<div class="moz-cite-prefix">Materiál by měl být stejný, plechy
válcované za studena s výrazně větší magnetickou vodivostí ve
směru válcování. U těch C jader se uvádí, že mají vlastnosti
"téměř" jako toroidy - tedy jen o málo větší ztrátový výkon. U
orientovaných plechů je hodně pravoúhlá hysterezní smyčka a
snášejí větší sycení, než plechy EI s křemíkem. Toho se taky
využívá, sytí se to skoro na doraz a proto má toroid peo stejný
výkon méně mědi a železa, než EI jádro. Jenže pak je problém v
tom, že v okamžiku sepnutí v nevhodnou dobu se k sycení (které je
jen tak tak pod úrovní nasycení) přičte DC sycení z toho
přechodového jevu. Trafo se přesytí tak, že ztratí indukčnost a
vznikne ta proudová špička omezená převážně odporem vinutí.
Klasicky se to řeší pomalejším jističem (elektrárna to zvládne),
termistorem pro postupný náběh proudu, já třeba mám v centrálním
zdroji pro LED osvětlení baráku tři 200W toroidy se sníženým
sycením. Mám před nima trubičkové pojistky a funguje to. Pokud
spínáte trafo přes SSR, ideální by bylo sepnutí synchronizovat na
síť a spínat (nejsem si jistý, ale nejspíš ano) v maximu napětí.
Proč to C jádro nedělá, nejspíš má menší sycení.</div>
<div class="moz-cite-prefix">Anděl</div>
<div class="moz-cite-prefix"><br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 27.11.2019 v 20:17 Jan Kuba
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:CAD8qwRPM970mvsuekHgKZdEEPQZO4bbnGRxazf9bmOpzJgYFKg@mail.gmail.com">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<div dir="ltr">Mějme dva transformátory dejme tomu 100VA , jedno
toroidní, druhé s děleným C jádrem.
<div>Obě mají přibližně stejný síťový klidový příkon, ale ten
troroid při zapnutí má velký náběhový proud.</div>
<div>Prostě to velmi slušně prskne. U toho C vůbec nic, jak když
zapínám žárovku .</div>
<div> Měřil jsem spousty síťových transformátorků a i u poměrně
malých toroidů ( 60W ) jsou ty prskance při zapínání primáru
opravdu slušné. <br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>Připadá mi, že na rozdíl od EI jádra má C a toroid
(obrazně) stejný magnetický obvod.</div>
<div>Proč je tam u toroidu ten náběh? U 400VA síťového toroidu
to při každém 5 zapnutí vyhodí 10A jistič. U oddělovacího
trafa 1,5kVA na C jádru není problém. Používá se rozdílné
sycení?</div>
<div>Na webu jsem nic kloudného nenašel, dokáže mi to někdo
vysvětlit?</div>
<div>Použil jsem pro ten 400W toroid SSR relé se spínáním v nule
- seplo to 1x a konec, relé je v křemíkovém nebi. Dá se nějak
rozumně ( ne stykačem 1kA ) zapínat takový 400W toroid?</div>
<div>Jak? Děkuji za nápady.</div>
<div><br>
</div>
<div>Děkuji </div>
<div>Ja Kub</div>
</div>
<br>
<fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
<pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
<p><br>
</p>
</body>
</html>