<DIV><FONT size=2 face=Arial>Je otázka, co máte na mysli pod pojmem "převodník"
(jednak hardware, jednak jeho nastavení) a co pod pojmem "komunikace". Není
nejmenší problém (obvykle), nastavit převodník tak, aby po příjmu dat
vyslal tato automaticky na nějakou IP adresu ve formě UDP paketu. Pak nemusíté
žádné spojení nějakým programem s převodníkem navazovat, stačí si nastavit filtr
ve WireSharku na UDP, IP a daný port. Ale... pokud půjde opravdu o MODBUS RTU
protokol, tak převést ho na Ethernet může být malinko komplikovanější (ale bude
hooodně záležet na jednotlivých zařízeních), jsou tam totiž přípustné velice
krátké prodlevy mezi jednotlivými rámci a převodník je nemusí být schopen
oddělit. Spojí se vám pak všechna data do jednoho bloku a budete si muset ručně
hledat začátky a konce paketů. A samozřejmě ručně analyzovat. Rozhodně bych
nepočítal, že pod pojmem "komunikace" uvidítě už WireSharkem analyzovaná data
MODBUS protokolu. Navíc WireShark podle mého umí analyzovat jen MODBUS TCP/IP
protokol (nemám ověřeno) a pokud převedete data z RS-485, bude struktura
dat pořád odpovídat MODBUS RTU a s tím si asi analyzátor protokolu neporadí,
podle mého to na Ethernetu prostě neočekává... Ale nezkoušel jsem.
Stejně tak asi nepůjde k podobnému účelu znásilnit ani nějaká MODBUS RTU /
TCP/IP gateway. </FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial>Martin. persich@seznam.cz</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial></FONT> </DIV>
<BLOCKQUOTE
style="BORDER-LEFT: #000000 2px solid; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 0px; MARGIN-LEFT: 5px; MARGIN-RIGHT: 0px">
<DIV style="FONT: 10pt arial">----- Original Message ----- </DIV>
<DIV
style="FONT: 10pt arial; BACKGROUND: #e4e4e4; font-color: black"><B>From:</B>
<A title=spam@nagano.cz href="mailto:spam@nagano.cz">Ladislav Vaiz</A> </DIV>
<DIV style="FONT: 10pt arial"><B>To:</B> <A title=hw-list@list.hw.cz
href="mailto:hw-list@list.hw.cz">HW-news</A> </DIV>
<DIV style="FONT: 10pt arial"><B>Sent:</B> Wednesday, November 29, 2017 6:31
PM</DIV>
<DIV style="FONT: 10pt arial"><B>Subject:</B> Re: Monitorování RS485</DIV>
<DIV><BR></DIV>
<DIV>Ne. Musite navazat spojeni na prevodnik telnetem. Pak vidite textova data
a wiresharkem na tom samem pc vidite i binarni data. Hint: prave tlacitko a
Follow TCP stream.<BR>L.<BR><BR>--<BR>Stručně naklofáno na
mobilu<BR><BR>-----Original Message-----<BR>From: "Martin Záruba" <<A
href="mailto:swz@volny.cz">swz@volny.cz</A>><BR>To: Martin Zaruba <<A
href="mailto:hw-list@list.hw.cz">hw-list@list.hw.cz</A>><BR>Sent: st, 29
lis 2017 17:35<BR>Subject: Monitorování RS485<BR><BR></DIV>Mám zařízení, které
komunikuje s ovládacím panelem přes RS485. Mohl by <BR>to být protokol modbus,
ale není to jisté. Myslíte, že když paraleně <BR>připojím převodník RS485 -
ethernet, spojím s PC a tam pustím WireShark, <BR>mohl bych vidět
komunikaci?<BR><BR>-- <BR><BR>Martin Záruba</BLOCKQUOTE></BODY></HTML>