<div dir="ltr"><div><div><div><div>Jen jednu poznámku : <br></div>propojení musí být  na kostry přístrojů , ale ta kostra musí být propojena na GND RS232 na obou stranách. <br></div>Já když jsem to řešil,  tak mezi těmi kostrami bylo asi 40 V AC , odvážně jsem tam připojil ampérmetr<br></div>a tekl tam proud asi 5 mA AC. Tak jsem to natvrdo připojil oboje na ústředmí topení a od té doby to fungovalo. <br></div>Bylo to ale doma, tam si člověk může dovolit ledacos. <br></div><div class="gmail_extra"><br clear="all"><div><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">Zdravi<br>Jirka Sloupenský  OK1MWW</div></div>
<br><div class="gmail_quote">Dne 23. března 2018 11:45 Petr Stehlik <span dir="ltr"><<a href="mailto:petr.stehlik@atlas.cz" target="_blank">petr.stehlik@atlas.cz</a>></span> napsal(a):<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
  
    
  
  <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <p>Bez znalosti dalších okolností a tedy bez záruky!<br>
    </p>
    <ul>
      <li>Potřebujete přístroje uvést na stejný potenciál, pokud jsou to
        plechové bedny PC nebo nějaké plechové přístroje tak propojíte
        bedny zelenožlutým vodičem. Propojení musí být být opravdu
        vodivě připojeno na kostru přístroje. Průřez zvolte co největší
        s ohledem na ekonomickou situaci, 6mm2/ 4mm2/ 2,5mm2. Propojení
        neprovádíte z důvodu bezpečnosti, ale funkčnosti. Doporučuji
        zkonzultovat s nějakým místním elektrikářem/ revizákem aby
        nedošlo k nevhodnému propojení zemí, někde v labinách může být
        požadavek na vložení tlumivky, nízkošumová zem.<br>
      </li>
      <li>Pro propojení komunikace použijte SYKFY 4x2x,05.</li>
      <li>Z prvního páru prvním vodičem propojte Tx/Rx, druhým vodičem z
        prvního páru propojte SG na konektorech.</li>
      <li>Z druhého páru prvním vodičem propojte Rx/Tx, druhým vodičem z
        druhého páru propojte SG na konektorech.</li>
      <li>Třetím párem oběma vodiči propojte SG. Na pinu SG budete mít
        tedy 4 vodiče.</li>
      <li>Čtvrtým párem propojte oplechování konektorů, musíte jej
        naletovat přímo na plech který je pod krytkou, chce to trochu
        cviku.</li>
      <li>Může se ukázat že bude třeba vycvikat ty druhé vodičen z párů
        propojujících  TX/RX co vedou na SG.</li>
    </ul>
    <p>Petr<br>
    </p><span class="">
    <div class="m_447507864153308944moz-cite-prefix">Dne 22.3.2018 v 22:52 M. Marusak
      napsal(a):<br>
    </div>
    </span><blockquote type="cite">
      
      <div class="m_447507864153308944moz-cite-prefix">Ve většině případů bude délka kolem
        12 m.  Jedná se o připojení starších cca 15 přístrojů, kde je
        jen RS232. Protože se jedná o nekritickou aplikaci, je požadavek
        to vyzkoušet tak nějak nejjednodušeji (a nejrychleji) a teprve
        kdyby se to ukázalo jako nevhodné (velká chybovost dat), tak by
        se řešilo nějaké opatření. Trochu takový rapid prototyping.  Ale
        samozřejmě by se všichni přáli, aby to uspokojivě fungovalo na
        první pokus.<div><div class="h5"><br>
        <br>
        Martin M<br>
        <br>
        <br>
        <br>
        Dne 22. 3. 2018 v 22:01 Dodo Racek napsal(a):<br>
      </div></div></div><div><div class="h5">
      <blockquote type="cite">
        <div dir="auto">V priemyselnom prostredi, v zlaboch, kde sa neda
          vylucit subeh so silovymi kablami a predpokladanej dlzke 25m
          by som ja  osobne v prvom rade vylucil RS232...
          <div dir="auto"><br>
          </div>
          <div dir="auto">Prevodniky na RS422/485, teda diferencialne
            urovne a k tomu potom napr. TP kabel.</div>
          <div dir="auto">Alebo prebodniky na ETH a standardna LAN
            kabelaz.</div>
          <div dir="auto">Slebo skusit pozriet, ci do zariadeni nie su
            kupitelne 422/485/LAN karty.</div>
          <div dir="auto"><br>
          </div>
          <div dir="auto">Dodo<br>
            <div dir="auto"><br>
            </div>
            <div dir="auto"><br>
            </div>
          </div>
        </div>
        <br>
        <div class="gmail_quote">
          <div dir="ltr">Dňa št 22. 3. 2018, 21:51 M. Marusak <<a href="mailto:m.marusak@volny.cz" target="_blank">m.marusak@volny.cz</a>>
            napísal(a):<br>
          </div>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Mám jeden
            dotaz - jaký nejlépe použít metrážový kabel pro RS232:<br>
            propojení do cca 25 m, průmyslové prostředí, rychlost 9600
            (4800) Bd,<br>
            krátké méně časté datové přenosy (nekritické). Jde více méně
            o pevnou<br>
            instalaci ve žlabech, částečně pohyblivý konec u přístroje.<br>
            <br>
              Z technického hlediska by stačily i jen 3 vodiče RX, TX,
            SG.<br>
            <br>
            Je vhodné použít všude celkem dostupný FTP CAT 5 (stíněný
            CAT 5)?<br>
            <br>
            Děkuji za odpověď<br>
            <br>
            Martin M.</blockquote>
        </div>
      </blockquote>
      <br>
      <br>
      <fieldset class="m_447507864153308944mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      </div></div><span class=""><pre>______________________________<wbr>_________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="m_447507864153308944moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz" target="_blank">www.HW.cz</a>
<a class="m_447507864153308944moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="m_447507864153308944moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/<wbr>listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </span></blockquote>
    <br>
  </div>

<br>______________________________<wbr>_________________<br>
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/<wbr>listinfo/hw-list</a><br>