<p>Bez znalosti dalších okolností a tedy bez záruky!<br>
</p>
<ul>
<li>Potřebujete přístroje uvést na stejný potenciál, pokud jsou to
plechové bedny PC nebo nějaké plechové přístroje tak propojíte
bedny zelenožlutým vodičem. Propojení musí být být opravdu
vodivě připojeno na kostru přístroje. Průřez zvolte co největší
s ohledem na ekonomickou situaci, 6mm2/ 4mm2/ 2,5mm2. Propojení
neprovádíte z důvodu bezpečnosti, ale funkčnosti. Doporučuji
zkonzultovat s nějakým místním elektrikářem/ revizákem aby
nedošlo k nevhodnému propojení zemí, někde v labinách může být
požadavek na vložení tlumivky, nízkošumová zem.<br>
</li>
<li>Pro propojení komunikace použijte SYKFY 4x2x,05.</li>
<li>Z prvního páru prvním vodičem propojte Tx/Rx, druhým vodičem z
prvního páru propojte SG na konektorech.</li>
<li>Z druhého páru prvním vodičem propojte Rx/Tx, druhým vodičem z
druhého páru propojte SG na konektorech.</li>
<li>Třetím párem oběma vodiči propojte SG. Na pinu SG budete mít
tedy 4 vodiče.</li>
<li>Čtvrtým párem propojte oplechování konektorů, musíte jej
naletovat přímo na plech který je pod krytkou, chce to trochu
cviku.</li>
<li>Může se ukázat že bude třeba vycvikat ty druhé vodičen z párů
propojujících TX/RX co vedou na SG.</li>
</ul>
<p>Petr<br>
</p>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 22.3.2018 v 22:52 M. Marusak
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote cite="mid:fd45db57-2e67-b2eb-12d7-8a16dd696178@volny.cz"
type="cite">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<div class="moz-cite-prefix">Ve většině případů bude délka kolem
12 m. Jedná se o připojení starších cca 15 přístrojů, kde je
jen RS232. Protože se jedná o nekritickou aplikaci, je požadavek
to vyzkoušet tak nějak nejjednodušeji (a nejrychleji) a teprve
kdyby se to ukázalo jako nevhodné (velká chybovost dat), tak by
se řešilo nějaké opatření. Trochu takový rapid prototyping. Ale
samozřejmě by se všichni přáli, aby to uspokojivě fungovalo na
první pokus.<br>
<br>
Martin M<br>
<br>
<br>
<br>
Dne 22. 3. 2018 v 22:01 Dodo Racek napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:CAP5hgLh1ZxEfFMLyAXLRS7foACH1+43cY4jkxfZ5WKTgSkO-BQ@mail.gmail.com">
<div dir="auto">V priemyselnom prostredi, v zlaboch, kde sa neda
vylucit subeh so silovymi kablami a predpokladanej dlzke 25m
by som ja osobne v prvom rade vylucil RS232...
<div dir="auto"><br>
</div>
<div dir="auto">Prevodniky na RS422/485, teda diferencialne
urovne a k tomu potom napr. TP kabel.</div>
<div dir="auto">Alebo prebodniky na ETH a standardna LAN
kabelaz.</div>
<div dir="auto">Slebo skusit pozriet, ci do zariadeni nie su
kupitelne 422/485/LAN karty.</div>
<div dir="auto"><br>
</div>
<div dir="auto">Dodo<br>
<div dir="auto"><br>
</div>
<div dir="auto"><br>
</div>
</div>
</div>
<br>
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr">Dňa št 22. 3. 2018, 21:51 M. Marusak <<a
href="mailto:m.marusak@volny.cz" moz-do-not-send="true">m.marusak@volny.cz</a>>
napísal(a):<br>
</div>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
.8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Mám jeden
dotaz - jaký nejlépe použít metrážový kabel pro RS232:<br>
propojení do cca 25 m, průmyslové prostředí, rychlost 9600
(4800) Bd,<br>
krátké méně časté datové přenosy (nekritické). Jde více méně
o pevnou<br>
instalaci ve žlabech, částečně pohyblivý konec u přístroje.<br>
<br>
Z technického hlediska by stačily i jen 3 vodiče RX, TX,
SG.<br>
<br>
Je vhodné použít všude celkem dostupný FTP CAT 5 (stíněný
CAT 5)?<br>
<br>
Děkuji za odpověď<br>
<br>
Martin M.</blockquote>
</div>
</blockquote>
<br>
<br>
<fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
<br>
<pre wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
<br>
</body>
</html>