Je to určitě proudovým nárazem při zapnutí. Při pokusech několikrát
nevypadl, ale většinou ano. Ve staré firmě jsme měli jističe C a
nebyl problém, v nové máme jističe B a vypadávají spolehlivě.<br>
<pre class="moz-signature" cols="72">Martin Hanek</pre>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 30.1.2018 v 8:54 Martin Persich
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:0645FC0DBE53407DB013045F21324064@transcon.cz">Ještě k
tomu jističi - nemusí to být jen v důsledku "výkonového"
přetížení, ale problém může způsobovat i počáteční zapínací proud
transformátoru. Záleží na jeho konkrétním provedení, ale někdy
může být téměř neřešitelný problém zapnout 1 kVA trafo na
"normálním" zásuvkovém vývodu 16 A / C.
<br>
Martin. <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:persich@transcon.cz">persich@transcon.cz</a>
<br>
<br>
----- Original Message ----- From: "Martin Hanek"
<a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:martin@hanek.net"><martin@hanek.net></a>
<br>
To: <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:hw-list@list.hw.cz"><hw-list@list.hw.cz></a>
<br>
Sent: Tuesday, January 30, 2018 8:00 AM
<br>
Subject: Re: 3f transformátor na bodovačku.
<br>
<br>
<br>
<blockquote type="cite">I když bude sekundár v sérii a zapojeny
všechny 3 vinutí?
<br>
3 moty myslíte trafa z mikrovlnky? Jistič mám 3x20A. Ta půjčená
profi bodovačka zapojená na 2 fáze jej ale vyhazuje.
<br>
<br>
Martin Hanek </blockquote>
<br>
<br>
_______________________________________________
<br>
HW-list mailing list - sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<br>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<br>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
<br>
</blockquote>
<br>
</body>
</html>