<html><head></head>
<body dir="ltr">Zdravím.<br>Je možné, že to s baterkou souvisí. UPS mají ve zvyku měřit její vnitřní odpor a pokud je mimo toleranci, tak vyhlásí poruchu. Tuhle neznám. Je to online? Pokud je offline, tak zapne invertor až při výpadku. Pak by mohla být porucha i někde v silových obvodech nebo snímání proudu. I nečekaně tvrdá baterka jim nemusí udělat dobře.<br>Zeman<br><br><div class="gmail_quote">2. června 2019 13:18:30 SELČ, AZe <aze@seznam.cz> napsal:<blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">

<div dir="ltr">
<div style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<div>Zdravím. Aby těch trampot kolem pc nebylo málo, mám tady další perlu. UPS 
BR850ELCD. Vadná baterie 12V/9Ah. Připojil jsem starou 12V (snad loni měřená cca 
20Ah), vyřazenou, málo nabitou, z auta. UPS ji přijala, měla 12V, a po odpojení 
sítě fungovala jako řádná UPS.</div>
<div>Baterie byla slabá, UPS ji pak během několika hodin nabila, teď udává 98% 
nabití. </div>
<div>A teď problém: po odpojení od sítě, i bez zátěže, ihned přechází do stavu 
“přetíženo” a vypne výstup.</div>
<div>Zkoušel jsem pak tuto nabitou aku vybít žárovkami na 10,5 V a znovu 
připojil k UPS, ale chová se to stejně, ihned hlásí přetížení. V sítovém provozu 
výstup sepne.</div>
<div>Nevím, zda to nějak nesouvisí právě s tou nesprávnou baterií.  Mohlo 
by? Origo aku nemám a vzhledem k tomu, že ups není bezpodmínečně potřeba uvést 
do provozu, nemá potřebu ji kupovat. Co si o tom myslíte?</div>
<div>PowerPanel ukazuje normální stav.....ale režim Spuštění vnitřního testu 
způsobí ztrátu komunikace a výpadek napětí opět s indikací přetížení. Není to 
nějaká typická závada?</div>
<div>aze</div></div></div>
</blockquote></div><br>-- <br>Odesláno aplikací K-9 Mail ze systému Android. Omluvte prosím moji stručnost.</body></html>