Obsah vody ve vzduchu při 100% vlhkosti https://www.hankison.cz/cs/fyzikalni-tabulky teplota voda [g/m3] 13 11 25 22,8 40 50 50 80 60 129 rosný bod http://www.rosnybod.klusik.cz/index.php?temperature=60&humidity=8&action=computeDewPoint Přežití plísní https://www.fce.vutbr.cz/TZB/rubinova.o/prednasky/tp03.pdf strana 50 nepřekračovat 60% při teplotě okolí 25 st.C a relativní vlhkosti 50% je rosný bod 13,8 st, obsah vody 11,4g/m3. Po ohřátí vzduchu klesne vlhkost: 50 st. 13% 60 st. 8% po zvýšení vlhkosti na 50% vzduch obsahuje: 50 st. 40 g/m3 rozdíl proti 25 st. 40-11,4= 28,6 g/m3 60 st. 65 g/m3 65-11,4= 53,6 g/m3 po ochlazení vzduchu z 50 na 25 st. zkondenzuje 17 ml, z 60 na 25 42 ml z m3 vzduchu Výměník RX 02/200 https://www.rekupex.cz/hlinikove-vymeniky/9-rekuperacni-vymenik-tepla-rx-02200-rekuperator-pro-rekuperace-vzduchu.html Dva větráky SUNON MF92251V1-1000U-A99 dají při tlakové ztrátě 25 Pa cca 35 m3/hod rychlost sušení: při 50 st 35x28,6= 1 litr/hod při 60 st. 35x53,6= 1,88 litru/hod příkon topení na odpaření 1 l/hod 0,69 KW 1,88 1,3 KW ztráta výměníku 5%, vzduch se ohřeje na (60-25)x0,05 o 1,75 st 35m3 x 1,115 KJ/m3 x 1,75 st = 68 KJ/hod = 0,02 KW