    Zdravim po delsi dobe take<br>
    <br>
    Pro ekvitemrni regulaci jsou vzdy potreba dve teploty, ktere spolu
    souvisi,.<br>
    Tedy pokud by kotel daval do podlahovky porad stejnou teplotu,
    uvnitr by byla pozadovana teplota jen v pripade, ze dum ma stale
    stejne tepelne ztraty, ty se ale meni v zavislosti na venkovni
    teplote, bude jina v +10 a jina v -30.<br>
    proto za zaklade venjsi teploty si kotel nastavuje teplotu vystupu
    podlahovky, tedy cim nizsi venkovni teplota, tim vyssi teplota topne
    vody a tim padem drzi konstatni teplotu uvnitr.<br>
    Termostat je pri opdlahovce nepouzitelny a to z duvodu velke
    setrvacnosti (1-3 dny) a pokud by teplota kolisala jak tuto zimu,
    efekt by byl opacny.<br>
    <br>
    Prikladam pak graf meho systemu. ze ktereho je to zrejme jak to
    krasne drzi kolem nastavene 23, graf bez evkittermu je ten druhy. za
    listopad (rovna cara je KO netu) , ale to jeste nebyly takove vykyvy
    jak v prosinci, navic jsem to ladil jeste manualne, pak jsem presel
    na ekviterm.<br>
    <img src="cid:part1.01050603.08090207@mikrovlny.cz" alt=""><br>
    <br>
    <br>
    <img src="cid:part2.00080004.01000404@mikrovlny.cz" alt=""><br>
    <br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 18.1.2018 v 9:27 hwnews konference
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CAFMbtH-NL_nHxtShhorcwh87aynALG7ETSpTieiDBaZxwF7y4Q@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div dir="ltr">Zdravim,
        <div><br>
        </div>
        <div>kolegovi zacala blbnout regulace kotle Vaillant a kdyz jsme
          se o tom zacali bavit tak se priznam, ze nevim jak to funguje.</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>Konstalace je: </div>
        <div>kotel s pripojenym venkovnim cidlem, cidlo na vystupu z
          kotle a pak bezdratova jednotka v obyvaku s cidlem teploty.</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>Bezdratova jednotka zacala ukazovat nesmysly a tak ji
          kolega uplne vypnul.</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>Nicmene i tak mi unika na co je tam to venkovni cidlo?
          Predpokladam, ze nastavena teplota na vystupu z kotle je brana
          jako maximalni a nemela by byt prekrocena (ochrana podlahovky
          pred prehratim?).</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>Cekal bych tedy, ze pokud jede kotel v autonomnim rezimu
          tak by mel drzet teplotu na vystupu a nebrat na nic jineho
          ohled. Nebo je to nejak jinak?</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>Dik za osvetu.</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>RV</div>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>