdEEPQZO4bbnGRxazf9bmOpzJgYFKg@mail.gmail.com">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <div dir="ltr">Mějme dva transformátory dejme tomu 100VA , jedno
        toroidní, druhé s děleným C jádrem.
        <div>Obě mají přibližně stejný síťový klidový příkon, ale ten
          troroid při zapnutí má velký náběhový proud.</div>
        <div>Prostě to velmi slušně prskne. U toho C vůbec nic, jak když
          zapínám žárovku .</div>
        <div>  Měřil jsem spousty síťových transformátorků a i u poměrně
          malých toroidů ( 60W ) jsou ty prskance při zapínání primáru
          opravdu slušné.  <br>
        </div>
        <div><br>
        </div>
        <div>Připadá mi, že na rozdíl od EI jádra má C a toroid 
          (obrazně) stejný magnetický obvod.</div>
        <div>Proč je tam u toroidu ten náběh?  U 400VA síťového toroidu
          to při každém 5 zapnutí vyhodí 10A jistič. U oddělovacího
          trafa 1,5kVA na C jádru není  problém. Používá se rozdílné
          sycení?</div>
        <div>Na webu jsem nic kloudného nenašel, dokáže mi to někdo
          vysvětlit?</div>
        <div>Použil jsem pro ten 400W toroid SSR relé se spínáním v nule
          - seplo to 1x a konec, relé je v křemíkovém nebi. Dá se nějak
          rozumně ( ne stykačem 1kA ) zapínat takový 400W toroid?</div>
        <div>Jak? Děkuji za nápady.</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>Děkuji </div>
        <div>Ja Kub</div>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </blockquote>
    <p><br>
    </p>
  </body>
</html>