<div dir="ltr"><div><br></div><div>Prezradite, preco chcete do fungovania autonomneho systemu ( kotol s jeho senzormi a regulaciou ) vniest zdroj chyb a poruch (emulacia senzora),</div><div>znizit spolahlivost ?</div><div>V pripade poruchy automatizacie kotol nebude kurit spravne - bude mat chybne vstupy zo senzoru...</div><div><br></div><div>Moj nazor na automatizaciu ( domacu, ci priemyselnu) je taky, ze ak su atonomne casti, ktore robia robia to, co vedia, na co su urcene, nech si to robia samostatne a nech je moznost z nich citat stavy, <br></div><div>pripadne zasahovat do regulacie, ale tak, ze ked automatizacia vypadne, tak dokazu zit a fungovat v "ostrovnom rezime" (napr. to kurenie).</div><div>Asi by som riesil spravne nastaveie ekvitermiky na urovni kotla a izboveho regulatora, ako podhadzovat "nepravdive" vstupy regulatoru...<br></div><div></div><div></div><div><br></div><div>Riesil by som pripojenie na zbernicu - zvycajne na 2 vodicoch, ktore vedu k regulatoru v miestnosti (EMS ?).<br></div><div><br></div><div><br></div>Dodo<br></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr">po 17. 12. 2018 o 8:38 Jaroslav Buchta <<a href="mailto:jaroslav.buchta@hascomp.cz">jaroslav.buchta@hascomp.cz</a>> napísal(a):<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
<div bgcolor="#FFFFFF">
<div class="gmail-m_2104705495673405036moz-cite-prefix">No v tomto pripade, kdy asi nejde o
rychlost, bych spis tepelne spojil 2 stejne NTC a topny odpor,
jeden NTC pouzit ve zpetne vazbe a druhy pro nastaveni. To je
myslim nejvic bombenfest reseni pro takove aplikace...<br>
</div>
<div class="gmail-m_2104705495673405036moz-cite-prefix"><br>
</div>
<div class="gmail-m_2104705495673405036moz-cite-prefix"><br>
</div>
<div class="gmail-m_2104705495673405036moz-cite-prefix">Dne 17.12.2018 v 7:56 Jirka Mww
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite">
<div dir="ltr">
<div>Dobrý den, kdysi jsem videl reseni, kde se na fotoodpor
svítilo žárovičkou. <br>
</div>
<div>Slo o galvanicke oddeleni obvodu s prenosem analogove
hodnoty. <br>
</div>
<div>Dneska by šlo asi svítit LEDkou. Vzhledem k nelinerite
obou prvku by se to ale muselo nakalibrovat.<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>
<div>
<div dir="ltr" class="gmail-m_2104705495673405036gmail_signature">Zdravi<br>
Jirka Sloupenský OK1MWW</div>
</div>
<br>
</div>
</div>
<br>
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr">po 17. 12. 2018 v 1:05 odesílatel Jiri Foldyna
<<a href="mailto:jiri.f@foldynovi.cz" target="_blank">jiri.f@foldynovi.cz</a>> napsal:<br>
</div>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Dobrý
den,<br>
<br>
potřebuji integrovat do domácí automatizace kotel Junkers
CerapurACU. <br>
Bohužel výrobce je jako obvykle velmi skoupý na detaily
komunikace s <br>
řídicí jednotkou a standardně dodávané prvky pro komunikaci s
okolím <br>
jsou velmi omezené (ovládání buď pomocí GSM modulu nebo
aplikace na <br>
smartphone, která vyžaduje komunikaci řídicí jednotky kotle
přes Internet).<br>
<br>
Jako průchozí možnost se mi jeví nepřímé řízení kotle pomocí
řízení <br>
naměřené vnější teploty. Pro měření vnější teploty se používá
<br>
(pravděpodobně) NTC termistor s R25 470 Ohm; tabulka teplot a
<br>
odpovídajího odporu je uvedena v dokumentaci. Představa je
taková, že se <br>
místo termistoru připojí emulátor, který bude směrem ke kotli
simulovat <br>
odpor o velikosti odpovídající teplotě, kterou má kotel
považovat za <br>
naměřenou vnější teplotu; pomocí této simulované teploty bude
kotel <br>
nepřímo řízen.<br>
<br>
Nejsem v tomto směru odborník, moje primární kvalifikace je v
oblasti <br>
vývoje SW, ale nějaké trosky vědomostí z dob středoškolského
studia na <br>
SPŠVE před 40+ lety a bastlířských zkušeností mám :-) Moje
základní <br>
představa je použít nějakou černou krabičku, jejímž výstupem
bude <br>
proměnný odpor v rozmezí cca 300 až 3000 Ohm. Na vstupu může
být <br>
analogové napětí (z D/A převodníku) nebo nějaká komunikace
(RS-232, <br>
RS-485, Ethernet). Paralelní komunikaci bych se raději vyhnul.<br>
<br>
Za inspirující nápady na konstrukci černé krabičky předem
děkuji :-)<br>
<br>
jf<br>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote>
</div>
<br>
<fieldset class="gmail-m_2104705495673405036mimeAttachmentHeader"></fieldset>
<pre class="gmail-m_2104705495673405036moz-quote-pre">_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a class="gmail-m_2104705495673405036moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz" target="_blank">www.HW.cz</a>
<a class="gmail-m_2104705495673405036moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="gmail-m_2104705495673405036moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
<p><br>
</p>
</div>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div>