<div dir="auto">Každý jistič snese násobně víc, ale záleží na čase trvání toho proudu ...</div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">Dne pá 27. 9. 2019 4:53 odp. uživatel Standa Palas <<a href="mailto:stpalas@volny.cz">stpalas@volny.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Před časem jsem si dělal líheň pro kuřata která byla vytápěná dvěma <br>
žárovkama kvůli tomu aby když se jedna spálí, tak aby to ta druhá <br>
stačila ohřát a kuřata nepochcípala. Jistil jsem to 6A jističem. Bohužel <br>
se mi při první zkoušce dvakrát stalo, že se mi spálila žárovka ale <br>
vždycky mi to vyrazilo i ten společný jistič. Poprvé jsem to zjistil <br>
brzo, tak to ještě šo. Podruhé se mi to stalo v noci a ráno už bylo <br>
všechno studený.<br>
No a ještě k těm jističům: Shodou okolností jsem před časem osazoval <br>
třífázový jistič do veřejné sauny 32A - B. V obchodě se asi přehlídli a <br>
omylem mi dali B-20A místo  32A. Já si toho taky nevšimnul a namontoval <br>
jsem ho tam. Po týdnu se mi ozvali, že jim to občas při zátopu vypadává, <br>
což jim dřív nedělalo. Místní údržbář zjistil, že je tam jen 20A a <br>
klešťákem změřil, že tam teče 29A. Tak jsem to jel vyměnit za správný. <br>
Závěr z toho je asi ten, že 20A jistič snese o hodně víc než 20A.<br>
<br>
S.P.<br>
<br>
Dne 25.9.2019 v 21:58 Pavel Kutina napsal(a):<br>
> Jo, ustřelená nožovka na vstupu do baráku nějakou 60W žárovkou a <br>
> všechno mezi tím nahozené a nepopadané, to jsem taky zažil :)<br>
><br>
> Jinak to, že praskne vlákno v žárovce, a kromě toho, že přestane <br>
> svítit to vysype všechno, co je cestou až do hlavního rozvaděče - proč <br>
> se to dělo (dneska už mám všude LEDky - IKEA, asi to nejpřirozenější, <br>
> co jsem potkal - a pár úsporek), ačkoli se to dřívávějc nedívalo, to <br>
> fakt netuším.<br>
><br>
> Za mejch mladejch let praskla žárovka a člověk si toho všimnul podle <br>
> toho, že nesvítila. V nejhorším to odskákal ten 10A jistič, co jí <br>
> hlídal jako první (tak k tomu tam taky bejval, žejo), ale ne že to s <br>
> sebou vzalo celej barák...  Jo, a to že se rozprskla baňka, to se taky <br>
> nestávalo, ale před nějakými dvěma roky, než jsem to povyměňoval, to <br>
> nebylo nic neobvyklého, to dneska snad plněj nečím vodivým a hořlavým, <br>
> aby lidi odradili od používání (alespoň u mne se jim to povedlo).<br>
><br>
> Pavel Kutina<br>
><br>
><br>
><br>
><br>
><br>
><br>
> ----- Original Message ----- From: ok2mtm<br>
> To: 'HW-news'<br>
> Sent: Wednesday, September 25, 2019 8:52 PM<br>
> Subject: RE: Dva rozvaděče<br>
><br>
><br>
> K tom u Cčku – mě ho jednou dali v pohodě v paneláku, když jsem <br>
> předělával byt a komplet elektriku z 1x25A (byl tam super <br>
> tříplotýnkový sporák, na plyn jenom trubka), na 3x20A/C. Podruhé už v <br>
> našem domě, když jsem to z podobných důvodů chtěl, tak ani náhodou, <br>
> neexistuje, a ještě mě dotyčný obvinil, že minule to muselo být nějak <br>
> podplacené. Měl štěstí, že mi to říkal do telefonu.<br>
> Bohužel v připojovacích podmínkách je že mohou dát C, ale nemusí, a <br>
> není jak je donutit. S klidem mi řekli, ať si místo o 3x25A/C <br>
> připlatím za silnější jistič, ale jedině s charakteristikou B. Což by <br>
> znamenalo jednorázově docela velikej poplatek za silnější jistič a <br>
> následně vyšší fixní platba, a po většinu roku úplně zbytečně.<br>
> A co se týče té selektivity jištění, tak v práci si na to hrají <br>
> (dráha), ale moc to nefunguje (naštěstí mají kritické věci UPSky na <br>
> minimálně 6 hodin) pokud dráty mezi jističi nejsou dlouhé a slabé, což <br>
