    Zalezi, zda je ta RS485 galvanicky odelena nebo ne. Pokud je na obou
    stranach galvanicky oddelena, tak rozdil potencialu nemusi vadit.<br>
    Pouzivame galvanicky uddelenou RS485 vcetne zeme pres odpor 100R.
    Pripojujeme i zarizeni jinych vyrobcu, kde zem nemaji vubec
    vyvedenou, tak jine reseni neni.<br>
    Pripojujeme k sobe 2 zarizeni jinych vyrobcu, ktere zeme nemaji
    vyvedene a tam s tim nic neudelame. Je ovsem pravda, ze to nekdy i
    na 5 metru nefunguje dobre - moc jsme nezkoumali zda je to v
    urovnich nebo spatnem rizeni vysilani. Pak tam dame nas galvanicky
    oddeleny prevodnik a problem je odstranen.<br>
    <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Hanek</pre>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 29.3.2019 v 9:39 Dodo Racek
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAP5hgLhSUH-=N=KHAZnDdAh9GbWFngjn25u5rTqar3eEj=CweA@mail.gmail.com">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <div dir="ltr">
        <div><br>
        </div>
        <div>Dovolim si nesuhlasit s tvrdenim, ze zem sa na linke RS485
          nepouziva... je to sice diferencialny prenos, ale NIE JE
          oddeleny vystupnymi symetrizacnymi transformatormi, ako napr
          Ethernet na TP.</div>
        <div>Nazval by som to stavom, ze: "Ak je zem spojena, tak sa na
          prenose dat nepouziva, ale ak je rozpojena, tak sa to blizi
          stavu 'ale mne na stole to funguje...'  "<br>
        </div>
        <div><br>
        </div>
        <div>Ako, prosim, merate, "vyssie" urovne, pri ktorych zacne
          75176 obmedzovat ? Medzi cim a cim ?</div>
        <div>Ako si predstavujete, ze sa bude spravat 75176 ( alebo ine
          prevodniky RS422/485 ), ak bude diferencialne medzi A-B napr.
          2V, ale voci zemi obvodu 75176 napr 20V, 100V, 200V ?</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>Mate na vsetkych zariadeniach plavajuce budice ? V akom
          rozsahu dokazu plavat bez ovplyvnovania vystupu ?<br>
        </div>
        <div>Aky je priebeh napatia medzi "nepouzivanymi" zemami
          zariadeni pri komunikacii ?<br>
        </div>
        <div><br>
        </div>
        <div>Medzi budicmi je rozdiel v zatazitelnosti - niektore maju
          16, niektore 32 zariadeni...<br>
        </div>