<div dir="ltr"><div>Ano, máte samozřejmě pravdu, je třeba počítat rozdíl teplot topné a zpětné vody.  Ale od toho je tam to čidlo teploty v místnosti aby to <br></div><div>dodalo regulátoru zpětnou vazbu. <br></div><div><br></div><div><div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">Zdravi<br>Jirka Sloupenský  OK1MWW</div></div><br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr">út 18. 12. 2018 v 11:47 odesílatel Tomáš Hamouz <<a href="mailto:hamouz@divesoft.cz">hamouz@divesoft.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">


<div>
<span style="font-family:"Courier New";font-size:10pt">To by platilo jen za předpokladu že veškeré teplo z vody dokážete vyzářit do prostoru. V praxi to tak určitě nebude, zvýšení průtoku jen zvýší teplotu zpátečky, což o něco zvýší průměrnou teplotu radiátoru, ale rozhodně ne úměrně s průtokem.<br>
<br>
Tomáš<br>
<br>
</span><table>
<tbody><tr>
<td width="2" bgcolor="#0000ff"><br>
</td>
<td width="987"><span style="font-family:"courier new";font-size:10pt">Podle mých základních fyzikálních znalostí je množství tepla, dodaného do místnosti součinem teploty topné vody,<br>
nastavené podle vnější teploty  a objemu topné vody, která projde tou místností .<br>
Teplotu topné vody si řídí kotel podle vnější teploty a regulační přímky, jejíž strmost a posun mohu na kotli nastavit. <br>
Default nastavení u mého kotle bylo 0.7, mát teď 0.5 a posun asi o 3°C do plusu.<br>
Objem vody řídí právě ten regulátor od Etathermu s čidly ve všech obytných místnostech. <br>
Radiátory v periferních místnostech, vybavené jen termoventily, tak nějak na tom systému parazitují a zároveň<br>
zajišťují nezbytný obtok, v případě, že by se všechno , co je regulované, zavřelo. <br>
<br>
Zdravi<br>
Jirka Sloupenský  OK1MWW<br>
<br>
út 18. 12. 2018 v 10:19 odesílatel Petr Simek <</span><a style="font-family:"courier new";font-size:10pt" href="mailto:psimek@jcu.cz" target="_blank">psimek@jcu.cz</a><span style="font-family:"courier new";font-size:10pt">> napsal:<br>
On Tue, 18 Dec 2018, Robert Baranka wrote:<br>
<br>
> tiež si myslím, že na ekvitermickú reguláciu stačí vonkajšia teplota a systém <br>
> potom kúri podľa nej a nastavenej krivky, strmosť ktorej závisí od tepelných <br>
> vlastností (strát) objektu<br>
> keď regulátor berie do úvahy teplotu v referenčnej miestnosti, potom kúri <br>
> podľa nej a nie podľa vonkajšej<br>
> R.<br>
<br>
Vnitrni reference to stabilizuje proti vlivu vetru a deste.<br>
<br>
</span><a style="font-family:"courier new";font-size:10pt" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank"></a></td>
</tr>
</tbody></table>
</div>


_______________________________________________<br>
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div>