> v nových budovách moc nehrozí. Doma mám vývod na 3f zásuvku a <br>
> jednotlivé vývody k podružným rozvaděčům jištěné 3x25A tedy stejně <br>
> jako je jistič před elektroměrem. Revizákovi jsem vysvětlil, že jsem <br>
> si plně vědom, že to neplní selektivitu jištění, ale že je podle mě <br>
> lepší (menší, hezčí, levnější, s přidanou funkcí jištění) použít místo <br>
> vypínače rovnou jistič, protože nějak odjistit a případně samostatně <br>
> odpojit ten drát mezi rozvaděči musí jít. Sice brblal, ale razítko <br>
> dal. Na přívodu do baráku máme nožovky – 63A, 80A a 100A – každá jiná, <br>
> jak asi zrovna přišly pod ruku. A jednou ta 100A odešla, bez toho, že <br>
> by vypadl nějaký jistič za ní. Až dodatečně jsem zjistil, že umřela <br>
> jedna klasická žárovka na okruhu s 6A jističem.<br>
> Tomáš OK2MTM<br>
><br>
> From: Hw-list [mailto:<a href="mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz" target="_blank" rel="noreferrer">hw-list-bounces@list.hw.cz</a>] On Behalf Of Milan <br>
> Kratochvíl<br>
> Sent: Wednesday, September 25, 2019 7:31 PM<br>
> To: <a href="mailto:hw-list@list.hw.cz" target="_blank" rel="noreferrer">hw-list@list.hw.cz</a><br>
> Subject: Re: Dva rozvaděče<br>
><br>
> Zdravím,<br>
> můžete mít i Céčko, ale musíte o něj zažádat a řádně zdůvodnit. Moc to <br>
> dávat nechtějí, ale občas dají, záleží na místních podmínkách.<br>
> Milan<br>
> Dne 25. 09. 19 v 17:33 Turbyho napsal(a):<br>
> Uz to tady padlo. Protoze ti mamlasove chteji mit jako hlavni jistic <br>
> Bcko, takze to spadne prakticky vzdy bez ohledu na to co da clovek <br>
> pred to :)<br>
><br>
> T<br>
><br>
> 25. 9. 2019 v 15:24, Jirka Mww <<a href="mailto:jirka.mww@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">jirka.mww@gmail.com</a>>:<br>
> Mě tedy při zkratu zásuvkového obvodu 16A spolehlivě vyletí i 25A <br>
> jistič v elektroměrovém rozvaděči.<br>
> Takže o nějaké selektivitě jsem zatím jen četl..<br>
><br>
><br>
> Zdravi<br>
> Jirka Sloupenský  OK1MWW<br>
><br>
><br>
> Bez virů. <a href="http://www.avast.com" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">www.avast.com</a><br>
><br>
><br>
> st 25. 9. 2019 v 15:17 odesílatel Pavel Kadečka <br>
> <<a href="mailto:pavel.kadecka@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">pavel.kadecka@gmail.com</a>> napsal:<br>
> Selektivita? Co to je? Moje zkušenosti jsou takové, že selektivita<br>
> jističe je něco, co v praxi nepotkáte a stejně při nějakém zkratu<br>
> nahazujete jističe dva nebo rovnou čtyři...<br>
><br>
> Zrovna asi před dvěma týdny jsem viděl takhle vyletět celou kaskádu<br>
> 6A/C - 25A/C - 32A/B - 50A/B (u toho se to zastavilo). Dokonalý<br>
> třífázový zkrat, to je tak, když někdo zapojuje motor a trošku se<br>
> splete, kam dát ty můstky na svorkovnici...<br>
><br>
> OEZ na to má software "Sichr", kdysi jsem si s tím hrál a udělat to<br>
> tak, aby selektivita fungovala, to musí být jističe docela slušně<br>
> odstupňované.<br>
><br>
> <a href="http://www.oez.cz/sluzby/vypoctovy-program-sichr" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://www.oez.cz/sluzby/vypoctovy-program-sichr</a><br>
><br>
> Pavel Kadečka.<br>
><br>
> st 25. 9. 2019 v 13:50 odesílatel Martin Persich <<a href="mailto:persich@transcon.cz" target="_blank" rel="noreferrer">persich@transcon.cz</a>> <br>
> napsal:<br>
>><br>
>> Tak jistič tam může být asi jakýkoliv. Jen smysl to asi nedává. :-) <br>
>> Už tato<br>
>> uvedená kombinace z pricipu nezajistí selektivnost, tzv. když vypne <br>
>> zkratem<br>
>> ten B20, tak na 99 % vypne i ten B25. Stačí se podívat na jmenovité<br>
