<span style=" font-family:'Courier New'; font-size: 10pt;">A nemůže být v tom zbytku zdroje za měřicím bočníkem (uzel R1, R2) něco, co má odběr závislý na napětí?<br>
Na tom bočníku měříš veškerý proud který odtéká z toho uzlu, nejen ten do zátěže.<br>
<br>
Tomáš<br>
<br>
<br>
<span style=" color: #800000;"><b>> Na vstup ATmegy, ale klid, taky mi doslo, ze v tom to neni, to byla jen<br>
> prvni uvaha nespravnym smerem.<br>
<br>
> Mam jiny problem, daleko napinavejsi a nelogictejsi, aspon pro mne:<br>
<br>
> Merim napeti na bocniku zdroje, resp. na tech vyrovnavacich odporech v<br>
> emitorech vystupnich tranzistoru (jiny zdroj, nez jsem tu resil pred casem,<br>
> v podstate tento:<br>
</b></span></span><a style=" font-family:'courier new'; font-size: 10pt;" href="https://www.vintage-radio.net/forum/attachment.php?attachmentid=107063&d=1429128688">> https://www.vintage-radio.net/forum/attachment.php?attachmentid=107063&d=1429128688</a><br>
<span style=" font-family:'courier new'; font-size: 10pt; color: #800000;"><b>> s tim, ze vystuoni tranzistory jsou jen dva -tedy ty odpory take-, ale jinak<br>
> je konstrukce obdobna, samozrejme s jinymi hodnotami soucastek, jen pro<br>
> ilustraci konstrukce).<br>
<br>
> Merim tedy napeti v uzlu R4, R5 (odmyslim si vetev TR4, R38 a R39, ktera v<br>
> mem zdroji neni) proti vystupu, resp. uzlu R1, R2. Ma to logiku, ne? Tam je<br>
> pichnuty ampermetr i v puvodni konstrukci.<br>
<br>
> Ale ma to hacek - namerene napeti neni zavisle jen proudove, ale i napetove.<br>
> Když je zatez na vystupu 390R a nastavim proud zatezi na 20mA (merim <br>
> externim nezemnenym pristrojem), zmerim dejme tomu 7mV (opet externim <br>
> bateriovym voltmetrem, abyc vyloucil vlivy zemi a podobne zavislosti). Kdyz<br>
> alde pouziju 1k5 jako zatez a opet nastavim proud zatezi (tedy pri jinem<br>
> vystupnim napeti) na 20mA, najednou namerim neco pres 5mV. To se to pak fakt<br>
> blbe kalibruje.<br>
<br>
> Kde se bere tahle zavislost? Obdobna situace je, pokud merim primo na jednom<br>
> z tech emitorovych odporu. U mereni na jednom z nich bych asi celkem bral,<br>
> ze se mi ty vystupni tranzistory pri takhle malych proudech oteviraji <br>
> nesymetricky a holt merim kraviny, ale proc mi to plave i v tom uzlu R4, R5,<br>
> ktery je tam prave proto, aby tohle kompenzoval? Hlava mi to nejak nebere,<br>
> dokazete nekdo odhadnout, co se tam deje a co s tim udelat?<br>
<br>
> Pavel Kutina<br>
<br>
<br>
<br>
> ----- Original Message ----- <br>
> From: "Jaroslav Lukesh" <</b></span><a style=" font-family:'courier new'; font-size: 10pt;" href="mailto:lukesh@seznam.cz">lukesh@seznam.cz</a><span style=" font-family:'courier new'; font-size: 10pt; color: #800000;"><b>><br>
> To: "HW-news" <</b></span><a style=" font-family:'courier new'; font-size: 10pt;" href="mailto:hw-list@list.hw.cz">hw-list@list.hw.cz</a><span style=" font-family:'courier new'; font-size: 10pt; color: #800000;"><b>><br>
> Sent: Sunday, January 27, 2019 4:08 PM<br>
> Subject: Re: Jak na kalibracni krivku?<br>
<br>
<br>
>>A KAM zapojil ten odpor? Na vstup bočníku nebo ATmegy?<br>
<br>
>> ATmega má vstupní odpor na AD 100M, takže je při 1K "ochraně" chyba <br>
>> hluboko pod 1LSB.<br>
<br>
>> Table 28-8. ADC Characteristics<br>
<br>
>> Reference input resistance<br>
>> Rref<br>
>> 22.4<br>
>> 32<br>
>> 41.6<br>
>> k<br>
>> Analog input resistance<br>
>> Rain<br>
>> 100<br>
>> M<br>
<br>
<br>
>> ----- Původní zpráva ----- <br>
>> Od: "Pavel Kutina" <</b></span><a style=" font-family:'courier new'; font-size: 10pt;" href="mailto:hw@prelude.cz">hw@prelude.cz</a><span style=" font-family:'courier new'; font-size: 10pt; color: #800000;"><b>><br>
<br>
>>> Ono to je ve vysledku vcelku jedno, pokud je autor pridaneho HW imbecil a <br>
>>> pri mereni malych proudu zjisi, ze pouzil na vstup procesoru seriovy <br>
>>> odpor jako alespon symbolickou ochranu, ale ve vysledku mu to dela diky <br>
>>> tomu celkem prapodivne veci - jakoze kdyz pouziju jako zatez odpor 1k5, <br>
>>> ukaze mi to pro skutecnych 20mA odporem hodnotu 23 mA. A kdyz pouziju <br>
>>> 390R, nameri mi to pro skutecnych 20 mA krasnych 17 mA :) To se pak fakt <br>
>>> dost blbe kalibruje, to uz neni ani na tu kristalovou kouli.<br>
<br>
>> _______________________________________________<br>
>> HW-list mailing list - sponsored by </b></span><a style=" font-family:'courier new'; font-size: 10pt;" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a><br>
<a style=" font-family:'courier new'; font-size: 10pt;" href="mailto:hw-list@list.hw.cz">>> Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a style=" font-family:'courier new'; font-size: 10pt;" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
<br>
<br>
<span style=" font-family:'courier new'; font-size: 10pt; color: #800000;"><b>> _______________________________________________<br>
> HW-list mailing list - sponsored by </b></span><a style=" font-family:'courier new'; font-size: 10pt;" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a><br>
<a style=" font-family:'courier new'; font-size: 10pt;" href="mailto:hw-list@list.hw.cz">> Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a style=" font-family:'courier new'; font-size: 10pt;" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a></body></html>