<DIV>Podstata je následující:</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Mějme dvě vinutí s napětím U zapojená do V. Proud shodný, ale napětí
posunutá o 120°. Výsledkem není prostý součet, ale zase jen U.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Jenže když to zatížíme proudem I, tak každé vinutí dává a tedy i ze svého
primáru žere U*I, tedy celkem 2*U*I. Jenže spotřebič zapojený na součet dostane
U*I.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Když to podrobněji prozkoumáme, zjistíme, že shodný procházející proud má
fázi “něco mezi” a tedy z pohledu jednoho vinutí má kapacitní a z pohledu
druhého induktivní složku.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Pokud nepůjde zapojit střed primáru, tak bych si s tím zas takovou hlavu
nedělal. Sice to trochu ujede, ale vzhledem ke krátkodobému použití by to vadit
nemělo.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Jinak MOT má pro podobné účely jednu výhodu: Je to rozptylové trafo, tedy
zkratuvzdorné.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Za zvážení také stojí, udělat diskutované 3f zapojení ze 3 MOTů s primáry
do hvězdy, tedy bez jejich převíjení a jako sekundát všema protáhnout kabel tak,
aby v každém byl jeden závit. Tzn. celkové napětí bude jako ze 2 závitů a proud
6x větší.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>PH</DIV>
<DIV
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>
<DIV style="FONT: 10pt tahoma">
<DIV> </DIV>
<DIV style="BACKGROUND: #f5f5f5">
<DIV style="font-color: black"><B>From:</B> <A title=martin@hanek.net
href="mailto:martin@hanek.net">Martin Hanek</A> </DIV></DIV></DIV></DIV>
<DIV
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>Přiznám
se, že mi to 3f trafo dělá na pochopení problémy a to jsem si myslel, že trafa
znám.<BR>Mám 3f trafo se stejnými primáry zapojené do hvězdy. Namotám 3 stejné
sekundáry, zapojím do série podle p.Hudečka a konce zatížím: <A
class=moz-txt-link-freetext
href="https://imgur.com/a/Jkh6B">https://imgur.com/a/Jkh6B</A><BR>Tak nějak bych
si myslel, že ty primáry budou zatížené stejně. Proč to tak není?<BR><BR>MOTy
mám celkem 4 kusy, 3 stejné, průřez středního sloupku 21 cm2, jeden větší s
průřezem 24 cm2. Ten větší má na štítku výkon přes 1000VA. To vychází na sycení
cca 2T. To je takový rozdíl proti běžným trafům, kde se počítá 1T a pak by to
trafo mělo 576VA?<BR>Zkoušel jsem jedno menší trafo. Na sekundár navinuto 6
závitů tlusté licny (co se tam vešlo), naprázdno 4,2V, do zkratu 350A, což je na
bodovačku málo.<BR><BR>Převíjet se mi ty primáry MOTů nechce. Pořád to směřuji k
tomu 3f trafu. Kdyby to nešlo se třemi primáry, pořád je možnost použít 2
primáry, jak tento pán: <A class=moz-txt-link-freetext
href="https://www.youtube.com/watch?v=M4HPpZfuV7M">https://www.youtube.com/watch?v=M4HPpZfuV7M</A><BR><BR>
<DIV class=moz-cite-prefix>Dne 30.1.2018 v 18:49 Lubor Otta napsal(a):<BR></DIV>
<BLOCKQUOTE cite=mid:989b0195-144e-cb19-2a3a-391b98e1d79f@centrum.cz
type="cite">Ano, střed primární hvězdy musíte připojit na nulák, to že
sekundárními vinutími poteče stejný proud nezaručuje symetrickou zátěž, fáze
je totiž všude stejná. <BR>Motem myslím trafo z mikrovlnky, primáry paraelně
na 230V. <BR>A sekundár můžete protáhnout jako jeden vodič přez všechna
trafa (tedy v sérii) pár závitů, podle toho jaké napětí potřebujete. Jedna
fáze vám dá spolehlivé 4Kw (asi né se třemi moty), to je myslím na bodovačku
dost, i když nemám povědomí kolik je na tu sílu plechu potřeba. Při zapnutí
mezi fáze můžete vzít 7.6Kw, ale to byste musel převinout i primár, a těch
motů vzít více(7?) paraelně. <BR>Problém vyhazování jističe nejlépe vyřešíte
tak že trafo sepnete triakem při napětí v maximu, a ten triak zároveň poslouží
pro odměření pulsu do sváru. </BLOCKQUOTE></DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>