<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV>Zdroj je jednochý off-line pseudosinus s 50Hz trafem na železném jádře.
“Měnit” Ri baterie jsme zkoušel různými způsoby, nemá to vliv. Kuchnul jsem ho a
zjistil že + baterie jde přímo, resp. přes dvě paralelně spojené pojistky 40A
rovnou na trafo, a dva vývody z něj pak na kolektory dvojic tranzistorů či spíš
na D mosfetů, a jejich spojené S opět přímo na mínus baterie. Není tam žádný
element na snímání proudu. Něco ovšem může být na sekundární straně. Všimnul
jsem si, že po odpojení sítě s připojenou 60W žárovkou tato krátce zvýší jas a
zdroj vypne. Může tedy jít i o přetížení napěťové a poruchu zpětné vazby,
protože to dělá i při provozu bez zátěže. </DIV>
<DIV>Našel jsem podobný tady <A style="href: "
href="https://www.tsbohemia.cz/cyberpower-brics-lcd-series-br700elcd_d247939.html?fulltextword=cyberpower"
https: www.tsbohemia.cz
cyberpower-brics-lcd-series-br700elcd_d247939.html?fulltextword='cyberpower""'>https://www.tsbohemia.cz/cyberpower-brics-lcd-series-br700elcd_d247939.html?fulltextword=cyberpower</A></DIV>
<DIV>a vzhledem k ceně nové baterie a nového zdroje se nemá cenu s tím dál
zabývat. Možná za dlouhých zimních večerů...Ten, který tu mám, je asi starší, o
fous výkonnější verze. </DIV>
<DIV>Víceméně mne zajímalo, jak nabíjí baterii a jak se chová v klidu a jaký má
v tomto stavu příkon. Baterie se nabila jen na 13,3V a příkon šel k nule, je tam
malý spínaný zdroj. Nevím, co tomu řekne baterie po delší době, fakt je, že jsem
napětí během nabíjení nesledoval. Kdysi tady na toto téma byla diskuze, měl jsem
m.j. UPS APC 600VA s nechutně velkým trvalým příkonem přes 20W a přebíjenou
baterií.</DIV>
<DIV>aze </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>
<DIV style="FONT: 10pt tahoma">
<DIV> </DIV>
<DIV style="BACKGROUND: #f5f5f5">
<DIV style="font-color: black"><B>From:</B> <A title=jozem@volny.cz
href="mailto:jozem@volny.cz">Josef Zeman</A> </DIV>
<DIV><B>Sent:</B> Sunday, June 02, 2019 1:53 PM</DIV>
<DIV><B>To:</B> <A title=hw-list@list.hw.cz
href="mailto:hw-list@list.hw.cz">HW-news</A> </DIV>
<DIV><B>Subject:</B> Re: UPS CyberPower</DIV></DIV></DIV>
<DIV> </DIV></DIV>
<DIV
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>Zdravím.<BR>Je
možné, že to s baterkou souvisí. UPS mají ve zvyku měřit její vnitřní odpor a
pokud je mimo toleranci, tak vyhlásí poruchu. Tuhle neznám. Je to online? Pokud
je offline, tak zapne invertor až při výpadku. Pak by mohla být porucha i někde
v silových obvodech nebo snímání proudu. I nečekaně tvrdá baterka jim nemusí
udělat dobře.<BR>Zeman<BR><BR>
<DIV class=gmail_quote>2. června 2019 13:18:30 SELČ, AZe <aze@seznam.cz>
napsal:
<BLOCKQUOTE class=gmail_quote
style="PADDING-LEFT: 1ex; MARGIN: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; BORDER-LEFT: rgb(204,204,204) 1px solid">
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV>Zdravím. Aby těch trampot kolem pc nebylo málo, mám tady další perlu. UPS
BR850ELCD. Vadná baterie 12V/9Ah. Připojil jsem starou 12V (snad loni měřená
cca 20Ah), vyřazenou, málo nabitou, z auta. UPS ji přijala, měla 12V, a po
odpojení sítě fungovala jako řádná UPS.</DIV>
<DIV>Baterie byla slabá, UPS ji pak během několika hodin nabila, teď udává 98%
nabití. </DIV>
<DIV>A teď problém: po odpojení od sítě, i bez zátěže, ihned přechází do stavu
“přetíženo” a vypne výstup.</DIV>
<DIV>Zkoušel jsem pak tuto nabitou aku vybít žárovkami na 10,5 V a znovu
připojil k UPS, ale chová se to stejně, ihned hlásí přetížení. V sítovém
provozu výstup sepne.</DIV>
<DIV>Nevím, zda to nějak nesouvisí právě s tou nesprávnou baterií. Mohlo
by? Origo aku nemám a vzhledem k tomu, že ups není bezpodmínečně potřeba uvést
do provozu, nemá potřebu ji kupovat. Co si o tom myslíte?</DIV>
<DIV>PowerPanel ukazuje normální stav.....ale režim Spuštění vnitřního testu
způsobí ztrátu komunikace a výpadek napětí opět s indikací přetížení. Není to
nějaká typická závada?</DIV>