<div dir="ltr">Zdravím všechny,<div><br></div><div>takový oddělovač máme v sortimentu a běžně prodáváme.<a href="https://papouch.com/cq485-oddelovac-rs485-422-p4683/?vid=1765">https://papouch.com/cq485-oddelovac-rs485-422-p4683/?vid=1765</a> . Přepínání směru je řešeno dvojím způsobem:</div><div>1) Procesor data přijímá a zase vysílá. Do přenosu je tedy vloženo zpoždění 1 byte. V praxi je ale nešikovné, že se musí přesně nastavit parametry přenosu (rychlost, parita...) . A to není vždy známé.</div><div>2) Přepíná se "chvíli" po posledních datech. Nemusí se nastavovat přesně, přenos je bez prodlevy. Podmínkou ale je, aby se směr neměnil příliš rychle.</div><div><br></div><div>Rád zapůjčím k vyzkoušení.</div><div><br></div><div>Na závěr vzpomínka na instalaci v jedné FV elektrárně, kde je sběr dat pro RS485. Aby se stihl termín a elektrárna byla uvedena do provozu včas, projektant se na nic nikoho neptal a nechal pro RS485 zakopat zcela nevhodný kabel. Pěkně drahý, na to se postavili FV panely. Tak těch opakovačů je v celé elektrárně asi 80, někde i přes 10 na jedné větvi....</div><div><br clear="all"><div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr">S pozdravem<br>ing. Pavel Poucha<br>jednatel<br><a href="mailto:pavel.poucha@papouch.com" target="_blank">pavel.poucha@papouch.com</a><br>Tel. +420 777 232 485<br><br>Papouch s.r.o. - vývoj<br>Papouch store s.r.o. - obchod</div><div>Papouch production s.r.o. - výroba</div><div dir="ltr"><br></div><div dir="ltr">Máte-li chuť, navštivte naše stránky <a href="http://www.papouch.com/" target="_blank">http://www.papouch.com/</a></div></div></div></div></div></div></div><br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">st 30. 10. 2019 v 16:51 odesílatel Jaroslav Buchta <<a href="mailto:jaroslav.buchta@hascomp.cz">jaroslav.buchta@hascomp.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Nejak jsem nepochopil, jak chcete resit prepinani smeru toho oddelovace. <br>
Myslim, ze je to problem resitelny tezko, mozna vubec. (Asi jako <br>
priorita log. 0 by to slo resit pokud je to UART, s nejakym procesorkem <br>
si to dovedu predstavit. Resil jsem takhle pruchozi SWD rozhrani skrz <br>
STM32 procesor...)<br>
Dne 30.10.2019 v 16:46 soteza napsal(a):<br>
> Zdravím.<br>
><br>
> Chtěl bych se zeptat na odbočení RS485. Mám jednu větev(cca. 300m) kde <br>
> je na sběrnici 15 zařízení. Potřeboval bych asi uprostřed vypíchnout <br>
> další 200m větev, kde bude dalších 16 zařízení. Napadlo mně udělat <br>
> takový jednoduchý opakovače sběrnice tak, že bych k sobě TTL stranou <br>
> dal dva MAX485. Tím by na původní větev přibylo jedno zařízení, ale z <br>
> opakovače bych mohl jít dál. Je tato moje myšlenka správná, nebo jsem <br>
> mimo mísu? Teoreticky by to mělo fungovat ne? Obě větve budou mít <br>
> svoje napájení a společnou zem.<br>
><br>
> Dík moc.<br>
> Zaplík.<br>
> _______________________________________________<br>
> HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
> <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
> <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
<br>
<br>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div>