<div dir="ltr"><div><br></div><div>;-))) <br></div><div>Ja si to predstavit viem, konkretne:<br></div><div>Siet ( teda presnejsie 14 zbernic ) a jedna zbernica spajajuca tychto 14 zbernic prostrednictvom "Koncentratorov - zariadeni s 2 RS485" bola</div><div>zrealizovana v jednom priemyselnom podniku.<br></div><div>Dlzka "datovych" kablov pre RS485 bola cca 9 km. <br></div><div>Pouzite boli kable CMFM4x2,5 ( viem, ze to nie su najvhodnejsie, ale boli z istych dovodov zvolene ako "spravne"</div><div>Tahane rozne, vratane silovych zlabov... (Silovych = odbery okolo 6MW )</div><div>pouzita rychlost iba 9600 kvoli spolahlivosti<br></div><div>najdlhsia vetva mala 1150 m</div><div>pri vsetkych zariadeniach prepatove ochrany</div><div>zapajane A, B a GND,</div><div>prisne dodrzana topologia zbernice,</div><div>dodrzany pocet zariadeni <= 15 na kazdej zo zbernic,<br></div><div>na koncovych zariadeniach zbernice nastavene impedancne zakoncenie linky + nastavenie kludoveho stavu<br></div><div>Realizacia cca 1995-96 (DC-DC menice boli z rise fantastiky... )<br></div><div><br></div><div>A fungovalo to, dlhodobo, vratane letnych burok, bez poruch ...<br></div><div><br></div><div>Oddelenie RS485 cez optocleny + DC-DC je pre mnochych "mantra", ktora vsetko vyriesi, ale nie je to tak...</div><div>Viacere plavajuce ostrovy sa cez "NIECO" musia dostat na jednu spolocnu plavajucu hladinu... A tu hladinu si musia udrzat...</div><div>Nap. cez prepatove ochrany, ktore pri prilis odlisnych hladinach tie hladiny kratkymi zasahmi dorovnaju...<br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>Dodo<br></div><div><br></div><div><br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">pi 29. 3. 2019 o 10:20 Vláďa Anděl <<a href="mailto:vaelektronik@vaelektronik.cz">vaelektronik@vaelektronik.cz</a>> napísal(a):<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
<div bgcolor="#FFFFFF">
<div class="gmail-m_2062914391444657262moz-cite-prefix">Ve všech našich zařízeních máme
komunikační část galvanicky oddělenou (napájení přes DC/DC a
signály přes optočleny). <br>
</div>
<div class="gmail-m_2062914391444657262moz-cite-prefix">Pokud vím, RS485 se normálně tahá jen
dvěma dráty a běžné je, že rozhraní je galvanicky oddělené.
Požadavek na zem a řešení rozdílových napětí proti zemi - nedovedu
si představit, jak by tohle fungovalo v rozsáhlejších sítích.<br>
</div>
<div class="gmail-m_2062914391444657262moz-cite-prefix"><br>
</div>
<div class="gmail-m_2062914391444657262moz-cite-prefix">Anděl</div>
<div class="gmail-m_2062914391444657262moz-cite-prefix"><br>
</div>
<div class="gmail-m_2062914391444657262moz-cite-prefix">Dne 29.3.2019 v 9:39 Dodo Racek
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite">
<div dir="ltr">
<div><br>
</div>
<div>Dovolim si nesuhlasit s tvrdenim, ze zem sa na linke RS485
nepouziva... je to sice diferencialny prenos, ale NIE JE
oddeleny vystupnymi symetrizacnymi transformatormi, ako napr
Ethernet na TP.</div>
<div>Nazval by som to stavom, ze: "Ak je zem spojena, tak sa na
prenose dat nepouziva, ale ak je rozpojena, tak sa to blizi
stavu 'ale mne na stole to funguje...' "<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>Ako, prosim, merate, "vyssie" urovne, pri ktorych zacne
75176 obmedzovat ? Medzi cim a cim ?</div>
<div>Ako si predstavujete, ze sa bude spravat 75176 ( alebo ine
prevodniky RS422/485 ), ak bude diferencialne medzi A-B napr.
2V, ale voci zemi obvodu 75176 napr 20V, 100V, 200V ?</div>
<div><br>
</div>
<div>Mate na vsetkych zariadeniach plavajuce budice ? V akom
rozsahu dokazu plavat bez ovplyvnovania vystupu ?<br>
</div>
<div>Aky je priebeh napatia medzi "nepouzivanymi" zemami
zariadeni pri komunikacii ?<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>Medzi budicmi je rozdiel v zatazitelnosti - niektore maju
16, niektore 32 zariadeni...<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>Dodo<br>
</div>
</div>
<br>
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr" class="gmail_attr">pi 29. 3. 2019 o 8:31 Vláďa
Anděl <<a href="mailto:vaelektronik@vaelektronik.cz" target="_blank">vaelektronik@vaelektronik.cz</a>>
napísal(a):<br>
</div>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">je
tam v klidovém stavu (před začátkem přenosu) +0,5V - definice
klidové <br>
úrovně. Ta značka 1 na začátku obrazovky je nula napětí kanálu
1 <br>
osciloskopu.<br>
Během vysílání z počítače jsou úrovně -2 a +2,5V. Po přepnutí
směru se <br>
objeví střídavá složka mezivrcholově od +0,4 do +1V a záporná
úroveň se <br>
z -2V změní na -2,4. Ta střídavá složka není 50 Hz, ale asi
900 KHz. <br>
Vypadá to, že budič linky v Simoregu pžetíží oddělovací DC/DC
měnič a <br>
filtrační kapacita to už neufiltruje. Ostatně zem se v lince
RS485 <br>
nepoužívá. Osciloskop je bateriový, takže jsem ho klidně
zapojil mezi <br>
dráty A a B.<br>
Anděl<br>
<br>
Dne 29.3.2019 v 7:45 Jan Waclawek napsal(a):<br>
> To su fakt tie urovne +-2V?<br>
> Asi nie.<br>
><br>
> A moj tip je, ze nemate poriadne pospajane zeme.<br>
><br>
> wek<br>
> _______________________________________________<br>
> HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
> <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
> <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
<br>
<br>
<br>
---<br>
Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast
Antivirus.<br>
<a href="https://www.avast.com/antivirus" rel="noreferrer" target="_blank">https://www.avast.com/antivirus</a><br>
<br>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote>
</div>
<br>
<fieldset class="gmail-m_2062914391444657262mimeAttachmentHeader"></fieldset>
<pre class="gmail-m_2062914391444657262moz-quote-pre">_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a class="gmail-m_2062914391444657262moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz" target="_blank">www.HW.cz</a>
<a class="gmail-m_2062914391444657262moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="gmail-m_2062914391444657262moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
<p><br>
</p>
<div id="gmail-m_2062914391444657262DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2"><br> <table style="border-top:1px solid rgb(211,212,222)">
<tbody><tr>
<td style="width:55px;padding-top:18px"><a href="https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient" target="_blank"><img src="https://ipmcdn.avast.com/images/icons/icon-envelope-tick-round-orange-animated-no-repeat-v1.gif" alt="" style="width: 46px; height: 29px;" width="46" height="29"></a></td>
<td style="width:470px;padding-top:17px;color:rgb(65,66,78);font-size:13px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;line-height:18px">Bez virů. <a href="https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient" style="color:rgb(68,83,234)" target="_blank">www.avast.com</a> </td>
</tr>
</tbody></table>
<a href="#m_2062914391444657262_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2" width="1" height="1"> </a></div></div>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div>