<div dir="ltr"><div><br></div><div>Dovolim si nesuhlasit s tvrdenim, ze zem sa na linke RS485 nepouziva... je to sice diferencialny prenos, ale NIE JE oddeleny vystupnymi symetrizacnymi transformatormi, ako napr Ethernet na TP.</div><div>Nazval by som to stavom, ze: "Ak je zem spojena, tak sa na prenose dat nepouziva, ale ak je rozpojena, tak sa to blizi stavu 'ale mne na stole to funguje...'  "<br></div><div><br></div><div>Ako, prosim, merate, "vyssie" urovne, pri ktorych zacne 75176 obmedzovat ? Medzi cim a cim ?</div><div>Ako si predstavujete, ze sa bude spravat 75176 ( alebo ine prevodniky RS422/485 ), ak bude diferencialne medzi A-B napr. 2V, ale voci zemi obvodu 75176 napr 20V, 100V, 200V ?</div><div><br></div><div>Mate na vsetkych zariadeniach plavajuce budice ? V akom rozsahu dokazu plavat bez ovplyvnovania vystupu ?<br></div><div>Aky je priebeh napatia medzi "nepouzivanymi" zemami zariadeni pri komunikacii ?<br></div><div><br></div><div>Medzi budicmi je rozdiel v zatazitelnosti - niektore maju 16, niektore 32 zariadeni...<br></div><div><br></div><div>Dodo<br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">pi 29. 3. 2019 o 8:31 Vláďa Anděl <<a href="mailto:vaelektronik@vaelektronik.cz">vaelektronik@vaelektronik.cz</a>> napísal(a):<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">je tam v klidovém stavu (před začátkem přenosu) +0,5V - definice klidové <br>
úrovně. Ta značka 1 na začátku obrazovky je nula napětí kanálu 1 <br>
osciloskopu.<br>
Během vysílání z počítače jsou úrovně -2 a +2,5V. Po přepnutí směru se <br>
objeví střídavá složka mezivrcholově od +0,4 do +1V a záporná úroveň se <br>
z -2V změní na -2,4. Ta střídavá složka není 50 Hz, ale asi 900 KHz. <br>
Vypadá to, že budič linky v Simoregu pžetíží  oddělovací DC/DC měnič a <br>
filtrační kapacita to už neufiltruje. Ostatně zem se v lince RS485 <br>
nepoužívá. Osciloskop je bateriový, takže jsem ho klidně zapojil mezi <br>
dráty A a B.<br>
Anděl<br>
<br>
Dne 29.3.2019 v 7:45 Jan Waclawek napsal(a):<br>
> To su fakt tie urovne +-2V?<br>
> Asi nie.<br>
><br>
> A moj tip je, ze nemate poriadne pospajane zeme.<br>
><br>
> wek<br>
> _______________________________________________<br>
> HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
> <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
> <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
<br>
<br>
<br>
---<br>
Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.<br>
<a href="https://www.avast.com/antivirus" rel="noreferrer" target="_blank">https://www.avast.com/antivirus</a><br>
<br>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div>