>> charakteristiky jističů a jejich povolené tolerance. Hrubým odhadem bych<br>
>> uvažoval o zaručené selektivnosti jištění v případě charakteristik <br>
>> "B" jen<br>
>> při rozdílu jmenovitých proudů řádově téměř 2 krát.<br>
>> Martin. <a href="mailto:persich@transcon.cz" target="_blank" rel="noreferrer">persich@transcon.cz</a><br>
>><br>
>><br>
>> ----- Original Message -----<br>
>> From: "Pavel Hudecek" <<a href="mailto:edizon@seznam.cz" target="_blank" rel="noreferrer">edizon@seznam.cz</a>><br>
>> To: "HW news" <<a href="mailto:hw-list@list.hw.cz" target="_blank" rel="noreferrer">hw-list@list.hw.cz</a>><br>
>> Sent: Wednesday, September 25, 2019 1:29 PM<br>
>> Subject: Dva rozvaděče<br>
>><br>
>><br>
>> > Dobrý den všem,<br>
>> ><br>
>> > jeden známý má v domě situaci, že by se hodilo mít rozjištění <br>
>> rozděleno > do<br>
>> > dvou rozvaděčů.<br>
>> ><br>
>> > Je přípustné, aby měl dva rozvaděče, paralelně připojené na hlavní <br>
>> > jistič,<br>
>> > nebo ten druhý musí být jištěn jističem v tom prvním?<br>
>> ><br>
>> > Druhá varianta se příliš nelíbí, protože zrovna do toho druhého by <br>
>> měl > být<br>
>> > zapojen elektrokotel, tedy nejsilnější spotřebič v baráku. Pokud by<br>
>> > paralelní varianta nešla, existuje nějaký jistič, který se smí <br>
>> nacházet<br>
>> > mezi<br>
>> > hlavním B 25 A a jističem od kotle B 20 A?<br>
>> ><br>
>> > Díky,<br>
>> > PH<br>
>><br>
>> _______________________________________________<br>
>> HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
>> <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank" rel="noreferrer">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
>> <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
> _______________________________________________<br>
> HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
> <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank" rel="noreferrer">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
> <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
> _______________________________________________<br>
> HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
> <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank" rel="noreferrer">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
> <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
><br>
><br>
><br>
> _______________________________________________<br>
> HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
> <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank" rel="noreferrer">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
> <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
><br>
><br>
><br>
> _______________________________________________<br>
> HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
> <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank" rel="noreferrer">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
> <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
><br>
> ---<br>
> Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.<br>
> <a href="https://www.avast.com/antivirus" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">https://www.avast.com/antivirus</a><br>
><br>
> _______________________________________________<br>
> HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
> <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank" rel="noreferrer">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
> <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
<br>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank" rel="noreferrer">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div>